    beim 'Stöbern' in den TAB unseres Netzbetreibers (die einer 'Muster-TAB' entsprechen) ist mir der folgenden Eintrag aufgefallen:


    (3) Bei Anwendung der symmetrischen Anschnittsteuerung ist die Anschlussleistung von
    Glühlampen auf 1,7 kW je Außenleiter, die von Entladungslampen mit induktivem Vorschaltgerät
    sowie die von Motoren auf 3,4 kVA je Außenleiter begrenzt.


    Hat schon mal irgendwer ein Dimmerpack angemeldet????

    SIM II Operator and Dante Level I-II-III (alles sogar zweimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • Steht in fast allen TAB so drin und ist in erster Linie die Rechtsgrundlage um etwas grösseren Betriebe und Betreiber von Bürogebäuden zum Einbau einer Kompensationsanlage auf eigene Kosten zu zwingen; unsere Netze sind halt schlicht nicht dafür ausgelegt die 3. Oberwelle und den katastrophal schlechten Leistungsfaktor von Massen von billigen FL-Wannen und Haushaltsdimmern aufzunehmen.
    In der VT muss man da schon grössere Dimensionen erreichen um Probleme zu haben. 400 A - Verteiler haben öfter mal einen zweiten Neutralleiteranschluss; wenn die nicht gerade direkt am Trafo oder Aggregat hängen verlagert das den Ärger aber auch nur...