Hallo Leute,
ich bin grade Azubi im zweiten Lehrjahr und beschäftige mich durchaus intensiv mit dem Thema Strom, Verteilungen, Prüfen von mobilen el. Anlagen etc.. Vornweg: Ich bin der erste in unserer Firma, der sich über solche Sachen ernsthafte Gedanken abseits von "die Truss muss geerdet sein" macht. Nachdem mein Ausbilder mir ein Fluke 1653 vor die Nase gesetzt hatte, kam ich selber ins Grübeln, wie ich jetzt am besten den PA an der Truss und an den Bütecs prüfe. Nehm ich da einfahc 20m 0.5mm², tariere das im Messgerät, messe damit den Widerstand von weitentferntestem Punkt der Truss zur UV und messe dann in einem zweiten Arbeitsschritt den Erdungswiderstant (inkl. Schleifenimpedanz)?
Das Messgerät kann auch den Netzinnenwiderstand/-impedanz (wie auch immer) messen. Hat das für uns in der VT irgendeine Relevanz? Hatten das im Unterricht nicht thematisiert.
Gibt es irgendwo eine brauchbare Vorlage für ein Prüfprotokoll? Das in der SQP4 ist mir zu unhandlich, ich muss mehrere Stromkreise auf ein Protokoll bringen können (und nicht 20 Protokolle für jede gelegte Steckdose machen müssen). Ich hatte da die Vorlage der E-Innung Vechta gefunden und fand das recht praktikabel. Was ist eure Meinung dazu?
https://www.elektroinnung-vech…/08/vde-messprotokoll.pdf
Herzlichen Dank für konstruktive Hinweise und Rückmeldungen!