Moin,
bin eigentlich Toner und muss mich jetzt um so einen blödes Dimmerpack kümmern...
Es handelt sich um ein Botex dpx620-III auf Klemme. Anschluss über C-Con 32A. Lastausgänge über Klemme mit 20A Absicherung. Angeschlossen werden sollen diverse Lampen (PAR 64, Fresnell ...) und Saalbeleuchtung in einer Festinstallation. Kein Kanal mit mehr als 2000 Watt. Der Elektriker vor Ort hat die Lampen über Schuko und NYM 3 x 1,5mm2 in eine UV auf Reihenklemme zugeführt und eine 32A C-Con Dose gesetzt. FI ist auch drin.
Ich habe das geerbte Dimmerpack bereits vorbereitet und jeden Kanal mit 3x2,5mm2 Gummileitung ausgeführt. Jetzt habe ich aber aufgrund meiner E-Technik-Ausbildung (ist schon ein paar Jahre her :roll: ) ein wenig Hemmungen bei 20A Automaten Lampen mit 1,5 mm2 Zuleitung anzuhängen...
Wie sind diese Dimmerpacks gedacht? Soll ich noch mal 6 Automaten 16A auf die Hutschiene bauen und dazwischenklemmen? Soll ich die Automaten im Dimmerpack gegen 16A tauschen? Wie sind denn so die aktuellen Regelungen zu dem Thema?
Gruß
Mikel