Ergo hätte ich nichts zu befürchten wenn ich meine 20A Dimmer am ungesicherten 32A Ausgang meines 32A Verteilers betreibe sofern ich davon ausgehe, dass der speisende 32A (Haus-)Anschluss korrekt abgesichert ist?
@Hartingkabel:
Kein Problem, wie sollen die 20A erreicht werden? Ein Dimmerkanal liefert doch max. 10A, die demzufolge auch max. über das Lastkabel, Hartings, ggf. Schuko müssen.
Ich möchte halt alle Eventualitäten mit in die Überlegungen einfließen lassen.
Annehmen kann man, dass
a) meine Kabel und Verteilungen alle 100%-ig i.O. sind
b) der 32A Verteiler durch das angeschlossene Equipment zu keiner Zeit überlastet werden kann
Aber: gesetzt den Fall, die vom Veranstalter gelegte Zuleitung liefert einen Kurzschluss und ist dummerweise auch noch ein illegaler Adapter von 63A auf 2x 32A, natürlich ohne zusätzliche 32A Sicherungsautomaten (leider Praxis, leider alles schon erlebt). Ich kann durch meinen Lichtaufbau keine Ströme > 32A ziehen, aber was passiert im Kurzschlussfall und welche Schuld bzw. Verantwortung trifft mich?
Ich möchte halt nur sichergehen, dass mein Aufbau wirklich sicher ist und da wäre meiner Meinung nach eine Absicherung des gesamten Verteilers mit 32A Automaten (eingangsseitig) sehr sinnvoll.