https://youtu.be/DeVuKA3Hb7Q
https://youtu.be/ViPQpim0qec
https://youtu.be/KLniQAhWc_0
In der Realität würde es dieses Lastfall ja nicht geben, da eine Welle ja immer + und - ist. Aber obwohl ich nur eine Seite belaste bleibt die andere Seite von der Spannung gleich.
Nun ist da aber auch nur dieser Trafo oben links im Bilder hier ->
http://fs5.directupload.net/images/170719/4lalk5fu.jpg
Edit: Ich messe grad ma durch.
Es scheint mir laut Durchgangsprüfer: Q1 und Q2 sind am Gate zusammen geschaltet, das sind auf dem Bild oben Links von rechts aus gesehen, die beiden ersten 2 FET's , die nächsten beiden 2 sind am Gate auch zusammen, die hinter dem Halteblech der kleinen Shottky Diode. Wofür die letzten beiden sind... keine Ahnung. Es geht vom Netzanschluss über die 0815 Filtereinheit auf den Gleichrichter und von da aus geht soweit ich das sehe + vom Gleichrichter auf diese Ringkerndrossel und hinter der Drossel kommt die kleine Shottky Diode zwischen den Fets mit dem Halteblech. Ich finde das irgendwie Merkwürdig... hier sind so viele verschiedene Spannungen... 12V+, +15V GND -15V Gnd +145V GND -145V GND. Wo kommt das denn alles her wenn es nur einen Trafo gibt ? Und besonders wie kann es sein, das wenn ich nur eine Spannung gegen GND belaste ... z.B. +145 VS GND. die Spannung -145V VS GND auch gleich bleibt... Wenn man nur einen Trafokern hat.. kann man ja nicht getrennt regeln o.0
Also in dem Yt Video von mir sehe ich, das sind zwischen 15 und 20V Gate Spannung.
Ich habe eben mal ein Wasserkocher als Last geopfert und noch einen kaputten Föhn geschlachtet. Beide 2kW @ 230V
Meine China Stromzange kann auch Frequenz und Duty Cycle Messen, ich denke die Werte sind realistisch.
60-80Khz Eingeschaltet ohne Last, ca.50% Duty Cycle.
Bei 700Watt Last(Wasserkocher @145 Volt)100-110khz auch so knapp 50% duty cycle
Die nächste Frage ist auch wenn ich einen Lasttest mache.... Wieviel A liegt bei Maxleistung an, an z.B. GND VS +145 oder -145 Wenn die Amp 4 kW Kann und sich jede + /- Spannung eine Halbwelle teilt, müsste das ja 2kW sein..... Pro entweder + oder -.... Wobei Bei AC Leistung ja noch höhere Spitzenwerte anliegen als ich mit DC Verbrauchern so mal eben simulieren kann.
Wenn ich nun Wasserkocher und Föhn zusammen nehme, wäre ich bei 1,4kW....
Ich bleibe da weiter am Ball, und werde euch informieren ob es mit dem IGBT geht.