Zitat von "Fiesoduck"Ja und was machst du ab 6kW? dann hat es dir die Sicherungen raus
Erklärst du uns bitte deine Frage?
Was haben drei um 120° versetzte Sinuswellen mit deinen 6kW zu tun?
Armin
Zitat von "Fiesoduck"Ja und was machst du ab 6kW? dann hat es dir die Sicherungen raus
Erklärst du uns bitte deine Frage?
Was haben drei um 120° versetzte Sinuswellen mit deinen 6kW zu tun?
Armin
Ja da man in diesem fall den Motor sofort im Dreieck betreiben würde und so ein zu hoher Strom Fließen würde, allso nimmt man zuerst die Stern, denn da hat man mehr Spannung und siehe da kein LS-Schalter löst aus
Zitat von "Fiesoduck"Ja da man in diesem fall den Motor sofort im Dreieck betreiben würde und so ein zu hoher Strom Fließen würde, allso nimmt man zuerst die Stern, denn da hat man mehr Spannung und siehe da kein LS-Schalter löst aus
Welcher Motor? Den von einer Spiegelkugel? :grin:
Aber egal. Wenn Du den Motor zuerst in Stern schaltest, hast Du pro Ständerwicklung weniger Spannung als in Dreieckschaltung, somit also auch weniger Anlaufstrom.
MfG
DirkB
Bitte Stromthemen im Pa-Forum diskutieren.
Danke.