Zitat von "jan zipper"
Sollte man auf jede Phase die selbe Grundlast legen?
Welche Phasen?
Das Ding hat nur eine.
Wenn du einen Generator mit 400V Drehstrom-Anschluss hast, und darüber nachdenkst, die Phasen zu splitten, hast Du mit der automatisch ungleichen Last das nächste Problem, dir läuft nämlich auf der Phase mit geringerer Last die Betriebsspannung weg.
Zum 1000sten:
Das Problem ist nicht die Stromaufnahme des/der Verstärker. Die ist im Betriebsbereich erstaunlich gering.
Das
Problem ist die inkonstante Last, oder besser die Trägheit des Systems Motor-Generator, die ab einem bestimmten Punkt den Impulsen nicht mehr folgen kann.