Die Ursache kannst du nur finden, wenn du einfach mal verschiedene Stromzweige misst. Dazu fängt man mit dem größten Strompfad (der Zuleitung) an. Geht dann weiter in die einzelnen parallel geschalteten Stränge. Willkürliches Tauschen wird nur im Glückfall belohnt.
Da du auch noch mehrere Geräte hast, fällt das vergleichen der Messungen in verschiedenen Strängen wohl nicht schwer!
Wenn du die Geräte eh nicht mehr lange benötigst würde ich evtl garnicht soviel Zeit investieren und einfach nur die Zuleitung messen von zwei/drei Geräten -> Vergleichen mit deinem "Defekten" -> Wenn du da als Bsp. 200mA differenz hast würd ich mir da pers. keinen Kopf drum machen und die Sicherung etwas höher wählen.
Es soll ja auch sowas wie Bauteiltolleranzen geben. Da es auch ein nicht so hochwertiger Spot ist (meine ich zummindest?!) würd ich da schon eher drauf tippen, als einen wirklichen defekt. Aber meine erste Frage ob nach Zeit x ein Überstrom die Sicherung zum schmelzen bringt oder ein Kurzschluss beantwortest du ja auch nicht....
Gruß