Beiträge von Backliner286

  • Verteilerkasten Schule

    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 02:15
    Zitat von "dslsauger"

    Hallo,

    Aber ist das wirklich zulässig, eine mit 32 A abgesicherte leitung einfach irgendwie auf 6 Dosen zu verteilen? Es ist nur einen 32a Sciherung in dem Kasten drinn, bzw es ist ein 32A Sicherungskasten, der auf dem verteile rmit drauf ist, aber merh nicht! Muss ich da nicht noch irgendwie was mit 16A absichern? Die einzelnen 230V zweige? Nichtd as ich an unserne lehren zweifel, aber ich möchte nicht mal von ner Endstufe gebruzelt werden, weil die 400V auf dem Gehäuse hat und die Sicherung nicht fliegt ;)

    dieser Verteiler muss raus

    Also zuerst

    muss ein FI/RCD rein dann kommen die 3 Sicherungsautomaten mit 32A
    dann teilst du die32A pro Phase auf 2x16A auf und da kommt pro 16A Automat eine Schuckosteckdose ran

    Also hast du 7200W pro Phase was dann mal drei genommen werden muss was dann 21600W Gesamtlast bedeutet

    wenn du mehr erfahren willst bitte per pn

  • Verteilerkasten Schule

    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 00:53
    Zitat von "da_user"

    des erinnert mich an unsere alte sebstgebaute lichtanlage, bei der wurde auch jedes jah as kabel abgeschnitten!! (JEDES jahr wohlgemerkt)


    Und die Kollegen hamn´s immer noch nicht gelernt

  • Kabel durchmesser

    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 00:39

    Es gibt auch Unterschiede zwischen Haus- und Industrieinstallation so darf man
    z.b bei der Hausinstallation

    für 16A 1,5mm2 verlegen

    bei der Industrie (worunter wohl auch die VA Technik fällt?) sind es schon

    für 16A 2,5mm2

  • Titanex-Frage

    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 00:31

    Lieber einen Durchmesser stärker als einer zu schwach


    hier ein paar Bleistifte (äh Beispiele)


    bis 6 A ---->0,75mm2
    bis 10A ----> 1,0mm2
    bis 13A ----> 1,5mm2
    bis 16A ----> 2,5mm2
    bis 25A ----> 4,0mm2
    bis 35A ----> 6,0mm2
    bis 50A ----> 10,0mm2
    bis 63A ----> 16,0mm2

    alles andere über diesen Werten dürfte imho uninteressant sein

  • Neues Behringer Dimmer pack

    • Backliner286
    • 23. September 2003 um 00:11

    gibts noch nicht kann noch nen Monat dauern

    Nicht gleich aufspringen kann sein dass die Software ein Bug hat ging mir beim Pult so, lieber noch ein bisschen warten.

  • Behringer Eurolight LD6230 - Informationen?

    • Backliner286
    • 13. September 2003 um 23:27

    Bin ein wenig off topic aber an den Bugs vom Pult wird gearbeitet ich denke dass wird beim Dimmer nicht vorkommen (ich hoffe es zumindest)

  • Behringer Eurolight LD6230 - Informationen?

    • Backliner286
    • 12. September 2003 um 18:29

    Genaurere Infos bei http://www.behringer.de mittlerweile stehen dort jede menge Infos und das Manual gibts auch schon und natürlich auch der Preis

    Die bringen sogar einen Par Scheinwerfer und die passende Lampe dazu raus.

  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!

    • Backliner286
    • 8. September 2003 um 19:08

    So bin mit dem Upload jetzt fertig(19:08Uhr) und ihr könnt euch bedienen :wink:


    Kann man seinen Ordnern eigentlich nachträglich etwas hinzufügen?


    Denn ich bin noch am erstellen von Kabelbelegungstabellen und so.

  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!

    • Backliner286
    • 8. September 2003 um 15:59

    Endlich hats funktioniert nur ein Missgeschick ist mir noch passiert und zwar bei dem Hochladen des Ordners "Technik fur Va´s" ist mir die Kiste abgeschmiert aber jetzt endgültig ist es der Ordner VA Technik

  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!

    • Backliner286
    • 8. September 2003 um 14:52

    hatte ich eigentlich so gemacht und er hatte mir ne ink gesetzt.

    Ich probiers noch mal , kann aber für nichts garantieren

  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!

    • Backliner286
    • 8. September 2003 um 14:40

    Sorry du kannst mich jetzt für bescheuert halten.

    Habe ich doc hgemacht mein Ordner hies wie gesagt Va Technik dort war alles drin .

    oder muss ich den Ordner auf dem Server erstellen?

  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!

    • Backliner286
    • 8. September 2003 um 14:23

    Erklärt mir bitte mal genau wie das funktioniert, bevor ich noch eine INK setze das will ich nicht, ich will das auf den Server laden aber richtig.


    Ich bin so vorgegangen:

    Habe den Server geöffnet> Meine Datei gesucht >Diese rechtsgeklickt> im Dialogfenster "Kopieren gewählt">im Serverfenster auf Einfügen geklickt und es kam nur ne Verknüpfung. Was hab ich falsch gemacht?


    Hiermit entschuldige ich mich für die unnötigen INKS war nicht meine Absicht>hätte sie ja entfernt wenn es gegangen wäre.

    Kann euch einiges anbieten wie z.B. Kabelegungen ,Manuals, Dmx Schaltertabelle und und und

  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!

    • Backliner286
    • 7. September 2003 um 01:43

    Hab da ein Prob irgendwie hat meine Kiste das nur als Verknüpfung rübergezogen damit kann ja keiner was anfangen.

    VA Technik.INK
    Kopie von VA Technik.INK

    bitte entfernen

  • Behringer Eurolight LC2412

    • Backliner286
    • 5. September 2003 um 15:06

    So Leute da es noch einen zweiten Thread zum Thema gibt möchte ich auf diesen verweisen http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6814 und den

    Moderator bitten diesen Thread zu schliessen bzw mir per pn zu schreiben wie das geht denn ich hab das noch nicht hinbekommen

    Danke an den Moderator

  • Behringer Lichtpult

    • Backliner286
    • 5. September 2003 um 14:30

    Hier nun die zweite Antwort:

    Eigentlich sollte dieses nicht bemerkbar sein !

    Es gibt natürlich nun mehrere möglichkeiten, warum dieses
    Signalschwanken
    bemerkbar ist:

    * Vielleicht liegt ein Fehler am LC2412 an, der eine andere Ursache
    hat
    * Einstreuungen über die DMX Leitung
    * DMX / analog Wandlung am Dimmer nicht stabil etc.

    Um dieses zu prüfen, sollten Sie wenn möglich ein anderes LC2412
    gegentesten
    und nach Möglichkeit
    einen anderen Dimmer ebenso.

    Sollte die Ursache auf Ihr LC2412 zurückzuführen sein, können wir es
    gerne
    in unserer Servicewerkstatt
    eingehend prüfen.

    Ein Softwareupdate wird mittels eines Epromaustausches erfolgen.

    Wir hoffen das wir Ihnen mit unseren Informationen weiterhelfen
    konnten.

  • Behringer Lichtpult

    • Backliner286
    • 4. September 2003 um 20:12

    Genau das meine ich

    bei meinen Scannern hat ein Gobo ein Bitbereich von 7 Bits ein Dimmer hat doch nicht so eine grosse Bitbreite oder?
    Klar das kommt auf den Scannertyp an.

    Zum Thema normale Lampen:

    Leider hat man es doch gesehen.
    Und auch andere hier im Forum haben Probleme damit.

    Vielleicht sind die Schwankungen beim LC2412 doch stärker als angenommen.

  • Behringer Lichtpult

    • Backliner286
    • 4. September 2003 um 17:10

    Hab denen noch ne zweite mail geschrieben mit folgendem Inhalt:

    Leider muss ich sie mit ihrer Meinung mit dem stabil sein bei Dimmern enttäuschen,hat sich leider bei mir auch am Dimmer bemerkbar gemacht(leider)


    Wird diese neue Software als Update auf die Support Seite gelegt oder in ein neuen Chip gebrannt (so das das Gerät zum Update zu ihnen eingeschickt werden muss)oder wird es nur in den dann aktuell ausgelieferten Geräten enthalten sein?

    Bin mal gespannt?

  • Behringer Lichtpult

    • Backliner286
    • 4. September 2003 um 16:54

    So hier nun die Antwort von Behringer:

    Da das BEHRINGER LC2412 nicht als Hybridsteuerung ausgelegt wurde, gibt
    es
    bei der Ansteuerung von Scannern (welches ursprünglich nicht vorgesehen
    war)
    das Problem, das die Umrechnung der analogen Faderstellungen nicht
    stabil
    auf einen Wert gefestigt wird.
    Dieses stellt bei der Verwendung von Dimmerpacks kein Problem dar, da
    diese
    Minimalschwankung bei einem Standardscheinwerfer nicht sichtbar sein
    sollte.
    Da nun aber immer mehr Kunden das LC2412 auch als Scannersteuerung
    benutzen
    möchten (was Aufgrund des DMX Signals auch möglich ist) wird momentan
    in unserer Entwicklungsabteilung an einer Software gearbeitet, die
    diese
    Schwankung stabilisiert.
    Allerdings wird diese Software nichts am Programmiermenu ändern, was
    also
    nach wie vor bedeutet, das das BEHRINGER LC2412 eine reine
    Standardlicht
    Steuerung
    ist.

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Schreibt bitte aber eure Mails auch noch an Behringer,
    denn die scheinen mir das nicht zu glauben das sich das auch bei den Par Kannen auswirkt.


    Meine Meinung ist ja folgende:

    Gerade bei der Dimmung wirkt sich das eher aus als bei Scannern da die Dmx Werte bei Dimmern enger liegen als bei Scannern.

    Hab ich damit Recht oder Unrecht?

  • Behringer Lichtpult

    • Backliner286
    • 3. September 2003 um 22:34

    Kommt sofort wenn ich ne Antwort bekommen habe.

  • Behringer Lichtpult

    • Backliner286
    • 3. September 2003 um 21:49

    Ich habe meine schon losgeschickt und habe reingeschrieben.

    Das Lampen flackern und Scannerspiegel zucken und ob das normal ist
    und habe auch geschrieben das das nicht dem DMX Standard entspricht und natürlich das ich echt enttäuscht bin und ich mich mit dem Gedanken trage das Gerät wieder zu verkaufen, wenn das normal ist. Bin mal gespannt was als Antwort kommt.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™