Zitatne aber das mit dem 1,5mm -> 2,5mm würd ich echt gern mal wissen.
Bei zwei belasteten (erwärmenden) Adern reicht 1,5mm², aber drei müssen es 2,5mm² sein, weil das Kabel die Wärme ja auch irgendwie an die Umgebung abgeben muß. Also 2,5mm² nicht weil CEE, sondern weil 3 belastete Adern, und somit auch bei Harting, Bulgin, und was es sonst noch alles an Mehraderleitungen so gibt.
Zitatist euch eigentlich schonmal so ein kabel abgeraucht? wegen zu dünnen querschnitt?
Die Gefahren liegen nicht darin, sondern
1.) Kabel wird warm (bei 32 A über 2,5mm² so heiß, daß man es nicht mehr anfassen kann), wenn in der Umgebung leicht Entzündliches lagert, kann das zu einem Brand führen.
2.) Der Leitungswiderstand steigt. Bei langen Kabellängen kann das dazu führen, daß im Fehlerfall die Sicherung zu spät anspricht.