Zitat von "Mnyut"
Doch doch. In der vorletzten Spalte steht H07RN-F und dann drunter bei 1,5² 18A
Stimmt. :oops:
Aber in der zweiten Spalte steht es auch. Wenn ich mir die anderen Leitungen in der 3. Spalte ansehe, gehe ich davon aus, das es sich dabei dann um H07RN-F mit max. Temp > 100°C handelt.
In meinem Tab- Buch ist RN-F nur einmal gelistet (mit 16A).
Einigen wir uns auf unentschieden? :wink:
MFG
Ralf
Zitat von "moqui"32A 5x4,5mm²
63A 5x13,5mm²
Wo bitteschön bekommst du denn 4,5 und 13,5 mm² Leitungen her?
Sonderanfertigung?
MFG
Ralf
Zitat von "Pille666"denn die umstellung des netzez von 230V auf 240V ist schon im gange!
Sorry, totaler Quatsch. Eine Umstellung ist weder im Gange, noch geplant.
Definitiv beträgt unsere Netzspannung 230V mit den Toleranzen -10V / +6%. Das heisst die Spannung liegt zwischen 220 und 236 Volt.
Wenn du irgendwo 240V oder mehr hast, beschwere dich beim EVU...
Vor einigen Jahren ist bei uns die Spannung von 220 auf 230V angehoben, gleichzeitig die Toleranz verringert worden. Das war damals ein Kompromiss mit den Bewohnern des 51th State of America 8), da die auf ihrer Insel 240V haben.
Die LM mit der Angabe 240V sind imho genau die gleichen wie vorher, nur umgelabelt wegen EU und so...
MFG
Ralf
Zitat von "Mnyut"P.S.:Wobei sich der acoio glaub verguggt hat, denn in der helukabel Tabelle steht bei H07RN... was von 18 A :wink:
Nö. In der Tabelle steht 16A für H07RN-F. Die 18A wären für H07RN D-F... :wink:
Zitat von "Mnyut"20 A währen noch OK
Bei 30°C: ja, drüber: Nö. :wink:
5G4mm²: bei 30°C= 25A...
Nein, ich bin kein Querschnittsfetischist.
Ich selber habe auch 1,5mm²- Leitungen, allerdings kein RN-F sondern BQ-F, da gehen dann die 18A :wink:
So, zu den Ebay- Leitungen: Mit Sicherheit ist irgendwo an den Steckvorrichtungen vermerkt "Achtung nur bis 26A". Und wenn es nur auf ´nem Aufkleber ist... Damit ist der Verkäufer (der Hersteller nat. auch) fein raus. Wenn was schiefgeht, nennt man es ´Bedienfehler´.
Solche Leitungen dürfen allerdings nur im Privatbereich genutzt werden!
MFG
Ralf
PS: Hab mir gestern so´n Flammteil (eigentlich für Dachpappe oder so
) gekauft, um Unkraut zu eliminieren :oops: . In der Anleitung steht folgendes: "Im gewerblichen Gebrauch durch Dachdecker, Maurer uä. ist die Verwendung einer Schlauchbruchsicherung (nicht im Lieferumfang)zwingend vorgeschrieben."
Wenn´s privat knallt, war es halt auch ein Bedienfehler... :mrgreen:
Hi
Fakt ist, dass wenn du bei irgendeinem Händler irgendetwas zu dem Preis X kaufst, handelt es sich dabei um deinen EK (Einkaufs-) Preis, selbst wenn es nur ´ne Tüte Chips im Supermarkt ist...
MFG
Ralf
Zitat von "KT"Bei Strom musste allerdings isolierte und eine richtige Zange nehmen. Da würde ich nichts riskieren.
...und im Aderendhülsen- Thread schreibst du, für AEH würdest du einen Schraubstock verwenden.....
Zitat von "montarbo"...aber es gab ein schreckliches Frequenzmäßig ansteigendes syntetisch klingendes Geräusch.
Sei froh, dass es kein schreckliches flächenmässig ausbreitendes syntetisch riechendes Großfeuer gab.
Jetzt mal im Ernst: Du kannst doch nicht irgendwelche Ausgänge verschiedener Amps einfach so beieinander murksen. Funktionieren KANN so was allerhöchstens, wenn du die Masse beider Kanäle EINES Amps gemeinsam führst.(Selbst davon rate ich dir aber ab!!!)
MFG
Ralf
Zitat von "djtechno"für alle, denen eine simple notbeleuchtungsschaltung zu einfach ist: hier die deluxe variante...
...wieviel batterien ma da wohl brauch???
Was stellst du dir denn unter einer "normalen Notbeleuchtungsschaltung" vor? Alle (zugelassenen) Not- und Notausgangsleuchten die ich bis jetzt da hatte, haben eine ähnliche Schaltung drin. Die Platine ist dabei nur ca. 4x5cm groß.
Ach, und Batterien braucht man da gar keine, sondern nur einen Akku 12V/10Ah.
MFG
Ralf
Zitat von "hell&dunkel"Sind Ferien?
RTFFK*
MFG
Ralf
*Read the fu**ing ferien kalender :mrgreen: :mrgreen:
Zitat von "hell&dunkel"Sind Ferien?
RTFFK*
MFG
Ralf
*Read the fu**ing ferien kalender :mrgreen: :mrgreen:
Hi
das kam Anfang der Woche bei mir an:
ZitatAlles anzeigenSehr geehrte Dammen und Herren,
die Musikanlage die von ihnen beim *********-Konzert am 8.5. in *********** aufgestellt geworden ist hat mir sher gut gefallen. Auch die Basstöne konnten gut Druck machen. Ich habe von ihrem Mixer ihre Visittenkarte bekommen weil cih mich mit ihm unterhalten habe. in der Pause!:-) Weil ich vorhabe ein Konzert selbst zu organisieren hatte ich ihn [Marcel] gefragt wieviel die Anlage kostet pro Auftritt. er wuste es nciht genau, hat er mir erzählt.
Deshalb schreibe ich jetzt diese Email um von Ihnen den Preis direckt zubekommen. Ich meine den Preis für Musik und Licht.Wir haben schon öfter Veranstaltungen gemacht aber eher in kleinenerm Rahmen und wollen halt jetzt grösser an die Sache rangehen!!!
Vieleicht können sie mir auch sagen, was für die Musikbands zu bezahlen ist! [wenn sie die besorgen]
Ich selbst bin Fan von limp.biskit und würde gerne ein Konzert mit denen Jungs machen.
Mein Bekantenkreis meint aber es wäre besser ein Hip-Hop festival mit FettesBrot oder so zu planen. Wegen der wenigeren Instrumente sicher auch billiger.Ich hoffe auf Ihre Antwort
So long
******* ********
Konzertagentur
:shock: Antwort ist mir noch keine darauf eingefallen...
MFG
Ralf
PS: Weiss jemand von euch, was Limp B. oder Fettes B. kosten???
also wenn ihr die besorgt??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hi
wenn du dabei Probleme mit der Wärmeentwicklung bekommst, hast du etwas falsch gemacht :wink:
Ganz wichtig ist natürlich überall ein ausreichender Querschnitt. Gerade bei Verteilern solltest du nicht den min. erlaubten nehmen, sondern immer den größten, der in die Klemmen passt. Aderendhülsen nicht vergessen!
MFG
Ralf
Hi
wenn du es ´oberamtlich´ machen willst, dann nimmst du entweder Epoxydharz- oder Polyurethanlack, den kratzt kein Mensch mehr ab...
MFG
Ralf
Hi
Also:
Gewerbeanmeldung (Rheinland- Pfalz)= 10,23€
GEMA:
VA 200m², 10€ Eintritt, Live-Musik= 159,40€ netto (+7% MwSt.)
bei Konserve +20%
bei Konserve in Pausen +10%
als Mitglied zB DeHoGa -20%
Haftpflicht: Frag ´nen Versicherungsvertreter...
Dann noch evtl. BG, IHK, ...
MFG
Ralf
Hi
die Schablonen verwenden normalerweise die Schriftart nach DIN A1451.
Es gibt aber auch Computer- Schriften in ähnlichem Stil (mit den Stegen):
zB. Glaser, Karton, Stencil....
einfach mal zB. bei http://www.fontsuchmaschine.de nach den Namen suchen...
MFG
Ralf
Hi
die Liste ist für einen groben Überblick schon nicht schlecht. Ich verwende für CEE 32A ausschliesslich 6mm² und für CEE 125A fast nur 50mm².
ausführlichere Tabellen gibts hier:
http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=3q&parentid=3q3
allerdings sollte man sich damit dann schon etwas auskennen...
MFG
Ralf
Zitat von "Mnyut"
Wie? Hat der VDE schon wieder was geändert, oder warum reichen 1,5 mm² jetzt plötzlich nicht mehr für 16 A Schuko?
Nö, geändert hat sich da nichts, das war schon immer so:
Nehmen wir als Beispiel Eine Leitung H07RN-F 3G1,5: Diese hat laut VDE eine Strombelastbarkeit von 16A (genau 15,85A). Dieser Wert gilt bei 30 Grad Celsius, Verlegeart C(auf oder an Flächen).
Bei höheren Temp. muss man nun nach VDE 0298 Teil 4 aber noch mit einem Umrechnungsfaktor rechnen.
Dieser ist bei einer Leitung mit max 80°:
35°C=0,95
40°C=0,89
45°C=0,84
50°C=0,77
...
das heisst bei 45°C ist der max. Strom =16x0,84=13,44 A
dann ist deine Leitung um 2,56A überlastet.
45°C und noch wesentlich höhere Temp. sind schnell erreicht auf einer Bühne.(wenn zB. ein PAR 64 auf die Leitung leuchtet!!!).
[b]Daher in der VT: 16A Schuko nur mit 2,5mm²[\b]