ZitatSchau mal nach Boxen der Art Serie von RCF
Sind für Gesang mehr als geeignet.
Allerdings! Ich nehme für sowas RCF ART300, gibts aber nicht mehr. Das neue Pendant heißt Art312.
Gruß,
Klaus
ZitatSchau mal nach Boxen der Art Serie von RCF
Sind für Gesang mehr als geeignet.
Allerdings! Ich nehme für sowas RCF ART300, gibts aber nicht mehr. Das neue Pendant heißt Art312.
Gruß,
Klaus
Naja, hier in der Gegend bist du allein fürs Material 1100 los. Denke mal je nach Aufwand zwischen 1500 und 1800.
Gruß,
Klaus
nagut, Windhagen!
Gibt da eine Mehrzweckhalle (Forum nennt sich der Schuppen) mit einer astreinen hauseigenen Sound- und Lichtanlage. Allerdings ist zu deren Benutzung eine vorherige Einweisung erforderlich, die einiges kostet.
Deshalb nehme ich auch dort mein eigenes Material, ist aber auch problemlos zu machen!
Gruß,
Klaus
Diese Hütte mit dem FOH-Kasten unterm Dach kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das zufällig in Wi......n?
Auf jeden Fall gibt es da eine ähnliche Location.
Gruß,
Klaus
Außerdem gibts ja noch 14 Tage Rückgaberecht. Bestellen, und wenns nix taugt, zurück damit!
Gruß,
Klaus
ZitatEine Zwischenfrage, auf die ich seit langem keine Antwort kenne: Warum ist es zulässig Kaltgerätekabel mit 0,75er zu verkaufen? Die sind zwar nur für 10A ausgelegt, werden aber oft (fast immer) an 16A-Steckdosen angeschlossen.
Laut der oben angeführten Vorschrift ist es nicht zulässig. 0,75mm² wird bei uns in der Industrie sogar nur mit 6A abgesichert, für 10A verwendet man 1mm². Ich weiß nicht, ob es eine Sonderregelung für die Zuleitung von ortsveränderlichen Geräten gibt, wo ja durch das Gerät selbst die maximale Leistungsaufnahme vorgegeben ist. Wobei man ein Kaltgerätekabel auch bei jedem x-beliebigen anderen Gerät verwenden kann.
Ich weiß nur, daß die Länge der Anschlußkabel von handgeführten, elektrischen Geräten begrenzt ist. Die genaue Länge habe ich aber nicht mehr im Kopf.
Gruß,
Klaus
ZitatMoment - aber doch nicht nur die Verlegeart, sondern auch die Leitungslänge ist entscheidend für den gewählten Querschnitt (Spannungsabfall), oder?!?
Natürlich, hier ist neben der Strombelastbarkeit noch der Spannungsfall (max . 3% von der Meßeinrichtung (Zähler) bis zum letzten Verbraucher) und der zu erreichende Kurzschlußstrom zu berücksichtigen. Dieser muß so hoch sein, daß das Leitungsschutzorgan innerhalb von 0,2s (DIN VDE 0100, Teil 410) auslöst.
Wollte ja nur klarstellen, daß bei 32A eine Leitung mit 4mm² grundsätzlich (man beachte die Ausnahmen) verwendet werden darf.
Gruß,
Klaus
Vielleicht verkleben Fluidreste im Zuführungssystem, die dann beim Aufheizen diesen Gestank erzeugen und gleichzeitg das Zuführungssystem verstopfen, was zu der Fehlermeldung führt.
Hast Du mal anderes Fluid ausprobiert? Es gibt auch Reinigungsmittel für Nebelmaschinen, was man nach dem Job vielleicht mal "durchjagen" kann.
Gruß,
Klaus
Du hast es etwas falsch verstanden.
Bei interner Verdrahtung mit Einzeladern darf man eine Stufe rauf gehen im Vergleich zu Mantelleitungen.
Die 32A bei 4mm² und die 63A bei 10mm² gelten jedoch für Mantelleitungen in Verlegung frei auf der Wand oder auf dem Boden.
Bei Verlegung unter Putz oder im Kanal bräuchte man 6mm² bzw. 16mm².
Gruß,
Klaus
Meiner Meinung nach lassen sich die Idioten, die sich besoffen oder zugedröhnt hinters Lenkrad setzen, auch von einem solchen Zettel leider nicht abhalten.
Die lernen eigentlich nur durch Schmerz (= erwischt und verknackt werden).
Und das noch nicht mal immer, was die hohe Zahl an "Wiederholungstätern" beweist.
Gruß,
Klaus
Zitat- Wenn bei einer 16A Absicherung 1.5mm², warum werden dann bei 5POL CEE Leitungen meistens 2.5mm² verwendet?
1. Da CEE-Leitungen meist auch etwas länger sind und oft Geräte mit hohen Anlaufströmen verwendet werden.
ZitatSind hier auch 1.5mm² zulässig? Mir geht es hier vorallen um interne Verdrahtungen und nicht um große Leitungslängen
Bei Verdrahtung innerhalb von Geräten darf man eine Stufe höher mit der Absicherung, da hier keine Mantelleitungen, sondern Einzeldrähte verwendet werden. Allerdings ist bei Verlegung im Kabelkanal die Häufung zu berücksichtigen, was diese Regelung dann wieder zu Nichte macht.
Zitat- Wenn bei 32A Absicherung 6mm² nötig sind, waum bieten dann viele Hersteller CEE Leitungen mit 4mm² an? Oder sogar 2.5mm²
Laut DIN VDE 0100 Teil 430 darf eine 4mm²-Leitung in Verlegeart C (Frei auf der Wand/Boden) bei einer Umgebungstemperatur von max. 30°C mit 32 A abgesichert werden. Ein Querschnitt von 2,5mm² ist jedoch für 32A nicht zulässig.
Die gleiche Vorschrift erlaubt unter den gleichen Bedingungen 63A bei 10mm².
Gruß,
Klaus
Wie gesagt, die Kannen sind noch nicht alt und das Kabel war bereits lieferseitig dran. Habs erst heute durch Zufall gesehen, als ich das LM ausgebaut habe.
Werde auf jedem Fall dem Lieferanten schreiben, was er da für einen Mist verbaut. Werde ja nicht der einzige sein, dem das passiert.
Gruß,
Klaus
Naja, 90 Grad werden es aber schnell in einer Kanne.
Da kann man glatt den "Wie erkennt man, daß man PA-Süchtig ist"-Thread im Partyforum zu machen. Denn dies toppt sämtliche Symptome.
Gruß,
Klaus
Wie bekommt man es eigentlich mit Druckluft hin, ohne die Mündung des Rohres mit einem Lappen verstopfen zu müssen?
Hatten auch mal so ein Teil im Einsatz, wo am Boden ein Luftschlauch angeschlossen war, welcher über ein Magnetventil geschaltet wurde. Ohne Lappen rieselte das Zeug nur so vorne raus, mit Lappen kam man entschieden weiter, da der plötzliche Druckverlust in dem Moment, wo der Lappen das Rohr verläßt, eine kurzzeitig erhöhte Strömungsgeschwindigkeit der Luft mit sich brachte.
Gruß,
Klaus
Gibt es da durch die kurzen Impulse keine induktiven Auswirkungen auf die "Nachbardrähte"?
Nicht daß nachher die ganze Kirmes auf einmal zündet...
Gruß,
Klaus
Was kostn sowas?
Mit dem Hänger auf die Berlinale und dann 5min. Angst ![]()
Spaß beiseite:
Hab mal sowas fürn Appel und n Ei beim örtlichen Baumarkt (der mit dem P) bekommen.
Gruß,
Klaus
Naja, ob die im besoffenen Kopp noch einen Frontlader holen, um das Teil zu zerlegen, glaube ich nicht. Wenn sich etwas von Hand und auf die Schnelle nicht demolieren läßt, geben die eigentlich auf.
Gruß,
Klaus