Last Man standing! ![]()
Stromversprgung und Berechnung des Stromverbrauchs!
-
-
Zitat von "mecle"Alles anzeigen
Ähm ok also versuche ich die Informationen mal zu Verarbeiten...
Bitte Verbessert mich wenn ich etwas falsch verstanden habe.
Also, das würden also meine Geräte an Strom verbrauchen:
750W Strobo ----------- 1500W
750W Nebel ------------- 800W
500W PAR -------------- 500W
300W PAR -------------- 300W
400W Amp ------------- 200W---------------------------------------------
.................................. 5600 Watt
Wenn ich mal davon ausgehe das B16 Sicherungen drin waren müsste ich also mit :
5600 Watt : 230V = 24,3 A
2 B16 Sciherungen hinkommen...
Das Strobo ist mit 1,5KW etwas hoch angesetzt, aber sicher ist sicher, von daher würde ich es so stehen lassen.
Die Rechnung ist richtig.
Deine Schlußfolgerung ist auch richtig!...Du benötigst 2 Sicherungskreise á 16A.
-