hi,
für eine anstehende veranstaltung soll der strom mit einem generator bereitgestellt werden. es handelt sich um einen pramac es 8000 dreiphasen-generator. 3.7 kw einphasen-dauerleistung, 5,6 kw dreiphasen-dauerleistung.
nun soll man ja am besten einphasengeneratoren verwenden, um überspannungen an weniger belasteten phasen zu vermeiden, das scheidet aber leider aus. prinzipiell würde auch alles an einer phase laufen, nur bricht die spannung immer etwas ein, wenn die pa voll ausgefahren wird (flackernde beleuchtung).
deswegen die überlegung, ob wir evtl. versuchen, alles möglichst gleichmäßig (v.a. was die musikalische impulslast angeht) auf 3 phasen aufzuteilen.
geplant wäre die folgende aufteilung:
phase p1 p2 p3
aktivbass 1x500w 1x500w -
aktivtop 1x400w 1x400w -
akktivbox - - 1x275w dj-monitor
- - 1x275w barbeschallung (s.u.)
impulslast 900w 900w 550w
usv 1500va - - 1x für dj-setup (1210er, mixer, cd-player, laptop usw. und lichteffekte tanzfläche (alles led)
- - 1x für barbeleuchtung (alles led, strom für die bar wird mit ca. 50-70m verlängerungskabel gezogen)
grundlast 300w 300w 300w
macht das sinn?
usv ist aiptek powerwalker 2000 in-line interactive avr mit "boost & buck"-technologie, d.h. kurzzeitige über/unterspannungen werden ausgebügelt, ohne daß die usv auf batteriebetrieb/spannungswandler umschaltet. (Kapazität: 2000VA/1080W; Spannung: 220/230/240VAC; Spannungsbereich: 162~290 VAC )
oder würdet ihr empfehlen, doch wieder alles an nur eine phase zu hängen? dann mit ca. 300-500w grundlast.
danke schonmal für eure tips