    Hi!

    Verteiler darfst du nur fertigen, wenn du eine entsprechende Ausbildung hast oder das ganze nachher vom Elektriker abnehmen lässt.
    Kunststoff-Aufputzgehäuse sind eigentlich nicht zulässig, entweder verwendet man Vollgummiverteiler oder Verteiler im 19"-Gehäuse.
    Ist dann auch deutlich stabiler, aber natürlich auch teurer.
    Wo du solche Verteiler herbekommst, kannst du in einigen Threads nachlesen, die hier herumschwirren :wink: .

    MfG, Tobias

    Meine Signatur hat grad Urlaub

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 28. Januar 2004 um 10:51
    • #142

    Entsprechende Ausbildung bedeutet dann wohl Elektriker, oder?
    Bin ich nicht, fällt also schonmal flach :-?
    Aber wie schaut's aus wenn mir das ein Bekannter zusammenschustert der Mechatroniker ist, muss das dann auch nochmal geprüft werden?
    Wie funktioniert das vom Elektriker abnehmen lassen? Der schaut sich das an, misst vielleicht mal durch ob alles passt, und dann? Kommt da irgendein Aufkleber oder Siegel drauf?

  • Tobias P.
    Beiträge
    1.225
    • 28. Januar 2004 um 13:01
    • #143

    Hi!

    Ist ganz egal, wers zusammenbaut, geprüft werden muss es immer. Deine Schukokabel übrigends auch. Die Abnahme is einfach. Da findet als erstes ne Sichtprüfung (sind die richtigen Leitungstypen verwendet worden, Querschnitte in Ordnung, hat man Aderendhülsen verwendet, sitzen alle Schrauben fest etc.) statt, dann wird ne BGVA2- Messung gemacht, ein Prüfprotokoll angefertigt und wenn dein Gerät die Prüfung bestanden hat, bekommt es ne BGVA2 - Prüfplakette. Bei neu gebauten Geräten heisst das Erstprüfung.
    Das Messprotokoll musst du mehrere Jahre aufbewahren, ausserdem müssen alle Geräte einmal jährlich geprüft werden. Das sind dann die sog. Wiederholungsprüfungen.

    MfG, Tobias

    Meine Signatur hat grad Urlaub

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 28. Januar 2004 um 13:30
    • #144

    Die Kabel müssen auch geprüft werden ???
    Na das ist ja wohl mal übertrieben, oder? Bei nem Starkstromverteiler lass ich mir das ja noch gefallen, aber nen Schukokabel braucht doch keine Messung und erst recht keine Wiederholungsprüfung.
    Wie ist das den mit nem gekauften Verteiler, da hab ich ja auch kein Messprotokoll. Müsste ich den auch jährlich prüfen lassen?? Wird sowas im gewerblichen Bereich den wirklich mal kontrolliert?

  • Tobias P.
    Beiträge
    1.225
    • 28. Januar 2004 um 14:34
    • #145

    Hi!

    Das ist keine Frage des Gefallenlassens, sondern eine Frage der Sicherheit. Allein wegen der Tatsache, dass du kein Elektriker bist, würde ich die Prüfungen unbedingt machen (lassen).
    Es ist halt Vorschrift, dass jedes elektrische Gerät in der VA-Technik, egal welcher Art, jährlich geprüft werden muss.
    Kannst du mir ruhig glauben, ich verdien nämlich mein Geld damit :wink:
    Ich finde das insbesondere bei Kabeln wichtig, denn da wird besonders gern geschlampt, oft auch einfach nur aus Unwissenheit.
    Wenn dein Verteiler kein mitgeliefertes Prüfzeugnis hat, gibts zwei Möglichkeiten:

    1. Beglaubigtes Prüfzeugnis vom Hersteller anfordern
    2. Prüfung selbst durchführen (lassen)

    Naja, und zur Kontrolle: die wird durchgeführt, wenn was passiert. Und wenn dann kein gültiges Prüfprotokoll vorliegt, hast du ein gewaltiges Problem. Ne nicht zahlende Versicherung bei Sachschaden ist dabei noch das kleinste Übel.
    Mir ist aber andererseits auch noch kein Fall bekannt, bei dem ein solches Szenario auftrat.

    Sorry, wenn das alles ein bisserl hart klingt, aber Sicherheit geht halt vor.

    MfG, Tobias

    Meine Signatur hat grad Urlaub

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 28. Januar 2004 um 15:05
    • #146

    Hi!

    Zitat

    Kannst du mir ruhig glauben, ich verdien nämlich mein Geld damit


    Glaub es dir ja, aber scheint teilweise trotzdem bissi arg in meinen Augen.

    Grad die Geschichte mit den Schuko-Kabeln.
    Also ich trau mir ohne Probleme zu ein Schuko-Kabel richtig zu bauen, so das da dann auch nix passieren kann. Was bitte soll da den nochmal extra geprüft werden und vorallem, warum den jedes Jahr auf's neue? Wenn mir nun so ein Kabel unterm Jahr mal kaputt geht, zb Stecker kaputt, dann repariert das doch eigentlich jeder und gut is. Wenn ich das nu richtig verstanden habe, dann müsste ich in dem Fall erstmal wieder ne Prüfung machen lassen weil ich's ja selber gebastelt hab, oder? Und das find ich nun doch bissi arg heftig.
    Was kostet denn so eine Prüfung eigentlich?
    Und wie soll ich den überhaupt kenntlichmachen welches von meinen zig schwarzen Verlängerungskabeln geprüft wurde und welches nicht?
    Bei nem großen Gerät wie nem Starkstromverteiler kann ich vielleicht noch nen Prüfaufkleber draufpappen, aber wie soll das den bei nem Kabel gehn?

    Das soll nun bitte nicht als große Revolution von mir aufgefasst werden, mich interessiert einfach die Umsetzung dieser Geschichte. Stehe auch auf dem Standpunkt das Sicherheit als erstes kommen sollte und man die Regeln nach Möglichkeit einhält.

  • Woppsen
    Beiträge
    127
    • 28. Januar 2004 um 17:56
    • #147

    Moin,
    also für (Strom)Kabel gibt es Steckdosenmessgeräte. Diese plöppt dir der Elektroheini in die Dose und misst diverse Dinge durch. Schleifenwiderstand usw., oftmals auch, wann der FI auslöst. Danach wird halt auf die Steckdose (im Tank) ein eCheck-Siegel gepappt, dass dir zertifiziert, dass alles OK ist.

    Dann gibt es auch noch die Geräteprüfgeräte (welch ein Wort...) für die BGVA2-Messung. Hier wird *jedes* Gerät, was irgendwo steht, und sei es nur deine Tischlampe oder deine Kaffeemaschine, gemessen. Weiß jetzt nicht genau was da alles gemessen wird, auf jeden Fall Erdung...

    Beides *muss* jedes Jahr im gewerblichen Bereich gemacht werden.

    <Ironie>Bringt echt Spaß, wenn man ein ganzes Stockwerk in einem Bürogebäude durchmessen darf.</Ironie>
    Der Kollege, der mal die Geräte prüfen sollte, hat dabei Nachtschicht geschoben - Tagsüber wird ja dort gearbeitet.

    <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/006.gif">ES IST ZU LAUT.... SCHNAUZE! Laut ist es erst, wenn die Fenster aus dem Rahmen springen! <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/007.gif">

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 28. Januar 2004 um 18:13
    • #148

    Hi!

    Zitat

    Danach wird halt auf die Steckdose (im Tank) ein eCheck-Siegel gepappt

    Im Tank? Kannst mal erklären was du damit meinst bzw was das bedeutet?

    Was kostet den so eine Prüfung? Geht das nach Aufwand, nach Stückzahl, oder wie? Wer macht diese Prüfung, wo kann man sich den da mal schlau machen?

  • Tobias P.
    Beiträge
    1.225
    • 28. Januar 2004 um 22:20
    • #149

    Mit "Tank" meint der Kollege vermutlich die Vertiefung der Kupplung, die den Stecker aufnimmt. Prüfsiegel im Anschlussraum wär ja sinnlos, da siehts ja keiner :P
    Durchführen tut die Prüfungen ein Elektriker oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person.
    Der Preis dafür hängt vom jeweiligen Prüfer ab und wie du schon sagtest vom Aufwand. Frag einfach mal ein paar Strippenzieher in deiner Gegend, was die dafür wollen bzw. ob sie dafür ausgerüstet sind.

    MfG, Tobias

    Meine Signatur hat grad Urlaub

  • Woppsen
    Beiträge
    127
    • 29. Januar 2004 um 06:40
    • #150
    Zitat von &quot;Tobias P.&quot;

    Mit "Tank" meint der Kollege vermutlich die Vertiefung der Kupplung, die den Stecker aufnimmt.

    Hi Tobi. Netter Versuch, aber nicht ganz richtig. Sorry auch für die Elektrikerumgangssprache. Ich meinte Fußbodentank, Unterflursystem, Estrichbündiges System oder wie auch immer das heißen mag. Bei uns halt einfach nur kurz Tank genannt :wink:

    http://www.ackermann.de/images/inst1.jpg
    So was meinte ich. Gibts nicht nur von Ackermann, war jetzt halt nur ein Beispiel, was mir schnell einfiel.

    Ich weiß jetzt nicht genau, was der Chef dem Kunden für eine Messung berechnet, aber ich glaube, dass waren etwa 2-3€/Steckdose. Und der Aufkleber wird dann natürlich innen im Deckel (nicht zwischen die Löcher für die Kontakte des Steckers :lol: ) geklebt.

    <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/006.gif">ES IST ZU LAUT.... SCHNAUZE! Laut ist es erst, wenn die Fenster aus dem Rahmen springen! <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/007.gif">

  • Tobias P.
    Beiträge
    1.225
    • 29. Januar 2004 um 08:29
    • #151

    Hi!

    Hmm, wie kommst du denn jetzt auf Unterflurverteilungen? Ich dachte, hier gehts um Schukoverlängerungen und Mobilverteiler?

    MfG, Tobias

    PS: Die Unterflurverteilungen kenn ich. Allerdings verbaue ich die Produkte von Gifas, die haben da recht schöne Spielzeuge dabei :P
    Leider nicht ganz billig :-?

    Meine Signatur hat grad Urlaub

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 29. Januar 2004 um 09:36
    • #152

    Hi!

    Eben, ich hab's die ganze Zeit von normalen Schuko Verlängerungskabeln.
    Bei nem Verteiler kann ich mir ja schon wieder vorstellen irgendwo ein Prüfsiegel oder ähnliches anzubringen, aber wo bitte bei nem Verlängerungskabel? Und vorallem wo das es auch hält? Sollte ja nicht nach 5 Einsätzen abgeschrubbt sein denk ich mal.

  • sachsensound
    Verifiziert
    Beiträge
    1.006
    • 29. Januar 2004 um 09:59
    • #153

    Dafür gibts extra Rundlabel. Die kann man dann in der Nähe vom Stecker ums Kabel machen.

    MfG

    Mike Schmidt

    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™