Ok, dann natürlich die...
Strom und AmpRack
-
-
Zitat von "Spaceguy"
Vergessen darfst du nur den 16A Automaten nicht, Powercon macht 20 und die Steckdosenleiste in der Thomannkiste höchstens 16A
Wir gehen davon aus, das nur Fachkräfte das Ding bedienen...
...also reicht ein schriftl. Hinweis auf die maximal Last von 3600W aus und fertig... -
Nunja im Verleih hat mans ja doch mit DaU´s zu tun würde ich mal sagen. Also heisst es dann doch aufpassen....
-
Tja, der Dau bekommt ja auch die Anschlusskabel von mir...
...wo ist da das Problem? -
Man kann über den Verteiler 20A ziehen wenn er nicht abgesichert ist, das ist das einzige Problem.
-
Darf ich ein Rack, dass mit Powercon gespeißt wird, mit einer Feinsicherung 16 A (oder kleiner) absichern? Was sollte man da für einen Typ verwenden (flink/mittelträge/träge)?
-
Man sollte es absichern würde ich mal sagen. Sonst kann man theoretisch ja 20A ziehen.
-
Ist mir so was von egal ob man das sollte, ich will wissen ob ich das mit einer Feinsicherung darf, oder ob ich das nur mit einem Automaten oder einer Schraubsicherung für Hutschinenmonatage darf

-
Dürfen garnicht, weil du wohl kein Elektriker bist. Und wer nimmt dir das danach ab?
-