Eine Kabeltrommel mit 3x 1,5 und 50 m Länge Belastung 10 A z.B.
1,5 mm2 hat 0,012 Ohm pro Meter ; Spannungsabfall 0,12 Volt ;
Leistung 1,2 Watt pro Meter ; Phase hin-Null zurück , also 2,4 Watt
pro Meter mal 50 m ergibt 120 Watt !!
Also auch ein rest von 20m (48 W) stellt eine Gefahr dar.
Die Belastungswerte elektrischer Leitungen hängt von der Leitungsart,
der Verlegeart und der Kühlung ab.Dementsprechend sind die Sicherungen
zu wählen.
Die üblichen Verlängerungskabel sind also nur bei freier
Verlegung (gute Wärmeabgabe) zulässig.Das einfache Bündeln
kann bereits zu Wärmeproblemen führen.