Zitat von "KaraBenNemsi"
auf der primärseite??? ![]()
Zitat von "KaraBenNemsi"
auf der primärseite??? ![]()
Hups. logischerweise Sekundärseite, seltsam das das so lange brauchte bis bemerkt!
Dangö!
Neue Erkenntnisse:
Nur fest montiere Geräte müssen dort Schutzklasse 2 erfüllen. Die Schuko Steckdosen sind an einem Trenntransformator. Hintergrund ist, dass durch eine Verbindung zwischen Stromschiene und Erde (bei einem Fehlerfall) sonst der Schutzleiter 750V hat.
Jetzt wissen wir immerhin shcon das wir uns im Proberaum nicht umbringen. Aber wie bekommen wir jetzt das Brummen aus der Gitarre?
könnte ne Line isolation box wie die von Palmer helfen?
Um das geräusch nochmal präzieser zu beschreiben. Es ist ein "Brummen" im höheren frequenzbereich. Wenn man dann Stecker oder Saiten anfasst macht es ein Knackendes Geräusch. solange man den Stecker anfasst ist das "Brummen" weg.
ZitatHintergrund ist, dass durch eine Verbindung zwischen Stromschiene und Erde (bei einem Fehlerfall) sonst der Schutzleiter 750V hat.
750V gegenueber was?
Wenn im Fehlerfall die 750V Gleichspannung auf Erde kommen, duerften die Zuege stehen bleiben, da die 750V vermutlich aufs Gleis/die Fahrschienen (=Erde) bezogen sind. Und dann sollte doch bestimmt der Strom begrenzt werden (vermutlich haut's erst mal nichts raus, sondern irgendwo wird eine Strombegrenzer-Spule aktiv).
Wenn der Schutzleiter der SchuKos niederohmig auf Erde liegt, dann ist da 0V gegen Erde - immer (ansonsten faengts an zu kokeln
(wovon man aber durch FIs - neumodisch RCDs - und LS-Schalter geschuetzt wird)).
Aber nen funken auf der sekundärseite nach dem trenntrafo gegenüber erde (hier Heizung) ist doch wohl kaum möglich, oder sehe ich da was falsch?
Kein geschlossener Stromkreis möglich -> keine Funkenschlag
Muss nicht sein. Da ist dann halt was nicht oberniederohmig geerdet. Kommt oft in grossen Installationen vor, auch Antenne, Netzwerk, DMX usw., dass durch statische Aufladungen mehrere hundert Volt zwischen 2 Massen auftreten.
zum thema bahnleitung:
An dem brummen werdet ihr wohl nicht viel regeln können.
Dieses zirpelnde Geräusch ist eine einstreuung der Bahnanlage und der daran verlaufenden kabel, da bahnstrecken immer gerne als zentraler kabelkanal für alle möglichen leitungen ( t.com, Strom.. ) genutzt werden
Bei meiner freundin, die direkt an der bahnleitung wohnte war dieses geräusch ständig im plattenspieler ( induktive abnahme!!) und telefon, je nach lokalität stärker oder schwächer, aber mit nichts zu beseitigen. Unser Proberaum hatte ein ähnliches Problem... Das Berühren des Tips am Klinkenstecker wird dieses Geräuch im amp ebenso induzieren. Gitarre: Induktiver Abnehmer !! Soweit meine belanglose Theorie und Erfahrung dazu. ... kauft euch 'n Faradayschen Käfig..
. Eventuell helfen Induktivfilter vor dem Amp. Der Trenntrafo , wo auch immer der steht, wird als induktive Last wahrscheinlich auch einigs an Streustahlung einfangen.
regards,
arnt