Powerlock--VDE

  • tonmann21
  • 1. August 2005 um 20:24
  • tonmann21
    Beiträge
    39
    • 1. August 2005 um 20:24
    • #1

    Hallo!
    wer kan mir sagen ob Oowerlock eine VDE-Zulassung hat und wo finde ich diese?

    danke schon mal

    Imma mit der Ruhe--
    Work!Don´t play...

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 1. August 2005 um 22:09
    • #2

    laut Strom-Stoss Katalog sind die dinger VDE geprüft.

    Zitat


    POWERLOCK-Einzelader-Steckverbinder, LITTON VEAM, IP67, 400A,
    farblich und mechanisch codiert, einfache Schraubmontage, VDE-geprüft
    max. Leitungsdurchmesser: 120qmm


    im Datenblat finde ich folgende angaben...

    Zitat


    Technical notes : CABLE SECTION: POWERLOCK400A: 120mm² screw
    MAX CURRENT: POWERLOCK400A: 400 A. @ < 70° C
    MAX EARTH VOLTAGE: 2Kv AC - 3Kv DC
    MIN FLASHOVER: 9.5Kv AC/DC (peak)
    OPERATING TEMPERATURE: -30° +125° C
    INSULATING RESISTANCE: > 50 MOhm @ 500 VDC
    INPUT PROTECTION: up to IP6 (correct coupling)
    EL. ANTISHOCK PROTECTION: IP2X
    FLAME RESISTANCE: FLAME RETARDANT
    POWER CONNECTOR:
    400 A. - N
    400 A. - N
    Regulations : HEAT/FLAME RESISTANCE: EN60309-I/BS550.7.5.4
    MECHANICAL STRENGTH: EN60309-I/BS550.7.5.4

    Alles anzeigen
    Zitat


    The Powerlock Power Distribution Cabinet has been designed and tested to conform to the requirements for
    CE marking by implementing the requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC which is
    implemented as the Electrical Equipment (Safety) Regulations 1994.
    It complies with the following specifications:
    BS EN 60439-1:1999, BS EN 60439-5:1996 and IEC 60529:1992
    The cabinet is fitted with either 1 or 2 NRG sequential units rated at 400A or 600A. These units allow safe
    connection in the correct sequence of Powerlock connectors (Ground, Neutral, Phase 1, Phase 2, Phase 3).
    The unit incorporates a key lockable switch which can be connected to auxiliary safety circuits. Once locked, it
    prevents unmating of the system by unauthorized personnel.
    The cabinet is fitted with external access and blanking panels which are designed to aid in the routing of cables
    both into and out of of the cabinet. An information plate is fitted onto the side of the cabinet incorporating data
    for traceability. The cabinet door incorporates 2 door locks (triangular key type) for security. When latched, the
    cabinet has an IP34D environmental rating. For additional security, a padlock can also be fitted. Fixing plates
    are provided to enable the unit to be be securely fixed during installation, prior to electrical operation.
    The cabinet is fitted with generic safety signs. These signs give warning of the potential electrical hazard,
    together with mandatory signs regarding cabinet security and isolation. All signs supplied conform to the
    current requirements of the Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations.

    Alles anzeigen


    links:

    http://www.ittcannon.com/media/pdf/cata…ckDataSheet.pdf
    http://www.ittcannon.com/media/pdf/cata…lockCabinet.pdf
    http://www.ittcannon.com/media/pdf/cata…netAssembly.pdf
    http://www.ittcannon.com/media/pdf/cata…ion%20Guide.pdf
    http://www.ittcannon.com/media/pdf/cata…ideTestData.pdf

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™