    • #1

    Kann mir jemand von euch sagen, mit welchen (rechnerischen) maximalen Lasten Spindelfüße (Layher usw...) belastet werden können. Finde in diesem Internet nichts dazu. Sind 350kg/Fuß zu hoch angesetzt?

    Danke!

    http://www.franconia-lite.de

  • Holti
    Profi
    Reaktionen
    5
    Beiträge
    330
    • 17. April 2016 um 20:47
    • #2

    Layher Füße
    Beanspruchbarkeiten des Spindelquerschnitts nach DIN EN 12811-1
    Spindeltyp:
    normal 97,7 KN
    verstärkt 119,9 KN
    massiv 288,0 KN

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 17. April 2016 um 20:50
    • #3

    http://www.leitern-gerueste.de/mediafiles/Son…_Preisliste.pdf

    Im Katalog nachzulesen.

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • Uwe R.
    Verifiziert
    Reaktionen
    43
    Beiträge
    107
    • 20. April 2016 um 09:41
    • #4

    Vorsicht mit den Werten. Das sind Bemessungswerte und keine Gebrauchslasten. Unter realen Bedingungen sind die zulässigen Belastungen in der Regel viel kleiner.

    Dipl.-Ing. Uwe Runtemund | Statiker in der Veranstaltungstechnik

    Mein Büro: runtemund.de

    Must have: StageDocs® für iOS | Android

  • Holti
    Profi
    Reaktionen
    5
    Beiträge
    330
    • 20. April 2016 um 10:00
    • #5
    Zitat von "Uwe R."

    Vorsicht mit den Werten. Das sind Bemessungswerte und keine Gebrauchslasten. Unter realen Bedingungen sind die zulässigen Belastungen in der Regel viel kleiner.

    ...und genau deswegen, die Werte die ich angegeben habe. Die Bemessungswerte, liegen bei ca. 6 to pro Spindel. Alles zu erfragen bei Layher direkt oder in deren Unterlagen nach zu lesen.

  • Uwe R.
    Verifiziert
    Reaktionen
    43
    Beiträge
    107
    • 20. April 2016 um 13:15
    • #6

    Eins vorab, die 3,5 kN des Fragestellers werden unter normalen Bedingungen (max. H = V/10) für ne 60er Spindel kein Problem sein.

    Zitat von "Holti"

    ...und genau deswegen, die Werte die ich angegeben habe. Die Bemessungswerte, liegen bei ca. 6 to pro Spindel.

    Ich glaube Du verwechselst gerade Bemessungslast mit Gebrauchslast. Die Bemessungslast einer 60er Spindel liegt bei ca. 97 kN. 6 Tonnen (60 kN) ist bei nem Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 die Gebrauchslast.

    Aber die kannst Du so nur unter Laborbedingungen ansetzen. Eine komplett ausgespindelte 60er Spindel ist bei der Belastung überlastet. Die maximale Normalkraft erreichst Du nur unter ganz strengen Bedingungen. Einfach gesagt folgendes:
    - Je länger Du die Spindel ausspindelst, desto weniger vertikale Last kannst Du draufgeben.
    - Je größer die auftretende horizontale Last, desto weniger vertikale Last kannst Du draufgeben. (Und es tritt immer H-Last auf, so genau kannst Du gar nicht bauen.)

    Früher gab es da von Laher auch Tabellen zu. Die decken aber nicht jeden Anwendungsfall in der Veranstaltugnstechnik ab. Kann man aber auch berechnen.

    Dipl.-Ing. Uwe Runtemund | Statiker in der Veranstaltungstechnik

    Mein Büro: runtemund.de

    Must have: StageDocs® für iOS | Android

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  2. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  3. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  4. Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  5. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  6. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  7. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  8. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  9. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  10. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™