Mahlzeit,
also "Waskönig+Walter" H07RN-F habe ich noch nicht gesehen oder gehabt. Allerdings sind die beim NYM ziehmlich gut. Daher würde ich mal ganz stark davon ausgehen, dass die das Gummikabel auch hohe Qualität hat.
Mahlzeit,
also "Waskönig+Walter" H07RN-F habe ich noch nicht gesehen oder gehabt. Allerdings sind die beim NYM ziehmlich gut. Daher würde ich mal ganz stark davon ausgehen, dass die das Gummikabel auch hohe Qualität hat.
Moin moin,
Kurz und knapp,
Musst du, eine Prüfung nach DIN VDE701 ist nach jeder Veränderung oder Reperatur eines Eines Handgehaltenen Elrektrogerätes durchzuführen.
Der Prüfer haftet, sofern er einen Fehler gemacht hat beim Prüfen, woraus der Unfall hervorgerufen oder begünstigt wurde. Ausgenommen ist natürlich wenn du daran Veränderungen Vorgenommen hast, oder es sich um einen Alterungs Bedingten Fehler handelt.
Edit: Fachliche Richtigstellung
Hallo zusammen,
Wie sieht das jetzt mit dem Glühlampenverbot eigentlich mit den guten alten PAR Leuchtmitteln aus? Dürfen dei weiter verwendet werden oder endet die Zeit der guten alten Brenner?
Weis jemand was für eine Energieklasse die Brenner haben? Eine Energieklasse Schlechter als C würde für spätestens 1.9.2019 laut der folgenden Information (Sonepar Deutschland Information) das Aus bedeuten.
Gruß und schonmal danke für die Antworten.
Gruß, Jan
Also als Grundsätzliche Faustformel für die Festinstallation von NYM-J gilt bis 18m ist 1,5mm² zulässig. Das sollte Idealer Weise auch als Maßstab für Flexible Leitungen genutzt werden.
Zitat von "matthias bronko"Warum nicht bei der Konfektionierung den N ein Stück länger lassen als die Phasen? Beim PE lässt man die Ader doch auch länger. Warum also keine Abstufung von PE, N , nach Lx ?
Die Phasen wären damit als erstes weg.Imho muss ich sagen, dass ich mit den Mennekes Zugentlastungen recht zufrieden bin.
Ich hatte letztens eine StarTop-Kupplung bestückt mit 6mm² und man musste schon sehr kräftig drücken bis der Schneid-Schieber am Ende war.
Der Fachmann weis das die Zugentlastung Nachgezogen werden muss, aber Ein Laie weiß es durchaus nicht.
Das Problem was ich mit dem Übergangswiederstand sehe ist vor allem bei 4mm² vorhanden. 6mm² ist ja schon recht stramm.
Die Stecker mögen was Taugen aber auch nur bei 16A 2,5mm² und bei 32A 6mm²
Seitdem mir vor 1 Jahr ein 32A Stecker verschmort ist wo nen 4mm² dran war (ca. 20A Last) sehe ich die Schneidklemmentechnik mit Skepsis. Verwende die Stecker Privat nur noch bei 16A. Es geht meiner Meihnung nach immernoch nix über die gute Schraubverbindung.
Außerdem lässt sich das Kabel wenn einmal die Zugentlastung den Geist aufgibt ohne Probleme aus den Klemmen herrausziehen, prost malzeit wenn der Null der erste ist.
Hat mal jemand Versucht einen Adapter von 16A auf 32A zu bauen, Dazu muss man mittig einen Abzweigkasten setzten um die Konstruktion zuverlässig zu bauen.
P.S. Das 4mm² 32A Kabel gehörte nicht mir sondern dem örtlichen Bauhof.
P.S. Ja, ich bin Elektrofachkraft und weis von der Materie Bescheid.
Nein!
Es kommt auf den Wiederstand an, welcher dem Strom entgegengesetzt ist, wenn er im Zweifelsfalle über den N oder PE bzw. das Gehäuse abfließt und dann über den Trafo zurück zum Verbraucher. Durch einen Zusätzlichen Potentialausgleich kann dieser Wierstand verkleinert werden, Aber letzten Endes bleibt er trotzdem bestehen.
Is recht Kompliziert.
Viel Wichtiger als der Spannungsfall ist in diesem Moment vor allem auch, die Auslösezeit der Sicherung. Denn was bringt es einem wenn die Geräte auch auf 215V ihren Dienst erfüllen, aber Jemand am Strom Hängt und der FI garnicht darüber Nachdenkt auszulösen, geschweige denn eine Sicherung.
Wobei dieses in diesem Fall vermutlich Passen sollte. Ganz Genau lässt sich das in der Praxis auch nur durch Messen der Schleifenimpedanz feststellen.
Weis jemand ob das Berechnungsprogramm auch die Schleifenimpedanz berücksichtigt?
Urinsteinentferner ?!
Klappt super zum Saubermachen von Kabeln, habe damit bisher alles abbekommen. Wobei ich eingestehen muss, dass ich seltenst mit Gaffaresten zu tuen hatte, da ich da sehr drauf achte bei meinen Kabeln.
Einfach in Wasser Geben, Kabel Rein, 3x Umrühren, Abwischen, Fertig.
Aber ACHTUNG! Urinsteinentferner ist in der Regel Ätzend bzw. Reizend. Handschuhnutzung ist Ratsam.
Auf Dauer wird wohl auch unser Potentialausgleichssystem überholt werde und es werden auch bei uns 3 Schutzleiter mehr und mehr kommen. In der Industrie werden bei Neuinstallationen bereits 3 verschiedene Erden eingebaut.
Ich weiß aber nicht genau was der unterschied zwischen den Verschiedenen Erden ist.
Die Information erhielten wie von unserem Berufsschullehrer.
Das Ganze hat etwas mit den ganzen Stöeinstreuungen durch Energiesparlampen und Co. sowie den ganzen elektronischen Geräten zu tuen.
NYM 5 x 16 > M40
NYM 5 x 6 > M32
NYM 5 x 2,5 > M25
NYM 3 x 2,5 > M25
H07 3 x 2,5 > M25
Erfahrungsmäßige Idealwerte, geht auch noch anderes
Nochmal zum Fehlerstrom um den RCD zu kegeln.
Es reicht doch auch einfach dafür nen Fernauslöser an den RCD anzureihen. Das ist doch wohl die Vorschriftskonformste Lösung, oder?
Und die Teile kosten auch nicht die Welt. (UVP Hager: 31 EUR)
Gibts aber natürlich nur von den amtlichen Herstellern
Moin zusammen,
kommt auf den Duspol an, es gibt Modelle die Auslösen und Modelle die nicht auslösen.
I don't need that:
Kühlung anschließen im strömenden regen auf einem ungeschütztem Flachdach an der Stelle wo das Wasser zusammenläuft um zum Ablauf zu laufen.
****grrrrr****
Auch für den gelegentlichen Gebrauch recht gutes Werkzeug aber auch andere Werkzeuge in robusten Koffern gibts bei cimco
Nachdem ich mir letztes jahr Erfolgreich im Handwerk beworben habe, kann ich nur den Tipp geben:
1. Bewerbung presöhnlich vorbeibringen, wenn keiner da ist einfach in den Briefkasten.
2. Alle Kursteilnahmen werden gerne gesehen, auch die eigentlich nichts mit der Brenche zu tuen haben. Besonders auch immer wieder gerne gesehen ist der große Erste Hilfe Schein.
Viel Erfolg!
Ich gehe dabei davon aus, dass noch keine Last gezogen wir.
Sorry, habe ich vergessen zu schreiben.
Logischerweise kann man das Vorhandensein des Nulls hat nur bis zur Eingangsklemme des FI. Aber in der Regel hat man ja einen FI im Verteiler, so das man den Anschluss damit auch überprüfen kann.
Wie ein FI funktioniert weis ich im Übrigen auch.
Zitat von "Unimog-HeizeR"Alles anzeigen
Das stimmt so NICHT!!!
Ein FI Schutzschalter löst sehr wohl bei fehlendem N aus!
UND:
Im Stromboard darf jeder Fragen stellen,
Jeder darf nachfragen,Antworten darf nur der, der auch über die Notwendige Sachkunde verfügt !
Gruß
Timo
Die Testtaste des FI erstellt eine Hochohmige Brücke zwischen einem Außenleiter vor dem FI und dem Nulleiter nach dem FI Schalter, das heißt, wenn der jNulleiter nicht am FI Ankommt FI nix Auslösen! Da der Stromkreis nicht geschlossen ist.
ZitatHallo Jan,
die Prüftaste am RCD erzeugt innerhalb des RCD einen Fehlerstrom, durch den der RCD auslösen muss - nicht mehr und nicht weniger. Die Prüftaste holt sich den Prüfstrom auch nur von einer Phase - nähere Angeaben über die Verschaltung der Prüftaste sind auf jedem RCD aufgedruckt. Sie ist ausschliesslich dazu da, um die Funktion des RCD selbst zu prüfen - über an den RCD angeschlossene Geräte oder Kabel gibt das RCD-Prüftaste drücken keinerlei Aufschluss.
Daher ist Deine Aussage völlig falsch.
Ich habe auch nicht behauptjet, das dieses Möglich ist. Allerdings lässt sich wie gesagt feststellen, dass der Nulleiter am FI Ankommt. Somit lässt dich überprüfen ob bis zu meinem Verteiler der Nulleiter ankommt!
Hallo allezusammen,
das Vorhandensein eines Nulleiters lässt dich im übrigen durch das betätigen der Prüftaste am RCD/FI feststellen, löst der FI nicht aus, ist der N nicht vorhanden/der FI defekt/ fehlt eine Phase, was aber nicht heißt, dass die Phasen beim Auslösen alle vorhanden sind.