Wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, bräuchtest Du einen Scheinwerfer mit etwa 3° Abstrahlwinkel. Dann hast Du nach 50 Meter einen Lichtkegel mit etwa 3 Meter Durchmesser.
Ich kann Dir allerdings nicht sagen, ob es so etwas zu kaufen gibt...
Beiträge von mathias k.
-
-
Zitat von "DIN VDE 0100-711.52 "
ANMERKUNG In Verkehrsflächen ist die Gefahr einer mechanischen Beschädigung gegeben. Z. B. bieten Teppichböden und Matten allein keinen ausreichenden Schutz.Bedeutet "Verkehrsfläche" in dem Zusammenhang auch Publikums"verkehr"?
Also jeder Bereich, der für das Publikum betreten werden kann (da würde ich jetzt mal von ausgehen)?Oder ist damit Fahrzeugverkehr gemeint?
-
Zitat von "DJ Fabian"
auf jeder Seite ein Autopol hinter den Pfeiler und die Truss da dran...Was bitte ist ein Autopol?
-
Hallo!
Ich selbst besitze das EM-800 von Thomann, das funktioniert für den Preis wirklich sehr gut.
Dazu wurde hier im Forum schon einiges geschrieben, Du solltest mal danach suchen. -
Zitat von "Texhex"
Mir gehr es erstmal nur um das Grundwissen:
Für die Grundlagen wäre vielleicht auch ein gutes Buch nicht schlecht... damit sammelst Du zwar keine Erfahrung, aber das grundsätzliche Verständnis für einige Dinge kann man dadurch schon mal erlangen.
Und wenn Du dann bei Veranstaltungen dabei bist, würdest Du auch besser verstehen, warum man etwas so macht und kannst das theoretische Grundwissen durch praktische Erfahrungen ergänzen.Das "PA-Handbuch" von Frank Pieper gibt da einen ganz guten ersten Überblick. Michael Ebner (der ADMIN) hat auch ein ähnliches Buch geschrieben, das kenne ich aber nicht und kann deshalb nichts dazu sagen.
-
Euch ist schon klar, dass ihr hier mal wieder ein uraltes Thema ausgegraben habt???
-
-
Etwas genauer solltest Du das schon beschreiben... rauscht es, fehlen die Höhen, klingt es verzerrt...
Wie ist der Computer an die PA (was für eine PA, direkt an eine Endstufe oder Mischpult) angeschlossen?
Klingt es besser, wenn Du z.B. einen Kopfhörer anschliesst?
Und Du solltest doch versuchen herauszufinden, was für eine Soundkarte das ist...
-
Zitat von "T-Bone"
WOW thx, also müsste man dann in diesem fall wissen was alles haar genau an el. Gerätschaften dranhängt
Für die Berechnung des Spannungsfalls (jedenfalls hier bei der PA-Anlage) würde ich einfach mit dem Cos phi gleich eins rechnen, dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite... da lohnt der Aufwand nicht, das noch genauer zu bestimmen.
Wenn es z.B. um einen einzelnen großen Motor geht, würde ich ich auch den cos phi berüchsichtigen... -
Der Winkel phi beschreibt die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Bei rein ohmschen Lasten (z.B. Glühlampen) ist der Winkel null, also ist der cos phi dann eins.
-
Zitat von "T-Bone"
ne pie ist doch ein fester Wert mit 3,14... und ich definiere es mit roh, denn es hat ähnlichkeit mit einem p
Mit pi hat das hier aber mal überhaupt nichts zu tun...
phi ist also richtig.
-
EDIT: Hier stand doch gerade noch ein Beitrag zum RCD????
Der RCD löst aus, wenn sich die Ströme (inclusive Neutralleiter) NICHT zu Null addieren.
-
Wir haben hier aber Drehstrom! Vielleicht solltest Du Dir da mal einige Grundlagen ansehen... jede Phase hat natürlich einen eigenen Leiter, also hat man pro Ader 32 Ampere ( im Neutralleiter ist es noch etwas komplizierter...)
EDIT: Bezog sich auf T-Bone
-
Zitat von "T-Bone"
U verlust = (2*96A*150m)/(56m/ohm*mm²*2,5mm²)(wenn ich denn richtig gerrechnet hab, falls nicht bitte korrigieren
Über die Stromstärke solltest Du noch mal nachdenken

-
Ich wäre dann mal für 16 qmm (rechnerisch 13 qmm), dann würde man auch die 3% einhalten... allerdings bei Berechnung mit gleichmäßiger Last auf allen Phasen...
Wenn man es nicht so ganz genau nimmt, würde man wohl auch mit 10 qmm noch arbeiten können...
-
Zitat von "buzz"
Hat sich mal wer die Mühe gemacht, den tatsächlichen Spannungsfall zu berechnen..?Zum Thema 2,5mm² sag ich besser nix mehr, ausser, dass sich der "Elektriker" mal an seine Ausbildung erinnern soll und sein Lehrgeld zurückzahlen sollte...
Ungünstigster Fall:
150 Meter 2,5 qmm, nur eine Phase mit 32 Ampere belastet:
68,6 Volt Spannungsfall!
also knapp 30 %Mehr muss man zu dem Thema wohl nicht mehr sagen...
-
Das kommt darauf an, was für ein Pult Du hast...
Die Bedienungsanleitung des jeweiligen Pultes hilft Dir dann bestimmt weiter
-
Zitat von "Gast"
aber macht weiter es sind ja ferien
jedenfalls bei mir noch 
1. Hier sind keine Ferien mehr (NRW).
und
2. dürfte zumindest rockline den Hinweis auf die Ferien (= Schüler) als schwere Beleidigung auffassen (dürfen).ich selbst bin ja "nur" Student...
-
Zitat von "rockline"
Ich vermute mal gravierende Probleme in der horizontalen HF Auflösung im Bereich der Übernahmefrequenz des Changriver Presslufttreibers zum exellenten Tweeterarray!
Genau über dieses Interferenz-Array habe ich mir auch schon Gedanken gemacht
Das sorgt dann für eine extrem kontrollierte Abstrahlcharakteristik... vielleicht sollte man die Tweeter noch mit einem einzelnen Delay versehen, dann kann man die Abstrahlrichtung schwenken :wink: -
Zitat von "Schrecki7289"
Dann ist das aber eine Definitionssache.
Physikalisch bezeichnen die Einheiten VA und W das gleiche.Eigentlich nicht.
Mit VA bezeichnet man normalerweise die Scheinleistung, mit W die Wirkleistung.
Deshalb kann man die Bezeichnungen üblicherweise nicht einfach austauschen.