Mir ist auch absolut unverständlich, warum für Räumlichkeiten, die sich über zwei Geschosse erstrecken und für 200 Personen zugelassen sind, nur ein einziger Feuerlöscher ausreichend sein sollte.
Alles anzeigen3.1 Löschgeräte
3.1.1 Standort
1 Löschgeräte und Löschleitungen müssen gut erkennbar und leicht zugänglich installiert
sein. Wo nötig ist ihr Standort durch Markierungen oder Hinweistafeln zu kennzeichnen.
2 Sie müssen jederzeit ohne fremde Hilfsmittel rasch und einfach in Betrieb genommen und
zweckmässig eingesetzt werden können.
3 Sie sind innerhalb von Brandabschnitten in unmittelbarer Nähe von Raumausgängen, die
als Fluchtweg dienen, oder in Fluchtwegen (z. B. Korridoren und Vorplätzen) bereitzustellen.
BRANDSCHUTZRICHTLINIE Löscheinrichtungen / 18-15de
5
4 Das Bereitstellen von Löschgeräten in vertikalen Fluchtwegen ist zulässig, wenn:
a Brandschutzabschlüsse zwischen vertikalen und horizontalen Fluchtwegen fehlen
(z. B. Büro- und Schulbauten mit einer Bruttogeschossfläche bis 900 m2
);
b mehrere Räume direkt vom vertikalen Fluchtweg her erschlossen werden.
5 Das Aufstellen von Wasserlöschposten in Sicherheitstreppenhäusern ist nicht erlaubt.
6 Weisen Geschosse von Bauten und Anlagen ähnliche Grundrisse und Raumeinteilungen
auf, sind Löschgeräte möglichst einheitlich anzuordnen.
7 Löschgeräte sind offen oder in separaten Kästen bereitzustellen. Der Feuerwiderstand
brandabschnittsbildender Wände darf durch den Einbau von Unterputzkästen nicht geschwächt werden.
3.1.2 Anzahl
1 Löschgeräte sind so anzuordnen, dass ein Brand an jeder Stelle von Bauten und Anlagen
bekämpft werden kann. Die Gehweglinie zum nächsten Löschgerät darf nicht mehr als 40 m
betragen.
2 In Bereichen mit besonderen Brandgefahren sind an geeigneten Stellen zusätzliche
Löschgeräte zu installieren.
40m können ein recht weiter Weg sein - doof wenn besondere Brandgefahren nicht als solche erkannt werden.