Einen wunderschönen guten Morgen allerseites. Ist ja interessant zu welchen Uhrzeiten hier so Betrieb ist...
Um zunächst nochmal einen Kommentar zu meinem Zwischenfazit zu erhalten... Das 5x35²-Kabel ist bei den gegebenen Leistungsanforderungen definitiv unterdimensioniert?! (Ob die Leistung nun wirklich gebraucht wird, sei erstmal außen vor...) Ist das so?!
Zitat von "timotimo"
Die Band soll erstmal ihren Verbrauch vorrechnen. Schon oft, wurde da einfach mal irgendwas angegeben.
Kann mir gut vorstellen, dass die nicht die ganzen 100kW brauchen. Denn so ein Rider ist ja eh immer ein bisschen überdimensioniert, würd ich meinen... Allerdings ist er ja auch Vertragsbestandteil. Und wenn da jetzt gespart wird, kann das schnell nach hinten losgehen, würde ich behaupten!?
Zitat von "timotimo"
Als zweites klären, ob es nicht auch 2 63-Ampere-CEE und ein 32A-CEE tun würden, dann mehrere Leitungen mit den entsprechenden Querschnitten legen lassen. Diese sind besser verfügbar, leichter zu händeln....
Mhh... Wie in meiner Rechnung schon steht... Gefordert sind ein 63er und ein 32er fürs Licht, sowie ein 32er und ein 16er fürn Ton. Da käme man mit deiner Konfiguration doch auch hin?! Doch wie ist das da dann mit dem Spannungsfall!? Beim 63er mit 16mm² Querschnitt hab ich grad auf die Schnelle einen Abfall von gut 6% errechnet. (Sofern meine Rechenmethode überhaupt stimmt!?)
Zitat
Als drittes überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre einen großen Aggregat-Container hinters Zelt zu stellen.
Darüber wurde sich auch schon Gedanken gemacht... Allerdings haben erste leise Anfragen was so etwas kostet, diese Idee gleich wieder zu Grabe getragen...
Eine Verkabelung wäre wesentlich billiger, auch wenn sie aufgrund der "Randbedingungen" entsprechend groß dimensioniert werden müsste.
Zitat von "Skyper"
a) würde ich mal genau in Erfahrung bringen, was da so an den Start kommt (...)
Werde die Kapelle mal anschreiben... Aber wie bereits gesagt, an dieses Stromnetz hier soll nur die Bühnenversorgung!! Caterer usw. gehen extra vom Trafo-Häuschen weg...
Zitat von "Skyper"
c) als Kompromiß für alle Zweifler: lasse bei den befürchteten 100 kW Dauerlast eine Leitung 125A mit 5x35mm² verlegen, sowie eine Leitung 63A mit 5 x 16mm². Die "dicke" bekommt das Licht, die "dünne" der Ton, und evtl. vom Licht auch noch was, z.B. Nebel und was weiß ich noch. Damit bist Du auf der sicheren Seite, auch bei der Strecke
Das klingt nach einem vernünftigen Lösungsvorschlag. Schon mal Danke dafür.
Thema "Kabel verlegen": Ohne "schweres Gerät" wie Stapler, Radlader o.ä. brauch man sich gar nicht erst versuchen, oder?!
Und zum Abschluss nochmal zum Thema "Unterspannung"... Gibt es denn pauschal Spannugsbereiche, die man als "noch machbar" deklarieren kann, oder ist das von den jeweiligen Geräten abhängig?!
Nochmal besten Dank für die rege Beteiligung. Ich merke immer mehr, Strom ist ein heißes Pflaster...