Zitat von "gpx"
in diesem fall würde mich interessieren,wieviele pc´s (600w) man ran hängen kann.<<demnächst kommt ne lan deshalb auch die frage
Die hier entscheidenden Größen haben gar nichts mit dem Crestfaktor irgendwelcher Signale zu tun, sondern sind a) der cos phi der (mit einer nur endlich wirksamen PFC arbeitenden) PC-Netzteile und b) der Ableitstrom von bis zu 3,5 mA pro Gerät, der sich hier schnell zu unangenehmen Größenordnungen summieren kann.
Bei a) hat es sich als brauchbaren Kompromiß für moderne, mehrheitlich ordentlich kompensierte Netzteile erwiesen einfach ein Mittel von 0,9 anzunehmen (und in der Rechnung die vielen schönen großen Röhrenmonitore nicht zu vergessen...). Gestatte ich pro Abnahmepunkt 600VA kann ich also maximal 5 Abnahmepunkte pro 16 A Phase zulassen. Mehr ist in der Praxis schon aufgrund der Ableitstromproblematik nicht drin - siehe unten...
b) wird einigermaßen beherrschbar wenn konsequent die 30mA RCD's erst auf der Ebene 3x16 A gesetzt werden und alles davor entweder gar keinen oder reine Brandschutz-RCD's mit 300 oder 500 mA Auslösestrom hat. Die in der VT so beliebten Verteiler mit 32er Eingang und einem einzigen RCD für alles sind leider hier nicht zu gebrauchen.