Rein vom Spannungsfall her gerechnet (max 3% von 400V) komme ich auf ca. 6,5mm2. bei 63A Belastung. Das sollte also mit Augenzudrücken gehen. Hier hab ich einen cosPhi von 0,8 einbezogen. Die max. Strombelastbarkeit des Kabels ist hier natürlich nicht berücksichtigt und das wird aber das Problem hier sein (müßte ich in die Tabelle schauen). Rein vom Gefühl her und aufgrund der Tatsache, daß der N durchaus einen höheren Strom verkraften muß, als eine Phase, würde ich auch zu mind. 10mm2, besser 16mm2 tendieren.
Was mich mehr wundert, ist, daß ihr bei 50kW, wie du schreibst, nur einen einzigen 63er Anschluß bestellt. Das erscheint mir zu wenig. Mehr als 40kW würde ich an eine 63er nicht ranhängen. Dann lieber noch eine 32er separat dazu bestellen für Ton und auf die 63er das Licht.