Beiträge von HAMA

    Suche für Veranstaltung im August
    eine mobile Bühne (Anhänger) mit ca. 40-48m².
    Bitte inkl. Anlieferung / Aufbau / Abbau
    Dauer: 10:00 Uhr bis nächster Tag Morgens ca. 3:00 Uhr
    anbieten.


    Raum Schwäbisch Hall.


    Danke


    mfg. Martin Brunsch

    Hallo,


    erstmals .. Danke für die Blumen... :oops:
    Wir haben uns dieses Teil bzw. exemplarisch eines aus der Serie natürlich mal genauer angeschaut.
    - Lötverbinder für N + L an den Schukos
    - Stromwandler sind bereits lose (war eine neues Gerät)
    - Kabelfarben ... Norm ??
    - Bemessungsschaltvermögen der Sicherungen 4,5KA
    Üblich bei uns sind 6KA besser 10KA !!


    Man bilde sich bitte selber eine Meinung.


    Gruss HAMA

    Hallo,
    gibt es Vorschriften welchen Mantel man bei Lastcore verwenden muss ?
    Oder.... welche benützt Ihr wo ?


    Hier gibt es z.B.:
    - PVC
    - H07RN-F


    Problemstellung bei Farbe: SCHWARZ


    Wo kann man sich hier schlaumachen ? Lieferanten...


    Gruss Martin

    Hallo,


    Sicherungen aneinander...Erfahrungen.... das wäre doch ein nettes Thema im Strombrett !


    Die Kategorien werden in den nächsten 2-3 Wochen gefüllt. Aktuell
    hängt es nur an den Bildern.
    Ansonsten kam in den letzten Wochen fast jeden Tag was neues hinzu. Einfach von Zeit zu Zeit mal reinschauen !


    Gruss
    HAMA

    Gasdichtheit gilt für z.B. Flachsteckhülsen, Flachsteckern, Krallenkabelschuhe.... u.s.w. Dort wird gecrimpt !


    Aderendhülsen (AE) laufen unter Quetschverbinder. Dort ist aufgrund
    der Technologie keine Gasdichtheit erreichbar.


    Würde auch Zange 2 empfehlen da man dort keine Fehler durch
    Verwendung des nicht passenden Gesenkeinsatzes machen kann.


    Gruss Martin

    Hallo,


    wir haben seit kuzem das VERA 10 von TW-Audio im Einsatz.
    Das Handling / Gewicht / Trucking / Verarbeitung und das Wissen um
    den Entwickler spricht für sich.
    VERA 10 wird auch bei uns für TOP 40 Bands eingesetzt. Das max.
    bisher war ein 5000 Mann Zelt. (je 6 Teile L+R)


    ... wir sind sehr zufrieden !


    Gruss HAMA

    ... mal kurz zurück zum ursprünglichen Thema.
    Das Ganze ist eine Gratwanderung da sind wir uns wohl alle einig.
    Wir handhaben dies so:
    - Anfrage: Angebot am PC zusammengestellt als erste Info. Unbekanntes
    wird im Angebot definiert und evtl. Mehrkosten offen gelassen.
    ---> das Ganze dann ohne Angebotsgebühren


    - Angebot beim Kunden interessant, weitere Aktivitäten erforderlich:
    ---> Abschätzung des Aufwands, (Km, Zeit, Skizzen u.s.w.) und Kosten
    nennen, die im Auftragsfall wieder gegengerechnet werden.


    Dies ist die fairste Regelung für beide Parteien. Dies ist zwar häufig mit Erklärungsbedarf verbunden, zahlt sich aber aus.
    Mein Lieblingssatz: "Was erzählt Dir wohl ein Servicetechniker vor deiner defekten Waschmaschine stehend, wenn er Dir den Defekt zeigen soll, so dass du das Ersatzteil bei Ebay kaufen kannst"


    Gruss
    Martin

    Noch etwas Wissen zu diesem Thema hinzu:


    ROHS also "bleifrei" löten wird mittlerweile bereits seit gut 2 Jahren im großen Stil praktiziert. In etwa genausolang gibt es "Langzeit"-Erfahrungswerte von Geräten die bei Kunden im Einsatz sind. Sämtliche Hersteller von Elektronikbauteile wurden angewiesen auf ROHS umzustellen. Wie man sich denken kann, hat dies den ein oder anderen (Fern)-(östlichen) Hersteller nicht wirklich interessiert, so dass selbstredend bleifreie mit bleihaltigen Bauteilen auf der selben Leiterkarte verarbeitet wurden. Wie sonst hätte man sonst liefern wollen ?


    Da niemand weiss wie sich bleifreie Lote und bleifreie Bauteile nach 20 Jahren verhalten, hat man z.B. in der Medizintechnik weiterhin erlaubt bleihaltig zu löten. Reine Vorsichtsmassnahme :wink:


    Für den Veranstaltungstechniker sollten bleifreie Lote kein Problem darstellen, da man (je nach Lotausführung) eigentlich nur eine höhere Verarbeitungstemp. beachten muss.


    Gruss HAMA

    Bitte daran denken: Dies gilt für Verlängerungen ! (Schuko / CEE)
    Bei Geräteleitungen (man denke da z.B. an die "allseits beliebten" Netzanschlussleitungen mit Kaltgerätesteckern) sieht das anders aus.
    Hier gibt es leider viel Unwissenheit unter den Usern.


    Gruss HAMA

    Schaut auch mal im Ultralite Katalog. Die haben ebenfalls so etwas
    auf der Messe ausgestellt.
    Im Fehlerfall mit Klartextaussagen, was falsch ist damit man auch (wenn man befugt ist) sofort den Fehler beheben kann.


    -erkennt:
    - N-fehlt
    - N auf L Position
    - L fehlt
    - Drehfeldrichtung links/rechts
    - PE fehlt (PE wird nicht gemessen !)
    - Frequenzprüfung
    - In der Version V 2.0 jetzt auch Spannungsanzeige im Display


    Gruss HAMA

    <TomyN>
    Hallo ! Gut aufgepasst. Respekt !
    Antwort zu den Anmerkungen:
    - verschiedene Kabelquerschnitte, verschiedene Farben... aber das ist klar ! , auf der Klemme beim Eingang gelb und grün bei selben Querschnitt ? --> Lösung: Lieferant der Aderendhülsen hatte Lieferprobleme, so dass wir auf eine andere DIN Farbreihe beim selben Drahtquerschnitt ausweichen mussten. Deshalb dann hier gemischt....
    Technisch sauber....


    - im Gegenteil ! Längere Leitungen mit mehr Masse wird mehr schwingen !
    wobei eine Litzen Leitung bei der Anwendung nicht einfach durchvibriert.


    Gruss
    HAMA

    Ich würde jetzt mal hier auf den JB Varycolor 250 verweisen.
    Kein Hotspot / Sehr hell .... deutsche Herstellung....


    Derzeit noch nicht lieferbar (soll aber die nächsten Wochen soweit sein),
    Wird seinen Markt bekommen und damit auch das Problem mit
    der Zumietung erledig sein.


    Mach Dich mal schlau bei JB


    Gruss HAMA