Eine Schuko-Leiter hat doch schon 1,5 qmm
Beiträge von VNull
-
-
Wenn es um reine Beleuchtung geht erlaubt die VDE sogar einen Spannungsfall von 8% wenn es an einem eigenen Trafo hängt, was bei so großen Veranstaltungen ja gegeben ist.
Gilt das nur für rein ohmsche Widerstände oder auch für Moving-Heads?
-
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, in den 4 Stunden bis zur Freischaltung konnte ich auch die passende Tabelle finden und meine Annahme bestätigen..
Ich danke Euch für eure Antworten.
Angenehmes WE!
-
Hallo Zusammen,
vielleicht erbarmt sich jemand Höheres mir bei dieser Beispielaufgabe zu erklären warum zum Teufel bei der Ermittlung des Leiterquerschnitts die Stromstärke zunimmt ( von 200 A auf 274 A bis 314 A) aber seht selbst:
Beispiel unsymmetrisch belastete Drehstromleitung
Eine Dimmeranlage mit einer angeschlossenen Leistung (P) von 138 kW Glühlampen soll für eine Show eingesetzt werden. Der Anschluss soll möglichst gleichmäßig an einem Drehstrom-Speisepunkt erfolgen. Dieser ist 50m entfernt. Welcher Leiterquerschnitt (A) bei Verlegung von H07 RN-F ist zu verwenden, wenn von einer Umgebungstemperatur von bis zu 40° C auszugehen ist?
Die gesamte Leistung wird, soweit es nicht besser bekannt ist, bei der Planung auf drei Phasen verteilt um einen Anhaltspunkt zu gewinnen. Daraus folgt eine Stromstärke von:
138000W = 200A
/ 230V * 3
Pro Aussenleiter bei komplett symmetrischer Belastung. Weil in dieser Anlage aufgrund der sich ständig wechselnden Lichtstimmungen von einem u.U. stark belasteten Neutralleiter auszugehen ist, muss man bei der erforderlichen Strombelastbarkeit von vier belasteten Adern ausgehen und einen Umrechnungsfaktor von ca. 0,8 ansetzen.
Aus der Tabelle ergibt sich demnach der erforderliche Leiterquerschnitt (A) zu
150mm² ( 274 * 0,8 = 219,2 A)
Weiterhin ist die Umgebungstemperatur mit einem Umrechnungsfaktor von 0,82 zu berücksichtigen, so dass der Querschnitt unter diesen Umständen nicht mehr ausreichend ist
274 A * 0,8 * 0,82 = 179,7 A
Demnach ist mindestens der nächstgrößere Querschnitt (185 mm²) zu wählen, weil
314 A * 0,8 * 0,82 = 206 A
Fehlt noch die Überprüfung des Spannungsfalls:
Ausgehend davon, dass der Speisepunkt mit NH-Sicherungen und einem Nennstrom von 200A ausgestattet wird, ist die folgende Stromstärke zu Grunde zu legen.
UVerlust = 2*50m * 200 A = 1,93 V
57 m/ohm mm² *185 mm²
Der Leiterquerschnitt ist ausreichend.
Sind das die maximal zulässigen Ströme für diese Leiterquerschnitte oder woher kommen diese Werte?
Danke schon mal!