Ich wurde sowas nicht verbauen ob zulässig oder nicht. Diese Fassungen für diese Stiftlämpchen sind nicht sonderlich stabil ist schon oft vorgekommen das das Isolierpapier was die Abdeckung bildet zerbrochen ist und die kalte Federn der Stifte rausgesprungen sind und wenn da der Außenleiter anliegen wurde .....
Beiträge von dani cee
-
-
Grundsätzlich ist die Verdrahtung innerhalb von Verteilern auf die anzunehmende Last auszulegen. Dabei ist insbesondere auch die Temperaturentwicklung (Verlustleistung)im Verteiler zu berücksichtigen. Demnach kann es natürlich notwendig sein, eine oder auch mehrere Querschnittsstufen nach oben zu gehen.
-
ich würde das so schreiben :
Die Elektrische Sicherheit der zu Verfügung gestellten 16A CEE Steckdose (3P,N,PE) ist durch den Vertragsnehmer nach geltender VDE /BGV mit Messprotokollen nach VDE 0100 bzw.
VDE 0105 nachzuweisen -
Die Schleifenimpedanz würde ich vor dem FI messen
und den Netzinnenwiderstand nach dem FI
Dabei muss der Abschaltstrom fließen können der die entspechende Sicherung /Automat braucht zum sicheren Abschalten.
Was die Rechtssprechung sagt weiß ich nicht
nur ich messe lieber einmal mehr wie zuwenig !! -
Bilder sagen mehr als Worte
http://www.walther-werke.de/fi…ineal_deutsch_03_2007.pdfhast einfach keinen Platz
-
ich kann nur sagen bei Walter Quickon bekam ich das kotzen, da kannst du wie ich das sonst praktizere PE 2cm läger als die Außenleiter und N 1cm länger nicht anwenden.
Bei CEE Adaptern von 32A auf 63A mit 4mm² sollte mann unbedigt auf guten Kontakt achten in den 63er Kupplungen
Zum Thema Abisolieren oder nicht
immer nach Hersteller gehen
bei Bals z.B. muss man das -
bei Alu und Blech würde ich eine HSS Lochsäge verwenden
-
es nicht zu tun wenn eh die Verdrahrtung getauscht wird wäre dumm
aber bitte Aderendhülsen und entsprechende Kabelschuhe benutzen
-
Reichelt hat Radiohm im Program aber ob die diesen Typ haben ??
Eventuel mal anfragen ob die das Beschaffen können
oder beim Fernsehtechniker um die Ecke einen Vergeleichstyp bestellenReichelt.de
-
Warmgerätekabel gibt es fertig von REV als Gummikabel
ob das H07 oder H05 ist weiß ich aber nicht -
das es keine Neozed 32A gibt halte ich für ein gerücht
offiziel darf es nämlich seit 1996 keine CEE Steckdose mit 35A absicherung geben und die Industrie hat Neozedeinsätze 32A auf den markt gebracht!
-
um beschädigungen zu vermeiden gibt es ja Ersatzmessungen http://www.beha.com/%20pdfs/12_geraete_info_d.pdf
-
wie wäre es hier mit :
http://dmx4all.de/shopx/produc…MX---Relaisinterface.htmlbei 15W Schaltleistung wir es warscheinlich keine Oberschwingungen verursachen
-
Kindermann bietet Schlussmodule an die Passen mit emtsprechendem Aufputzgehäuse sogar zu vielen Schalterprorgrammen
-
soweit ich weiß ist die Galetec baureihe von Ultralite pasivgekühlt
-
Ich gehe davon aus das es sich um eine Öfentliche Halle handelt somit müss die Stadt/Gemeinde die von der GUV geforderten wiederholungsprüfungen durchführen und Dokomentieren ist die nicht der Fall hat man ein Druckmittel
Also die Dokomentation der Letzten Prüfung anfordern
-
ich würde sagen wenn es die BG nicht anderst vorsieht würde ich empfehlen diese Prüfung an allen Geräten und Verängerungen Jährlich durchzuführen und zu Dokomentieren
Aber in der Praxis sieht dies oft ganz anders aus
-
Diese aussage ist nur bedingt richtig die für die Überprüfung zuständige Norm (DIN VDE 0702) sieht wenn benken gegen eine Isolationsmessung
(das ist diese Messung mit 500V-) bestehen ersatzmessungen vor :Schutzleiter oder Differenstrommessung (nicht mit Ersatzableitstrom verwechseln)nicht alle Messgeräte können diese Messung
Die enstprechenden vorgaben Muss jeder Meister mit Betrieb in seinem VDE Ordner haben
-
bei einem 30mA FI kannst du bis zu 833Ohm auf PE haben um eine abschaltung bei 25V behrührungsspannung zu haben
(bei 50 V sogar 1666Ohm )
-
Meine sind schwarz aber die größe passt in etwa
aber ich würde die bestellen samt Halter und notfalls austauschenich weiß nicht ob dir klar ist das da keine standard Feinsicherungen 5*20mm sondern US 6,3*32mm da passen auch die Kappen nicht