Gibt es eigentlich von irgendeinem Hersteller ausser Furman Stromverteiler mit Über- und Unterspannungsschutz die dann erst gar nicht einschalten oder die Anlage abschalten?
Stromverteiler mit Überspannungsschutz für 16A bzw 32A CEE
-
-
Kennt da keiner was passendes?
-
Habe auch keine Lust mir mal irgendwann die Technik zu verbrennen weil irgendein "Star-Verdrahter" Null und L vertauscht hat!
Folglich wäre so ein "Vollautomat" genau das richtige ! :lol:Also: Wenn Spannung mehr als 250 Volt ( L<->Null) dann darf die Ausgangsseite nicht mit Srom versorgt werden.
Mir würde das schon (fast) genügen....
Hat sowas schon jemand im Betrieb ?
Gruß
Josef -
ich weiss nur, dass MA in ihre dimmer sowas enbaut.
die machen ja auch teilweise verteiler, vielleicht gibt es da so was.
davon habe ich allerdings keine ahnung. ( bin ja soundman :wink: )
http://www.malighting.de -
man kann da mit sog. Varistoren arbeiten, die werden ab zb. 250V leitend und hauen dann den Automaten raus.
IMHO, gibts da aber keine Variante mit Zwischensteckern oder so, also muß man in seinen Geräten oder im Stromverteiler herumwerkeln, ist also nix für den reinen Anwender ohne fundierte Stromkentnisse!!
-
@All:
schaut Euch doch mal den V-CON von Amptec http://www.amptec.de an.
Die Dinger könntenm was für Euch sein. Sind allerdings nicht ganz billig, dafür preiswert
Gruss aus Nürnberg,
Buzz
-
Habe mir sowas mit nem Kumpel selber gebaut. Haben 2 Monate daran getüfftelt. Komplette Stromverteilung mit Voltmeter, Amperemeter, Herzmeter, Überspannung,- Unterspannunsschutz, fehlender Nullleiter,usw... absolut Idiotensicher. Allein vom Material her komme ich an 2700 Euro ohne Arbeit !!!!!!!! Eingang 63A oder 32A , werden per Relay automatisch angewählt. Falls beide zufällig angeschlossen werden dominiert immer der 32A Eingang !! Ausgang 2x32A. 4x16A, und eine ganze flotte an Schukostecker. Alles einzeln abgesichert mit Automaten und einen gemeinsamen FI Schalter. Digitale Volt,-Ampere,und Herzmeter.
Das ganze überwacht von einem Automaten der die Kiste von selbst unter Strom setzt oder nicht falls die Spannung nicht stimmt oder irgendwas anormales passiert. Und dazu noch einen dicken grossen Notschalter als Gag !!!!!! Das war Arbeit !!!!! mfg. FRED. -
FOTO????????
-
Kann ich am Wochenende machen und euch dann per Email schicken, mfg. FRED.
-
Hi!
Habt ihr auch nen Hauptschalter eingebaut? Der ist ja jetzt Pflicht.
CU, Tobias
-
Hi Tobias,
als Hauptschalter darf IMHO auch eine RCD verwendet werden.Gruss aus Nürnberg,
Buzz
-
Der Notschalter ist mein Hauptschalter ! Das reicht ja wohl ? Sieht poppig aus, Knallrot :o :o



-
Hi Buzz!
Nein, da liegst du leider falsch. Der RCD gilt nicht als Hauptschalter, ich hatte neulich schon Probleme deswegen und habe jetzt meinen beiden Verteilungen nen richtigen Hauptschalter spendiert.
Da ich gelegentlich auch ganz normale Unterverteilungen baue,
weiss ich, dass ein Hauptschalter seit 2000 für JEDE Unterverteilung vorgeschrieben ist, egal, ob fliegender Bau oder Festinstallation.
Die Elektriker hier freuen sich alle darüber, im Großhandel kostet so ein Teil angeblich satte 189 Euro!
Was das für Schalter sind, weiss ich nicht, aber die Hauptschalter von Klöckner-Möller, die ich verwende, kosten auf keinen Fall soviel.CU, Tobias
-
Hi Tobias,
also ganz kann ich Deine Aussage nicht nachvollziehen. Tatsächlich gibt es in diversen Vorschriften die Forderung nach einer Netztrenneinrichtung. Damit ist der Hauptschalter gemeint, aber der Begriff Hauptschalter ist in der VDE nicht genormt.RCDs erfüllen die Anforderungen für eine Trenneinrichtung und können daher auch als "Hauptschalter" verwendet werden. Nach DIN VDE 0100, Teil 460, Abschnitt 4 gilt folgendes:
"Jeder Stromkreis muss von den aktiven Leitern der Stromversorgung getrennt werden können.... Stromkreisgruppen dürfen durch ein gemeinsames Gerät getrennt werden, wenn dies die Betriebsbedingungen erlauben. Es sind geeignete Massnahmen gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Betriebsmittel vorzusehen."Das unbeabsichtigte Einschalten kann durch eine der folgenden Massnahmen erreicht werden: Verschliesseinrichtung, Warnhinweise, Unterbringung hinter verschliessbarer Türe oder dgl.
Es würde mir sehr weiterhelfen, wenn Du mir kurz schildern könntest, nach welcher Vorschrift Du Ärger bekommen hast, bzw. wo Du einen Widerspruch in meiner Argumentation siehst.
Gruss aus Nürnberg,
Buzz
-
Hi!
Ich such dir das mal raus, wenn ich aus Berlin zurückbin, also am Samstag irgendwann.
Ich weiss aber bis jetzt selbst nur, dass der RCD nicht mehr als Hauptschalter gilt, sondern ein separater Schalter vorhanden sein muss, der diese Aufgabe erfüllt.CU, Tobias