Wenn ein Drehstromstecker dran ist, sollte der auch auf Drehstrom laufen.
Zumindest hat er die Klemmen dafür (620 II ?)
Der Dimmer nutzt also jetzt alle 3 Phasen mit den Kannen recht gleichmässig.
Jetzt ziehst du zu jeweils 1-2 kW von den Effekten jeweils 1 Schuko-Leitung pro Phase oder Drehstrom an Unterverteiler und von da zu den Effekten. Fertig.
Du hast ja auf den Drehstromsteckern allle 3 Phasen voll zur Verfügung.
Wo ist das Problem?
ZitatMachste ja nicht, da man aus jeder Phase nur 3680W ziehen kann.
Man kann noch sehr viel mehr "rausziehen", aber irgendwann löst die Sicherung aus. Nur mal, um korrekt zu bleiben.