1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Retourspannung/ GegenEMK aus HMI-Scannern???

  • lotronic
  • 27. Oktober 2003 um 17:23
  • lotronic
    Beiträge
    268
    • 27. Oktober 2003 um 17:23
    • #1

    Hallo praxiserprobte Lichtler und Elektriker.
    Ich bin mit folgendem Problem konfrontiert und will der Ursache auf den Grund gehen.

    Zur Stromverteilung einer Lichtanlage hab ich mir ein Powerrack zusammengebaut und das sollte auch elektrisch korrekt verdrahtet sein (bin gelernter Elektriker).

    Als Eingang CEE32A. Geht dann auf einen FI-SChalter 40A und dann auf ein Botex Dimmerpack sowie die einzelnen abgesicherten CEE16 Abgänge (blau) mit (C16A) Automaten abgesichert. Der Neutralleiter ist natürlich sehr fest verdrahtet und auch mit größerem Querschnitt ausgeführt (habe schon ettliche tote Geräte gesehen die aufgrund von Überspannung wegen fehlenden N oder vertauschten N/L abgeraucht sind) - deshalb hab ich auch eine Kontrollampe zwischen N und PE spendiert die ein Fehlen von N anzeigen sollte. Funktioniert im Normalfall auch (wenn PE vorhanden).
    Außerdem sind in dem geerdeten Metallgehäuse noch 3 Voltmeter mit Kontrollampen die die Phasenspannungen gegen N anzeigen.

    Das Komplette Rack war ca. 50 mal ohne Probleme im Einsatz (man sollte das "Gerät" auch korrekt hochfahren dh. zuerst PRÜFEN, dann erst einzeln einschalten).

    Doch nun zum eigentlichen Problem:

    Nachdem beim letzten Gig der Strom einige male Weg war (Ein Tarifschalter oder FI ist im Hauptverteiler der VA öfters gefallen und wurde dann sofort wieder von einem "Hauselektriker" eingeschaltet) haben sich in meinem Powerrack 2 Voltmeter (300V Endanschlag) verabschiedet und in dem (Botex)Dimmer ist einiges abgeraucht. Genauer geasgt sieht es in dem Dimmer aus, als hätte der Blitz eingeschlagen - Leiterbahnen sind verdampft und die (netz)Gleichrichtung der Nulldurchgangsdetektion sind tot. Auch waren 4 Stk. angeschlossene PAR64 500W (CP88) kaputt.

    Wir haben nochmals alle Kabel und Stecker auf eventuelle (N) Unterbrechungen geprüft, aber nichts gefungen.
    Auch scheint der FI ok zu sein (es wird ja der N auch mitgeschalten)
    Der maximale Strom von beträgt auf den Phasen ca. 28A unter Vollast.

    Nun stellt sich für mich die Vermutung, daß es zu einer GegenEMK aus den angeschlossenen Verbrauchern gekommen sein muß.
    An den einzelnen CEE Abgängen hängen nämlich 4 Stk Scanner HMI575, 4 MH660 mit MSD250, 4 Robocolor MSD200. Alle Geräte sind somit mit Spulen zur Lampenstrombegrenzung und Zündgeräten versehen bzw. Blindstromkompensiert. Somit könnte beim raschen Abfallen der Zuspeisung sich diese Energie aus den Lichteffekten auf das Dimmerpack entladen haben oder?

    Ist soetwas jemandem schon mal passiert und was kann man dagegen tun? Vielleicht einen Schütz oder Lasttrennschalter einbauen den man manuell wieder einschalten muß bei wiedereintreffen der Netzspannung???

    Oder sollte man den FI ünerdimensioneiren bzgl. des Rücklaufstromes am Neutrelleiter ???

    Bin um Ratschläge bzw. Praxiserfahrungen dankbar

    MfG

    Egger Günther LOTRONIC
    SOUND SERVICE LIENZ

    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...

  • Michael D
    Beiträge
    721
    • 27. Oktober 2003 um 20:01
    • #2

    Hi!

    Könnte es vielleicht sein, dass beim Wiedereinschalten in der Hauptverteilung zuerst 2 oder 3 Phasen und erst dann der Nullleiter geschaltet wurde?
    Ob sowas durch Drosseln in verschiedenen Geräten passieren kann, weiss ich nicht. Aber ich würde ehr vermuten, dass sich beim Ausschalten in der Hauptverteilung ein Lichtbogen zwischen den Kontakten bildet bis die Energie der Spulen "verheizt" wurde.

    http://www.digital-enlightenment.de/
    USB DMX Interface, Mediensteuerung, Demultiplexer, Multiplexer, Dimmer, Relaisboard, Art-Net

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 27. Oktober 2003 um 20:17
    • #3

    Vermutung:
    Lose Null-Klemme in der Hausverteilung.
    Ich würde den Fehler zuerst dort suchen.
    Vorgehensweise: CEE32 asymetrisch belasten und Spannungen L1,2,3 gegen N messen. Wenn heftig Überspannung auftritt, liegt´s an der Halle.

    Armin

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • DJ Sawtooth
    Beiträge
    1.119
    • 30. Oktober 2003 um 17:30
    • #4

    Schütz zum Abschalten dürfte dir nichts bringen ,da diese in der Regel viel zu langsam sind (die Gegeninduktionsspannung hat sich bereits entladen, bis der Kontakt öffnet...)...

    Aber ich denke auch, dass da in der Hallenverteilung ein Fehler lag (N!!!)...

    Eine Induktionsspannung dürfte normalerweise nicht so fatale Folgen haben, dass Leiterplatten verrauchen ... Da wäre schon ein Mordsstrom erforderlich...

    MFG

    Tob

    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen