Baustromverteiler indoor erden?

  • AMLB
  • 31. Januar 2004 um 18:49
  • AMLB
    Beiträge
    1.101
    • 31. Januar 2004 um 18:49
    • #1

    Wir arbeiten seit Jahren mit Baustromverteilern (diese bekannten orangen Blechschränke), die einen festen (5-poligen) 63 Ampere Stecker haben. Von dort aus verteilen wir auf Gummiverteiler (32A und 16A).

    :o Bei einer Veranstaltungs-Überprüfung wurde uns vom zuständigen Bühnenmeister mitgeteilt, dass diese Metallverteiler separat geerdet werden müssten, auch wenn sie nicht offen verkabelt (Baustelle), sondern per CEE 63 Stecker angeschlossen würden. Stimmt das??? :o

    Bei Außenveranstaltungen wäre das kein Problem. Das Bühnendach wird eh geerdet, dann käme der Baustromverteiler einfach mit an den Erdspieß.

    :lol: Aber in Ballsälen macht sich das so schlecht mit dem Erdspieß. :lol:

    :cry: Den Aufwand der separaten Erdung finde ich zu groß, dann kaufen wir lieber noch entsprechende Gummiverteiler. :cry:

    Modenschauen, Industrie, Event + Gala

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 31. Januar 2004 um 21:48
    • #2

    Mir ist vollkommen unklar, warum ein korrekt verkabelter Baustromverteiler im Haus mit einem Staberder (oder alternativ via Heizungsrohr oder Blitzableiter an Hauspotentialausgleich) zusätzlich geerdet werden soll. Der Staberder beim Baustromverteiler ist doch sowieso nur für 4-adrigen Anschluß (TN-C-Netz) oder bei extrem langen Zuleitungen (zu hoher Erdungswiderstand) notwendig.

    Grüße Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 2. Februar 2004 um 10:51
    • #3

    Hier hat der Bühnenmeister wohl Fortbildungsbedarf.

    Wenn 5-polige CEE-Stecker verwendet werden muß sichergestellt werden, dass auch das Stahlblech-Gehäuse (falls nicht Schutzisolierte Ausführung) mit dem PE-Leiter verbunden ist.

    Wie von meinem Vorredner schon erwähnt wird der Erdungsstab v.a. bei TN-C Netzen (Hauptzuleitung 4-polig also mit PEN-Leiter) zur Aufteilung in PE- und N-Leiter verwendet ---> TN-S-Netz und das ganze wird als TN-C-S-System bezeichnet.

  • Volker
    Profi
    Reaktionen
    320
    Beiträge
    2.050
    • 2. Februar 2004 um 20:35
    • #4

    AMLB sollte vielleicht den Sachverhalt um die Details der Zuleitung ergänzen.
    Falls die am Bau übliche 4-polige Version verwendet wurd (eben weil man den Erdspieß in den Boden haut) war sein Einwand berechtigt, falls nicht, eben nicht (sofern natürlich die Erde auch angeschlossen war im Stecker und das Kabel vom Stecker aus 5 Pole hatte...).

    Viele Grüße,
    Volker
    p.s. ich schlage vor INDU-Verteiler zu nehmen. Einfach Zeichnung hinfaxen und Du bekommst das Wunschgerät innerhalb von einer Woche im amtlichen aafrocke-Case.

  • Tobias P.
    Beiträge
    1.225
    • 2. Februar 2004 um 20:47
    • #5

    Ich mag diese Blechschränke auch nicht. Für Outdoor-Sachen sind sie ganz Ok, aber für Indoor furchtbar unpraktisch, da sie mehr Platz benötigen als kleine Gummiverteiler.
    Aber Volker hat recht, was für eine Zuleitung hat das Ding? Ich denke nämlich, dass der Bühnenmeister die Dinger noch nie ohne Erdspiess gesehen hat und daraus schlussfolgerte, dass das immer so zu sein hat :wink:

    Meine Signatur hat grad Urlaub

  • AMLB
    Beiträge
    1.101
    • 2. Februar 2004 um 21:34
    • #6

    Selbstverständlich 5 Pol CEE 63! Hat unser firmeneigener Elektromeister entsprechend gebaut! Schutzleiter ist also auch entsprechend angeschlossen...

    Modenschauen, Industrie, Event + Gala

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™