Möchte mit Expotruss - Traversen Trisystem einen Käfig bauen mit 8m x 8m auf 4 m hohe Füße ! Die Spitze der Traverse schaut hierbei nach oben ! muss man dabei was beachten, wenn man so ein Teil mitten auf eine Tanzfläche stellt, oder geht das so ok ? muss ich bei 4m Füssen die Traversen am Boden noch irgendwie verschrauben, oder hält das Trussing bzw. die Eckelemente den Hebel der z.B. bei dagegenlehnen von Personen entsteht auch ohne weitere Maßnahmen statisch aus ?
trussing - geht das so ?
-
-
Also mein unprofesioneller Komentar, der jetzt folgt beruht auf Erfahrungen von unserer letzten Oberstufenfete. Wir haben da auch 8*8 oder (*6m von der Bühne kommend in die Tanzfläche gestezt, schön viel Zeug drangehängt. Sicher bräuchte man da eigentlich Sockel, aber ich hab mich ma mit ziemlicher Wucht gegengeworfen, das Ding is nicht nennenswet verrutsch.
Sicher entspricht solch ein Aufbau nicht den gängigen Vorschriften, aber wir hatten auch genug Securities, die dadrauf geachtet haben, dass da kein Hampelmann dran rumturnt. Der zuständige Verleiher meinte auch,d
das so hält. Es ist nix passiert und im Grunde konte durch das Eigengewicht der Konstruktion auch nicht viel passieren.Aber auch hier überlass ich den PROFIS wieder das Wort die wissen darüber sicher bescheid...
Ground Supports sind schon was feines
-
Leider gibt es von den Traversenherstellern kaum Unterlagen aus denen du etwas über dein beschriebenes Rig entnehmen kannst. Die Angaben beziehen sich meist nur auf Belastungen für einfache Streckenlasten. Sobald du Eckverbindungen einbaust gibt es keine Tabellen, aus denen du etwas entnehmen kannst. Somit bekommst du kein betriebsbereites System durch den Hersteller geliefert.
Streng genommen müsstest du das Rig statisch berechnen lassen (BGV C1 §4), und vor der ersten Inbetriebnahme prüfen lassen (BGV C1 §33.4). Ich kenne jedoch keinen Fall, bei dem dies für ein solch kleines/einfaches Rig geschehen ist.
Zur Praxis: Du hast ein wichtiges Problem richtig erkannt. Die Hebelwirkung der senkrechten Traversen. 4m Hebel können die Eckverbinder schwer belasten / beschädigen. Eine angelehnte Person ist da bestimmt noch harmlos. Aber was ist mit betrunkenen und randalierenden Besuchern?
Wenn bei einer Prügelei eine Traube von mehreren Personen gegen eine Traverse stößt, dann ist eine Verformung der Eckverbindung, oder verschieben des Rigs schnell gegeben. Der von Royal Flash beschriebene Security Mann bringt da auch nichts.
Um noch einmal auf strenge Vorschriften zu kommen: die Traversen müssten gegenüber dem Publikum sogar abgeschrankt werden (z.B. mit Barriers), damit Besucher diesen Bereich nicht betreten können. Das ist in der Praxis bei solch kleinen Rigs aber kaum realisierbar.
In deinem Fall solltest du Eckverstrebungen einbauen. Mindestens zwischen senkrechten und waagerechten Traversen, am besten aber an allen drei Seiten je Ecke. Du kannst z.B. 1,4m Verstrebungen mit gelenkiger Schelle nehmen, oder ein einfaches Rohr und 2 Drehschellen.
Das Arretieren auf dem Fußboden, welches selten möglich seien wird, ist nur eine zusätzliche Maßnahme. Du hättest in dem Fall (ohne Verstrebungen) immer noch ein Parallelogramm, welches sich leicht verformen kann.