1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Reihenfolge Überstrom und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

  • partymucke
  • 27. September 2004 um 11:36
  • partymucke
    Verifiziert
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    1.427
    Marktplatz Einträge
    1
    • 27. September 2004 um 11:36
    • #1

    Hallo,
    ein Bekanter hat mich nach der richtigen Reihenfolge von Sicherung und FI gefragt. Müsste es eigentlich wissen, gestehe aber, dass ich es vergessen habe, weil ich nicht mehr so in dieser Materie beschäftigt bin. Wer kann helfen?

    Matthias

    Grüße
    Matthias

    ***
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
    ***

  • tom noise
    Beiträge
    1.572
    • 27. September 2004 um 11:49
    • #2

    rcd kommt immer vor leitungs-/leistungsschutzorganen.....

    tom

    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg

    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)

  • Swemers
    Profi
    Beiträge
    231
    • 27. September 2004 um 19:12
    • #3

    Hi,

    Zitat

    rcd kommt immer vor leitungs-/leistungsschutzorganen.....

    mit welcher begründung?

    Zitat

    ein Bekanter hat mich nach der richtigen Reihenfolge von Sicherung und FI gefragt

    Kann man nicht einfach Pauschal Beantworten. In der Regel wird ein RCD für mehrere Endstromkreise eingesetzt, sodass hinter einem 3-Poligen RCD mehrere LS-Automaten sitzen. Das heisst aber nicht das vor dem RCD keine Sicherung muss. Aber wie gesagt lässt sich das nicht Pauschalisieren, und das kommt auf den Konkreten Fall an.

    mfg
    Swemers

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 27. September 2004 um 20:52
    • #4

    Überstromschutzorgan vor der RCD ist abhängig vom I Nenn der RCD.
    Nach der RCD kommt ggfls noch ein Leitungsschutz dazu.

    Angenommener Fall:

    Einspeisung CEE125
    Vorhandene RCD I Nenn 63A; I D Nenn 0,03A
    Abgangsseitig 2x CEE 32, 2x CEE16 und 1x Schuko

    Also:

    direkt nach der Einspeisung
    z.B. 3NH00 63A-> RCD I Nenn 63A ->
    -> LS 3x32A -> CEE32
    -> LS 3x32A -> CEE32
    -> LS 3x16A -> CEE16
    -> LS 3x16A -> CEE16
    -> LS 1x16A -> Schuko 16A

    Somit ist klar in welcher reihenfolge Sicherungen um eine rcd angeordnet werden muss....

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen