3-Phasen-Überwacher

  • dBu
  • 23. Januar 2005 um 13:41
  • dienervt
    Beiträge
    608
    • 18. März 2006 um 18:23
    • #41

    Da ich von Niggles mit dem Dieter-Nuhr-Zitat bedacht wurde,
    muß ich mit meinem Vorschlag (Glimmlampe zwischen N und PE) erläutern:
    Diese Methode stellt natürlich keine professionelle Lösung dar und ach keine Schutzschaltung (nur eine Warnlampe). Ich benutze sie in den Verteilern 16 A CEE auf 3x Schuko, die in den Selbstabholerverleih gehen. Unter der Lampe steht "Bei Aufleuchten Gefahr, Gerät nicht benutzen"
    Diese "60 cent Lösung" bietet meinen Meinung nach einen Sicherheitsgewinn zum Spotpreis- oder hat jeder seine -in der Regel zahlreich vorhandenen einfachen 16 A Verteile mit Schutzschaltungen ausgerüstet ?
    Wennn die Lampe leuchtet, weiß also der Benutzter, daß er von der Steckdose seine Finger lassen sollte.
    Auf den Einwand ob die Lampe was bringt:
    Ein Kunde hat die Lame ignoriert und durfte danach erst mal einen Leuchtmittel-Großeinkauf tätigen. Ein Zweiter hat auf diese Weise ein Discomischer und eine Aktivbox verloren

    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 18. März 2006 um 19:51
    • #42
    Zitat

    Ein Kunde hat die Lame ignoriert und durfte danach erst mal einen Leuchtmittel-Großeinkauf tätigen. Ein Zweiter hat auf diese Weise ein Discomischer und eine Aktivbox verloren


    Dafür, dass die Lampe eigentlich nie leuchten dürfte, ist deine Abschussquote sehr hoch :lol:
    Die beste Warnlampe bringt nix, wenn die Verteilung nix taugt :D

    Zitat von "cyberlight"

    Hinter dem RCD ist jegliche Schaltung unzulässig, die N mit PE verbindet oder irgendwelche Ströme gegen PE ableitet.


    Gewisse Ströme sind inzwischen erlaubt, aber das sollte man doch besser den Ingenieuren überlassen und gutheissen kann ich es nun wirklich nicht. Neuerungen, die die Menschheit nicht braucht...
    Da wird mal wieder am falschen Ende gespart.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 24. März 2006 um 19:18
    • #43
    Zitat

    ich habe in einem der anderen Threads eine Schaltung beschrieben, die auch im Fehlerfall abschaltet. Materialwert ist auch nur ca. 35,- € pro Stück. Mann könnte die Schaltung natürlich auch für 3 Phasen erweitern, kostet ein paar Relais und Varistoren mehr. Es kann nur eingeschaltet werden, wenn die Spannung unter 250 VAC liegt, bzw liegt sie darüber, schaltet das Teil ab, bis eine Feinsicherung ersetzt wurde.


    Wäre mir auch nicht sicher genug. Angenommen du bekommst direkt Strom aus nem Trafohäuschen, extra für dich, sonst hängt nichts dran. Nun wird dein Überwachungsgerät eingeschaltet, schön, überall 230V.
    Nun schaltest du die Geräte ein und - *peng* rauchen sie ab, weil doch der Neutralleiter fehlt, was du dann aber nicht bemerkt hast und auch nicht kannst, weil da nichts belastet ist. Sobald du dann eine Phase belastet passiert das altbekannte Spielchen mit der Sternpunktverschiebung.

    Zitat

    Nimm mal eine gewöhnliche Glühlampe, klemm sie an 400V und stopp die Zeit, wie lange die noch schön hell leuchtet, bevor sie durchbrennt,...


    Sie brennt sofort durch. :roll:

    Gruß
    Thomas

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 24. März 2006 um 19:22
    • #44

    "Sofort" ist relativ.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • dienervt
    Beiträge
    608
    • 27. März 2006 um 00:20
    • #45

    zu:
    "Dafür, dass die Lampe eigentlich nie leuchten dürfte, ist deine Abschussquote sehr hoch Lachen
    Die beste Warnlampe bringt nix, wenn die Verteilung nix taugt Sehr glücklich"

    Die Lampe hat ja geleuchtet, wie es mir der Kunde gesagt hat. Auf die Frage warum er trotzdem Geräte eingesteckt hat erhielt ich die Antwort: " ich wollte es trotzdem mal versuchen" :shock:

    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de

  • schwwerdti
    Beiträge
    53
    • 27. März 2006 um 23:34
    • #46

    Hallo!

    Dank einer Menge Erfahrung in der dörflichen Veranstaltungsszene (in Bezug auf den Strom), kann ich den Amptec sehr empfehelen. Er ist schnell genug um die geräte zu schützen, bei mir hat er schon mehrmals angeschlagen, auch während der Veranstaltung, es ist alles heil geblieben, und ich hatte mir gegenüber dem Veranstalter nix vorzuwerfen. Wenn der nicht in der Lage ist ordentlichen Strom zu liefern hat er Pech. Ich habe ein ordnungsgemäßes (geprüftes) Gerät, dass meine Anlage schützt und kann die VA nach Problembehebung mit heilen Geräten fortführen.
    Das 19" Gerät hat sich bei mir schon mehrfach bezahlt gemacht.

    Gruss Christoph

  • schwwerdti
    Beiträge
    53
    • 27. März 2006 um 23:39
    • #47

    Zu Quasel:

    Es geht bei Störung erstmal 5 sec in protect um nach fünf sec nochmal zu prüfen und schaltet erst bei ordnungsgemäßen Strom wieder ein.
    Was soll daran ein Witz sein?
    Man sollte seine movings und scanner mit entladungslampen dann natürlich im auge haben, oder bei dem problem erstmal gänzlich vom netz trennen

  • dani cee
    Beiträge
    87
    • 3. April 2006 um 16:52
    • #48

    Als Reiheneinbaugerät mit Asymetrieüberwachung gibs das glaube ich von ABL

    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten

  • dani cee
    Beiträge
    87
    • 3. April 2006 um 16:52
    • #49

    Als Reiheneinbaugerät mit Asymetrieüberwachung gibs das glaube ich von ABL

    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 3. April 2006 um 22:21
    • #50

    Das Gerät schaltet ja ab weil es eine gefährliche Überspannung gegeben hat.Es ist nicht auszuschliessen das ein Gerät dabei beschädigt wurde.Desweiteren ist es auch möglich das manche der angeschlossenen Geräte eine Einschaltung vom Netz nicht vertragen.(etc.)
    Die Wiedereinschaltung müsste an eine Freigabe gebunden sein.

    Ausserdem könnte ein entsprechender Fehler im Drehstromnetz zu einem dauernden Ein/Ausschalten im 5sec. takt führen.

  • dani cee
    Beiträge
    87
    • 4. April 2006 um 17:49
    • #51

    ich weiß nicht wie es aktuell aussieht vor 5 Jahren hatten die dinger eine unter und oberspannungsgrenze aber frage mich nicht wo die liegt

    die die ich verbaut habe hatten einen wechslerkontakt wo eine selbsthaltung mit einem 63 A Schütz unterbrochen wurde

    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13

Benutzer online in diesem Thema

  • 2 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™