1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Mal wieder Kaltgerätestecker und Zuleitung, Kabelquerschnitt

  • RA-CG
  • 31. Januar 2005 um 14:53
  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 31. Januar 2005 um 14:53
    • #1

    Hi!

    Genormter Stecker, schön und gut, lässt sich auch immer wo nen passendes Kabel auftreiben. Aber hierbei ist doch ganz extrem die Gefahr gegeben das man nen viel zu dünnen Querschnitt erwischt.
    Die meisten Zuleitungen sind ja nur schwarz ohne Aufdruck und wenn das mal einer vertauscht hat man ruck zuck verloren.
    Komme deswegen drauf weil ich grad eben ausnahmsweise mal nen graues Kaltgerätekabel von nem Monitor in der Hand hatte und da draufstand 3*0,75. Wenn ich das an nen richtigen Amp stecke und Saft draufgebe ist das ja wohl nicht gut. Wer garantiert mir aber das da nicht mal wer grad irgendein Kabel nimmt was grad greifbar ist und auf dem kein Aufdruck ist?
    Oder sollten die Kabel an Kaltgerätesteckern genormt sein und dieses 3*0,75 ist eigentlich viel zu schwach?

    Hab nun schon etwas Bedenken weil sich bei mir einige Kabel ohne Aufschrift tummeln von deren Herkunft bzw Querschnitt ich nicht so ganz sicher bin.

    Vorsichtshalber alle Kabel tauschen und passend makieren, oder was schlagt ihr vor?
    Aufschrauben und nachschauen welcher Querschnitt geht ja mit angespritzten Steckern nicht...

    Oder gibt's vielleicht sogar was passendes um Kaltgerätebuchsen im Gerät auszutauschen? Passender Einsatz für Powercon oder feste Leitung?
    Und ja ich weiß, darf ich nicht selber machen...

  • tufkascobo
    Beiträge
    379
    • 31. Januar 2005 um 15:19
    • #2

    Hallo!

    Du darfst max. 3680W an Strom ziehen über die Kabel. Sprich 16A Absicherung.

    Bei einer max. Leitungslänge von 3m was halt so ein Kabel hat sehe ich da kein Problem. Bei Kurzschluss siehts da etwas anders aus. Aber im Fehlerfall sollte der LS schnell genug abschalten um nen Brand zu vermeiden.

    Was zieht ein richtig großer Amp? Würd mal sagen unter Dauerlast max. 10A...Also hier auch keine Sache.

    Fazit: Ich sehe kein Problem. Und wenns Kabel am Gerät warm wird einfach tauschen.

    Viele Grüße
    Harald

    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?

  • funzelpit
    Beiträge
    360
    • 31. Januar 2005 um 18:07
    • #3
    Zitat von "scoborg"

    Hallo!

    Du darfst max. 3680W an Strom ziehen über die Kabel. Sprich 16A Absicherung.

    Bei einer max. Leitungslänge von 3m was halt so ein Kabel hat sehe ich da kein Problem. Bei Kurzschluss siehts da etwas anders aus. Aber im Fehlerfall sollte der LS schnell genug abschalten um nen Brand zu vermeiden.

    Was zieht ein richtig großer Amp? Würd mal sagen unter Dauerlast max. 10A...Also hier auch keine Sache.

    Fazit: Ich sehe kein Problem. Und wenns Kabel am Gerät warm wird einfach tauschen.

    Viele Grüße
    Harald

    Alles anzeigen

    Stimmt nicht ganz, da ein Kaltgeerätestecker eigentlich nur bis 10A zugelassen ist.
    Also darf er eigentlich max 10A ziehen

  • tufkascobo
    Beiträge
    379
    • 1. Februar 2005 um 08:32
    • #4

    Ups...kleiner Fehler. Auch ein Fachmensch ist nicht von Fehlern gefeit. Danke fürs korrigieren.


    Vg
    Harald

    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 1. Februar 2005 um 09:27
    • #5

    ausserdem hat ein normales Kaltgerätekabel nur 1,8m, nicht 3m

    [ordnung muss sein :D ]

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • tufkascobo
    Beiträge
    379
    • 1. Februar 2005 um 12:30
    • #6

    Hab auch schon welche mit 3m gesehen. in wie weit die irgendwie geprüft waren.... :roll: keine Ahnung.

    Vg

    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 1. März 2005 um 23:04
    • #7

    Die bösen Hersteller sind echt gemein!
    Der Monitor hat zum Bleistift 460 Watt .Im Monitor befindet sich eine
    Sicherung mit ca 2A träge.Da diese in reihe mit dem Anschlusskabel
    geschaltet ist kann der Strom im Kabel nicht über 2A steigen.

    Das nennt man "nachfolgend abgesichert" :D
    Darum liefert er dir auch nur ein dünnes Kabel. :D

    Fazit: Die Einzelteile verschiedener Geräte sollte man nicht wahllos
    vertauschen auch wenn Sie scheinbar gleich sind oder reinpassen.

    oder

  • Maxit
    Beiträge
    115
    • 2. März 2005 um 16:32
    • #8

    Wo wir schon beim Thema sind.
    Ich hab da ein paar alte Stufenlinsen mit Kaltgeräteanschluss (teilweise bis 2KW) und bräuchte für die neue Zuleitungen..
    Gibt's irgendwo fertig konfektionierte Kabel am besten mit 3-5m Länge und min 1,5er kabel?

    Ansonsten müsste ich die selber Herstellen und mir wären verschweißte Kaltegerätekabelbuchen lieber, da die Scheinwerfer im Freien eingestzt werden.


    Gruß Maxit

  • DJ Shane
    Beiträge
    214
    • 2. März 2005 um 19:36
    • #9

    müssten kaltgerätekabel eigentlich nicht verboten sein?

    ist doch so was wie ein CEE 32 > CEE 16 Adapter.

    das heißt ich gehe von einer 10A Steckvorrichtung aus, in Wirklichkeit ist sie aber mit 16A abgesichert....

    Also ich weiß nicht.


    gruß
    michi

    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL

    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau

  • DJ Shane
    Beiträge
    214
    • 2. März 2005 um 19:39
    • #10

    uups das thema gabs ja schon mal....sorry

    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL

    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau

  • binson
    Verifiziert
    Beiträge
    2.665
    • 2. März 2005 um 19:43
    • #11
    Zitat von "RA-CG"

    Die meisten Zuleitungen sind ja nur schwarz ohne Aufdruck und wenn das mal einer vertauscht hat man ruck zuck verloren.

    Hm, schau mal genau hin, da steht im Normalfall was wie "VDE", "H05VV-F", "3x1,0qmm" etc.

    Diese Angaben sagan Dir sehr genau, für was Du das Kabel benutzen darfst oder nicht. Wenn nix draufsteht: Dem Hersteller um die Ohren hauen! :D

    EDIT: Schlechtreibfehler

    --- I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks, been working me buns off for bands. ---
    (Chris Adamson)

    Blog: Optinal Mittelgrund

    Einmal editiert, zuletzt von binson (2. März 2005 um 21:25)

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 2. März 2005 um 21:22
    • #12

    Hi!

    Eben nicht, auf den meisten Kabeln findet sich leider nichts zum Querschnitt :?

  • binson
    Verifiziert
    Beiträge
    2.665
    • 2. März 2005 um 21:26
    • #13

    Wo hast Du die denn her? Ist so eigentlich nicht zulässig.

    --- I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks, been working me buns off for bands. ---
    (Chris Adamson)

    Blog: Optinal Mittelgrund

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 2. März 2005 um 22:16
    • #14

    Laut Gerätesicherheitsgesetz hat sich der Laie Esatzzübehör beim Hersteller
    zu besorgen (es dürfen nur Originalersatzteile verwendet...bla..blah )
    das kennt jeder. Der Herst. will nicht für Schäden haften die durch fehlerhaftes oder falsches Material entstehen.

    Wenn du selbst Teile ersetzen willst dann bitte auch unter Einhaltung der Vorschriften.Und bitte erstmal genau hinsehen !! Ich bezweifele das es sich
    um einen Kaltgerätestecker handelt.Ist es doch ein Heissgerätestecker?? Ist es original oder hat da schon ein Anderer gebastelt.Zuleitungen für
    Scheinwerfer müssen hitzebeständig sein (Silikonisierte Leitungen).Und Schukosteckdosen im Bühnenbereich dürfen nur noch 10A max gesichert
    werden.Den Kabelquerschnitt kann man auch selbst ermitteln.
    Kleiner Tipp: eine Aderendhülse 1mm2 passt nicht auf 1,5mm2 etc

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 3. März 2005 um 02:22
    • #15
    Zitat


    Und Schukosteckdosen im Bühnenbereich dürfen nur noch 10A max gesichert
    werden

    wo hast du das denn bitte schön her? (damit meine ich eine quellenangabe)

    Denn das ist ein Gerücht, dass sich hartnäckig hält.

    Auch in der so oft Zitierten VDE 0108 kann ich keine klare aussage darüber finden.

    edit: Eine Schutzkontakt steckdose ist für einen Nennstrom von 16 A Wechselspannung ausgelegt darf also mit 16 Ampere Abgesichert werden.

    Einmal editiert, zuletzt von Apostoli (3. März 2005 um 14:41)

  • Maxit
    Beiträge
    115
    • 3. März 2005 um 04:03
    • #16

    Quassel jo hast recht sind wohl heissgerätestecker.

    Um mal etwas auszuholen:
    Die Scheinwerfer gehören einem Theaterverein und hingen die letzten Jahre auf dem Dach der Tribüne quasi ungeschützt, mit selbst konfektionierten verbindungskabeln und mit silikon verklebten steckern. (nicht mein Werk, bin erst seit letztem Jahr dabei).
    Hab die Dinger erstmal über den Winter eingelagert und reinige sie (bzw entsorge die kaputten).
    Für ein paar funktionierende möchte ich neue Kabel anschaffen bzw wenn es keine fertigen gibt (was ich wohl glaube) neue herstellen (natürlich mit entsprechendem querschnitt, aderendhülsen usw....)

    Die Steckdosen laufen eh alle über dimmer d.h 10A absicherung....

    Gruß Maxit

  • Boxenguru
    Beiträge
    916
    • 3. März 2005 um 08:52
    • #17
    Zitat von "Quasel"

    Die bösen Hersteller sind echt gemein!
    Der Monitor hat zum Bleistift 460 Watt .Im Monitor befindet sich eine
    Sicherung mit ca 2A träge.Da diese in reihe mit dem Anschlusskabel
    geschaltet ist kann der Strom im Kabel nicht über 2A steigen.

    Das nennt man "nachfolgend abgesichert" :D
    Darum liefert er dir auch nur ein dünnes Kabel. :D

    Fazit: Die Einzelteile verschiedener Geräte sollte man nicht wahllos
    vertauschen auch wenn Sie scheinbar gleich sind oder reinpassen.

    oder

    Das ist Elektrotechnisch nicht richtig.
    Denn die 2A Sicherung sichert alles das was nach der Sicherung ist und nicht
    vorher. D.h würde am Kabel ein defekt auftreten kann ein viel höherer strom fliesen als 2A da der strom nicht über die Sicherung fliest.
    Klar ist das Kabel dann kaputt.
    aber darum gehts nicht.

    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 3. März 2005 um 13:27
    • #18

    Woher 10A bei Schuko?
    Betrifft nur die Veranstaltungstechnik.
    Abschnitt 5.2.7.3 von DIN VDE 0108-2 (VDE 0108 Teil 2):1989-10
    "Für Bühnenleuchten,die über Steckvorrichtungen angeschlossen werden,dürfen für Verbraucher bis 10A Schutzkontakt-Steckvorrichtungen
    nach DIN 49440 und DIN 49442 verwendet werden.Für Verbraucherstromkreise von 10A bis 63A sind Bühnensteckvorrichtungen nach DIN 56903 und DIN 56906 vorzusehen."

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 3. März 2005 um 14:18
    • #19

    das bestreitet auch keiner...

    aber es geht ja nicht nur um Beleuchtungsstromkreise sondern im allgemeinen um den Bühnenstrom und da greift dieser passus aus der 0108 nicht. (... Für Bühnenleuchten,die über Steckvorrichtungen angeschlossen werden...)

    Allerdings stimmt es, dass viele mit 16A abgesicherte Stromkreise dies aufgrund des zu geringen Leitungsquerschnittes eigentlich garnicht sein dürften... aber das ist kein Problem des Schukosystems sondern ein Problem der falschen Dimensionierung der Anlage.

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 3. März 2005 um 14:23
    • #20

    Glücklicherweise hat Boxenguru unrecht.
    Sicherungen schützen die Leitung vor thermischer Zerstörung .

    Beispiel Kurtzschluss: 100A für 0,1sec. bei 0,75mm2
    Die Erwährmung beträgt 0,014 Wh pro meter .Mit dieser Währmemenge kann man auch die 3x0,75 mm2 Leitung nicht beeindrucken.Eine Belastung von 16 A würde Sie aber schon nach 0,5 h auf gute Temperatur bringen.

    Beispiel 32A-CEE Steckdose -Adapter auf CEE 16A: Ich habe sicherzustellen das ein Strom von 3x16A nicht dauerhaft überschritten werden KANN! 8)

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen