Hallo,
Ich hab Gestern meine Lichtanlage bei mir aufgebaut (zwecks Wartung und Programmänderung).
Hab nun 2 T-bars mit je 6 Tausender aufgebaut.
Jedes T-bar wird mit einem Pulsar Dimmerpack 6x5A angesteuert.
Ein Dimmerpack hängt an L1
Das zweite an L2
Wenn ich nun voll aufdrehe, sinkt die Spannung an L1, L2 von 230V auf 197V.
Die Spannung an L3 steigt auf 242V
Die Dimmerpacks hängen über einen Unterverteiler am 16A CEE. (3~ TT Netz)
Ich weis, dass 6kW zuviel für einen 16A CEE sind.(26A)
Jedoch hab ich eine Leitungslänge von max. 15m und einen Leiterquerschnitt von 5x2,5mm² (Von Hauptverteiler bis Dimmerpack)
Der 16A CEE wird das wohl kurzzeitig aushalten... oder?
Jedenfalls ist er mit einem 3pol. B16 ausgestattet, und der sollte dann wohl fallen, was er nicht tut, da ja die Spannung bzw. somit auch die Leistung gesunken ist.
Soll ich für meine Testzwecke einen 4mm² nehmen, damit der Neutralleiter nicht leidet?
Oder das ganze gleich vergessen und einen Ort suchen, wo ich einen 32A zu verfügung habe?