Folgender Aufbau:
Die Mikrofonsignale werden am 1. Mischpult am FOH in den Inserts abgegriffen und über ein zweites Multicore zum Mischpult im Keller geleitet, da dann gewandelt und aufgezeichnet. Sowohl am FOH als auch im Keller hatten wir ein frequenzänderndes Brummen in Abhängigkeit der Lasten an den Dimmerpacks (Was für ne Überraschung!!*gg*). Irgendwann haben wir dann festgestellt, dass die Endstufen unsymmetrisch mit dem FOH verbunden waren, mit der symmetrischen Verkabelung der Endstufen war das Problem oben dann komplett gelöst, keinerlei Einstreuungen mehr.
Systembedingt ist die Signalleitung in den Keller nun aber asymmetrisch, dort ist das Brummen weiterhin existent.
Eine Lösung mit aktiver Splitbox und symmetrischer Weiterverkabelung ist für uns leider indiskutabel, da weit außerhalb der finanziellen Möglichkeiten, würde uns alles in allem fast 4000€ kosten.
Deshalb meine Frage: Weiß jemand eine günstige Alternative??
Und: Wie sicher kann ich mir bei einer symmetrischen Alternative dann sein, dass das Problem damit dann auch gelöst ist?
Danke, Helge