    juten tach!

    Hat von euch jemand eine konkrete Zahl mit der ich rechnen kann, wenn es um die Belastbarkeit eines Geländers in einer versammlungsstätte geht?

    Der zuständige Architekt ist der Meinung, man müsse mit 100kN/laufenden Meter rechnen.

    Einige Kollegen die ich anrief hatten eine zahl zwischen 15 und 20kN im Kopf, konnten aber keine genaue Belegstelle nenen,

    die bayrische Versammlunsstättenverordnung und die Landesbauordnung schweigen sich zur Belastbarkeit aus, geben nur eine Mindesthöhe an

    und die MVstättVo schreib vor, dass das Geländer dem Druck einer Personengruppe standhalten muss. Wie hoch der Druck einer Personengruppe (wie ist die definiert, sind 5 Leute eine Personengruppe? oder 500? :) ) ist, darüber finde ich jedoch auch nichts.

    Auf jeden Fall hat der Statiker momentan eine Konstruktion mit 60mm Vollstahl vorgeschlagen, die als Panzersperre sicherlich dienlich, in einer Versammlungstätte jedoch völlig überdimensioniert ist.

    Stand von euch schoneinmal jemand vor einem ähnlichen Problem? Kann mir jemand helfen?

    Problem ist, dass ich in zwei wochen die erste VA in der Halle habe.


    Zum Thema Notbeleuchtung, wo finde ich eine aussage darüber, ob ich zwingend eine Zentralbatterieanlage installieren lassen muss?


    Zu allem: Es handelt sich um eine dauerhafte installation und nicht um einen fliegenden bau

  • Sven M
    Profi
    Beiträge
    2.530
    • 1. Januar 2006 um 21:08
    • #2

    Mal als Anhaltspunkt bei Notbeleuchtung, ich meine in der VDE 0100 Teil 108 steht da einiges drin.
    Kann ich morgen mal nachlesen.
    Aus dem Kopf (total unsicher) : es kommt auf Fläche und / oder Besucheranzahl an. Aber in der DIN müsste dazu einiges drinstehen.

    Was sagt der Raver auf der Techno-Party, wenn sein Extasy aufhört zu wirken?

    "Was ist denn das für eine sch... Mucke hier?"

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 2. Januar 2006 um 00:11
    • #3

    DIN EN 13200 - 3, Werte zwischen 1 kN/m und 5 kN/m (entsprechend 100 bis 500 kg/m).

    Mit 100 kN/m (entsprechend 10 t) kann man wohl wirklich einen Panzer aufhalten... :roll:

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 4. Januar 2006 um 01:10
    • #4

    vielen dank schonmal.. vdeo 0108 habe ich vorliegen... zentralbakterie... :(
    (hätt ich selber drauf kommen können in der vde nachzusehen.. ich depp)

    die din en 13200 habe ich heute bestellt. hoffentlich liefert der beuth verlag schnell..... kannst du mir eventuell solange den wortlaut zitieren?

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 4. Januar 2006 um 02:45
    • #5

    Beuth ist schnell und die Rechnungen hoch :shock:

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 4. Januar 2006 um 04:26
    • #6
    Zitat von "Markus Verza"

    Beuth ist schnell und die Rechnungen hoch :shock:

    schnell ist gut.. hohe rechnung ist mir egal.. zahlt sowieso der auftraggeber... ;) Wer für ein paar hunderttausend euro eine veranstaltungshalle aus dem boden stampft hat auch noch n paar hundert euro für bedrucktes papier zur verfügung.

  • Sven M
    Profi
    Beiträge
    2.530
    • 5. Januar 2006 um 21:44
    • #7

    Ist zwar leicht OT hier, aber die VDE 0108 Teil 1-8 ist durch die VDE 0100-718:2005-10 und für die Notbeleuchtung VDE 0108 Teil 100 abgelöst worden.
    Oder habe ich da was falsch verstanden?

    Kennt einer hier das Buch: VDE Schriftenreihe 61 Titel:
    Starkstromanlagen in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen
    Erläuterungen zu DIN VDE 0108

    Das müsste demnach ja auch veraltet sein.

    Wenn das so ist muss ich wohl mal schnell meine Norm "updaten".

    Was sagt der Raver auf der Techno-Party, wenn sein Extasy aufhört zu wirken?

    "Was ist denn das für eine sch... Mucke hier?"

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 7. Januar 2006 um 14:13
    • #8

    tatsache.. vde 0108 Teil 1 bis 8 wurde wohl ersetzt...

    VDE 0100 Teil 718 10 - 2005
    Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art
    Teil 718: Bauliche Anlagen für Menschenansammlungen

    und

    VDE 0108 Teil 100 01 - 2005
    Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 9. Januar 2006 um 23:40
    • #9

    ich quote hier mal ungeprüft etwas aus meinem PM Fach

    Zitat


    Volker Puttmann


    Hallo,

    da ich leider nicht im Profi Brett nicht schreiben kann, antowrte ich dir direkt auf deine Frage zum Thema Notbeleuchtung:

    Sehr gut erklärt und informativ ist folgender Link der AG Gutes Licht

    http://www.licht.de/fileadmin/shop-downloads/h10.pdf

    Dort kannst du das PDF auch als gedruckte Version bestellen.

    Grüße
    Volker

    PS: Wenn de willst kannste das auch posten!

    Alles anzeigen
  • billi
    Profi
    Beiträge
    14
    • 12. April 2006 um 15:22
    • #10

    Servus!

    Bei Belastungen klingelts bei mir immer in Form von 1055!!

    Schau doch wegen der Geländerbelastung mal in der DIN 1055-3 nach. Gibts im DIN Taschenbuch 342 "Veranstaltungstechnik 1"

    Abschnitt 7.1 "Horizontale Nutzlasten infolge von Personen auf Brüstungen, Geländern und anderen Konstruktionen, die als Absperrung dienen."

    Viel Spass dabei! :D

    Die bittere Erinnerung an schlechte Qualität währt viel länger als die kurze Freude am niedrigen Preis.

  • guma 14. Februar 2021 um 18:28

    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Bühnenbau verschoben.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™