1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Computer an Stromaggregat

  • hansi
  • 19. April 2006 um 20:16
  • hansi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    61
    • 19. April 2006 um 20:16
    • #1

    Hallo,
    Ich habe eine Frage, und zwar kann man einen Computer (kein Laptop der über Akku laufen könnte), ohne weiteres sicher an einem Stromaggregat betreiben. ICh weiß nicht was es es für ein Stromaggregat sein wird, welches ich da bekomme, aber warscheinlich so ein kleines.
    Außerdem hängt da noch mehr dran wie ein PC, noch eine kleine PA, und evtl. noch 2kw Lich, das mit dem Licht entscheide ich nachdem ich weiß was für ein Aggregat ich bekomme.

    Wenn es ein Gerät gibt, welches man einfach dazwischen schalten kann, welches?
    und wo kann man es mieten.

    Ich habe hier schon im Forum gesucht, aber speziell hierzu nichts gefunden.

    Viele Grüße
    Nils

  • Michael D
    Beiträge
    721
    • 19. April 2006 um 20:38
    • #2
    Zitat

    kann man einen Computer (kein Laptop der über Akku laufen könnte), ohne weiteres sicher an einem Stromaggregat betreiben.


    Jo

    Zitat

    Wenn es ein Gerät gibt, welches man einfach dazwischen schalten kann, welches?


    USV, wenn du die Wahl hast online USV

    http://www.digital-enlightenment.de/
    USB DMX Interface, Mediensteuerung, Demultiplexer, Multiplexer, Dimmer, Relaisboard, Art-Net

  • bernhard dick
    Beiträge
    48
    • 20. April 2006 um 02:44
    • #3

    Wenn man den Rechner direkt an das Agregat anschließt sollte man darauf achten, dass es genug Leistung hat sonst kann es wohl sein, dass bei einer Lastspitze das Agregat in die Knie geht mit Ergebnis Unterspannung->Überspannung->Normal das mag ein PC garnicht. Und vorm Abschalten des Agregats sollte der PC (und natürlich auch restliche TEchnik) komplett abgeklemmt sein, da hier die Spannung auch nicht zwingend direkt von 230->0 geht sondern evtl. der Motor ausläuft die Spannung also "langsam" sinkt (korrigiert mich, wenn ich mich vertu).

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 20. April 2006 um 09:45
    • #4

    Und vielleicht noch ein Überspannungsschutz/Stabilisator á la Furman....

  • SimonFB
    Beiträge
    1.875
    • 20. April 2006 um 13:41
    • #5

    Selbst wenn es nur eine line-interaktive USv ist, sollte der Überspannungsschutz schon integriert sein. Eine Online-USV ist natürlich die erste Wahl, aber entsprechend auch etwas teuerer.

    Am Anfang war das Licht

  • Michael D
    Beiträge
    721
    • 20. April 2006 um 15:48
    • #6

    Naja, das mit der Lastspitze und Unterspannung würde ich jetzt gar nicht mal so kritisch sehen. Viele SNTs haben heute doch Weitbereichseingang, d.h. dem reichen 100V... Und Überspannungsspitzen bis 1KV müssen die auch abkönnen. Beides kommt im normalen Netz ja auch vor. Ich gebe allerdings zu keine Erfahrung mit PCs an Aggregaten zu haben...

    http://www.digital-enlightenment.de/
    USB DMX Interface, Mediensteuerung, Demultiplexer, Multiplexer, Dimmer, Relaisboard, Art-Net

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 20. April 2006 um 21:03
    • #7

    Ich würde mir bei einem SNT Sorgen machen über die Art wie dieses das Netz bzw. den Agregat belastet. Wenn du min 500 Ohmsche Grundlast dran hast ist das sicher nicht verkehrt. Die sollte dann aber auch nicht als Chaser laufen.

  • hansi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    61
    • 21. April 2006 um 16:47
    • #8

    Als erstes Bedanke ich mich für die Antworten!

    Aber ich so alles hab ich nicht verstanden.
    Ist SNT die Abkürzung für Schaltnetzteil?
    Eine Online-USV ist das so ein Gerät was manche auch so im
    Büro stehen haben, falls der Strom ausfällt, oder gibt es da auch 19"-Geräte?

    Gruß Nils

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 21. April 2006 um 20:54
    • #9

    SNT = Schaltnetzteil

    USV gibt es auch als 19" Version.

  • florian
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    717
    Marktplatz Einträge
    2
    • 21. April 2006 um 22:54
    • #10

    Auch Online-Usv's belasten den Generator recht "unangenehm". Im größeren Bereich rechnet man mit einer Überdimensionierung von Faktor 3 zugunsten des Generators (z.B. 40kVA-USV, 150kVA Generator o.ä.) um Probleme zu vermeiden. Natürlich gibts auch andere Möglichkeiten, die Kurvenform des Eingangsstromes linearer zu bekommen (allerdings nicht billig). Günstig ist natürlich ein Generator mit möglichst kleinem Innenwiderstand (eigentlich -impedanz).

    D.h. gerade bei kleinen Generatoren reichlich überdimensionieren ! Und Grundlast ...

    z.B. 500VA USV, 1 kW Quasi-ohmsche Last, 3kW Generator

  • TheN
    Beiträge
    178
    • 22. April 2006 um 20:00
    • #11

    Mal so aus reiner Neugier: Wo liegt denn das "unangenehme" von SNTen bzw USVs für den Generator?
    florian: was meinst du mit "die Kurvenform des Eingangsstromes linear bekommen"? Irgendwie sagt mir das grad garnix...

  • schweizi
    Beiträge
    88
    • 26. Mai 2006 um 18:35
    • #12

    Also es muss ja nicht ne große usv sein, aber ich abs mal gehabt (mit laptop zum glück) dass ein aggi mal nach kurzer zeit aus war (tank leer, obwohl ich gefragt hab, wanns leer ist hat man nur gesagt, geht noch 5 stunden, dann hat alles geflackert und dann war das gelände dunkel..) aber so ne kleine usv gibts schon für 200Euro, und die reicht die 20 min wenns drauf ankommt. kannst se dir ja auch leihen (google/froogle) etc, und in sachen belastung der usv, einfach daheim schon volladen!

    mfg schweizi

    ---Lj aus Leidenschaft---

  • methi
    Beiträge
    55
    • 26. Mai 2006 um 20:45
    • #13

    stichwort USV: ich kann nie USV von APC empfehlen... gibts in kleinen als auch in 19" Versionen... oft günstig bei "3,2,1,meins"(auch wenn man da meistens die akkus tauschen muss)
    laufen sehr stabil, "filtern" den Strom und halten lange durch, wenn mal Licht aus ist...
    wie es mit USV am Aggregat aussieht weiß ich aber nicht...

    Der ultimative Schauspieler hat einen Schalter zum Ausschalten

  • Mechwerkandi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    7.712
    • 29. Mai 2006 um 08:30
    • #14
    Zitat von "Methi"


    wie es mit USV am Aggregat aussieht weiß ich aber nicht...

    Funktioniert einwandfrei & ohne Probleme.

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen