Da würde ich einfach den Maximalwert auf 90% begrenzen, dann müsste das auch gut aufdauer funktionieren. Und 90% sieht man nur im direkten Vergleich.
Aber wieso Halogenlicht in dieser Menge auf Messeständen gebraucht wird, da würde ich mit anderen Lampen arbeiten, wenn es hell werden soll.
Dimmer 12x2,2kW bei voller Auslastung!
-
-
Zitat von "Stephan Graeske"
- 4qm Querschnitt
Das ist aber ein großes Kabel :shock: :wink: -
Zitat
Da würde ich einfach den Maximalwert auf 90% begrenzen, dann müsste das auch gut aufdauer funktionieren.
Ich war neulich auf einer Baustelle, da wurden 8 6er-Bars Raylight an einem 12-Kanaldimmer betrieben. Das ganze 32A abgesichert. Die ganze Geschichte lief ca. 2 Stunden, dann war der mittlere der drei Automaten nicht mehr dabei (wird ja ein wenig heisser - weniger Wärmeabfuhr). Selbst ein Dimmen auf 75% hat nicht geholfen. Es wurden Phasenanschnittdimmer verwendet.
Ich hab das ganze nicht geplant :D. Konnte mir mein Grinsen gegenüber demjenigen aber nicht verkneifen.
-
Hallo Kollegen;
also unsere 12 Kanal Dimmer sind direkt mit 63A CE Stecker.
Klar ist das echt was wuchtig, klar ist manchmal auch an einer Location kein passendes Gegenstück (also 63 A Dose) zu finden.
Waren aber gerade von div. Zelt-Jobs positiv angetan als wir mehrfach einen schön aufgeräumten Stromverteiler mit 63 A CEE, 32 A CEE und Kleinkram an der Bühne (und nur für unsere Technik ohne Lichterketten, Zapfanlagen, Kühlschränken ect.) hatten. Aber ist kommt auch mal vor das man die ein oder andere Phase des Dimmer etwas voller Belastet als andere. Auch wenn man vor der Show alles schön berechnet und die Gesamtbelastung versucht geschickt zu verteilen auf alle 12 (oder mehr) Kanäle. Und wenn ein großer Dimmer mal mit kleiner bis mittlerer Last laufen soll kommt Plan B zum tragen: Den stets (bisher!) mitgeführten Adapter von 63A CEE Kupplung auf 32A CEE Stecker mit 5mtr. Gummikabel dazwischen verwenden. O.k., bisher ist er noch nie irgendwo liegen gebieben oder gar vergessen worden. Zum "übersehen" ist er meiner Meinung nach auch etwas zu groß!
Klar gibt´s auch Dimmer wie z.B. 6 Kanal oder 4 Kanal die man bequem an 16A CEE bzw. Schuko laufen lassen kann. Ist immer eine Sache des Gleichzeitigkeitsfaktores. Ich gehe aber immer auf Nummer Sicher, habe wenigstens die 6 Kanal Dimmer (z.B. 6x2kW) gerne an 32 A CEE, dann sind Reserven auch da!4 Kanal Dimmer (die bekannten Botex-Blechkisten) sind eh´ nur an Schuko zu bekommen, bin immer noch auf der Suche nach einer
4-Phasen Stromversorgung und passenden Steckverbindern!
STOP !
Das war ein SCHERZ!!!!

Das mal hierzu.
Und nun noch allen stets immer einwandfreien Kontakt.....
Sei es im technischen als auch im menschlichen Bereich.
:wink:Gruß Stefan
-
Zitat von "Schrumpeln"
... denn die Sicherungen halten je nach Kennlienie (A, B oder C-Automaten) eine bestimmte Zeit durch bevor sie auslösen...
ich weiß nicht wie ihr das handhabt, aber bei uns haben auf der baustelle A&B automaten nix verloren. in der regel K zur not C...
-
Und das steht dann so im Rider?
Wenn ich mit meinen Musikern in irgend einem Club aufschlage frage ich nicht nach den Kennlienien der Automaten, sondern erwarte das diese funktionieren und ich den Strom bekomme den ich benötige. Ich wollte mit meiner Aussage eigendlich nur ausdrücken, dass die Automaten nicht sofort uslösen sobald der angegebene Wert erreicht wird!
-