Kabelverlegung in Kabelkanal über Notausgängen

  • Micromann
  • 19. April 2009 um 20:55
  • Micromann
    Beiträge
    1.622
    • 19. April 2009 um 20:55
    • #1

    Hallo liebe Gemeinde,

    ich habe hier gerade ein Angebot vor mir liegen, das mir irgendwie nicht ganz richtig vorkommt.

    Beschreibung der Örtlichkeit,

    Saal ca. 200m² hinten dran ist ein Technikraum und eine Akustikwand: die eine längsseite besteht aus einer Fensterfront auf der anderen Seite ist eine gemauert wand. Beide seiten längsseiten sind als Fluchtwege gekennzeichnet. Ca. 14m von dem Technikrraum entfernt ist eine Traverse installiert. Diese wird momentan bei Bedarf mit Kabeln durch den Heizungsschacht vor der Fensterfront versorgt. Dieses vorgehen ist sehr aufwändig und auch muss dafür jedesmal in dem Saal die Heizung abgestellt werden um sicherzustellen das die Heizungen nicht kaputt gehen.

    Das Angebot sieht jetzt vor, hinter der akustik Wand die Kabel zu verlegen und danach oben an der gemauerten Seite des Saals OBO WDK 60060 Kanal mit Trennwänden zu montieren. Die Kabel sollen dann zur Traverse verlegt werden. Vorgesehen sind 2* Cat7 Netzwerkleitung, 2* DMX, 2* Schucko(einzeln abgesichert) und eine Harting 16-Leitung. Rein platzmäßig sollte das in den 60*60 Kanal passen.


    Anmerkungen die ich aus der Brandschutzbegehung aus dem Letzten Jahr zitiere:
    "Die Feuerschutztür Heizraum/Gemeindesaal war offen stehend festgekeilt, sie ist geschlossen zu halten."

    Daraus folgt für mich, das ich die Leitungen wenn ich sie aus dem Heizraum/Technik in den Gemeindesaal verlegen will, brandschutztechnische Maßnahmen ergreifen muss. Sprich an der Stelle muss meiner Meinung nach eine Brandschottung erfolgen.

    Auch frage ich mich ob der vorgesehene Kanal überhaupt dafür geeignet ist über dem Fluchtweg installiert zu werden.

    Ich habe mir vorhin schon einen Wolf gegooglet und bin trotzdem bisher zu keinen Befriedigenden Ergebnissen gekommen. Was mich vor allem interressiert ist, welche Vorschriften etc. sind eurer Meinung nach einzuhalten oder kann und darf das ganze so installiert werden?


    Man kann nicht nicht kommunizieren :D

  • tufkaklto
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    7.116
    • 19. April 2009 um 21:31
    • #2

    Wegen der Brandschottung:
    Fixinstallation oder Fliegender Einbau??

    Amp und Boxen Brett _ Die Vuvuzela des Forums

    Ganz großer Fan des " Themen als gelesen markieren " Buttons

  • falcocgn
    Profi
    Reaktionen
    273
    Beiträge
    1.251
    • 19. April 2009 um 23:46
    • #3

    Hallo micromann,

    hier stellen sich mit mehrere Fragen, z.B. wie klauston fragt: fest oder variabel. Vor allem muss der Betreiber der Location zusammen mit dem vorbeugenden Brandschutz besprechen, was geht und was auf gar keinen Fall.

    Den Kanal kenne ich nicht, doch sollte es eine Wanne sein, aus der nichts auslaufen, bzw brennend abtropfen kann. Hier in NRW muss man z.B. in der Düsseldorfer Messe bei Kabelverlegung über Fluchtwegen die Kabel in Wannen legen.

    Wie gesagt, sprich mit dem Betreiber und der FW.

    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1

  • J.Prumbaum
    Beiträge
    413
    • 19. April 2009 um 23:52
    • #4

    OT/ Messe Düsseldorf erlaubt nichteinmal mehr Kabelwannen über Fluchtwegen.

    Laut kann jeder.....

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 13. Oktober 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™