1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

PE in grüngelb, wenn im Betrieb kein PE da drauf liegt?

  • christian_thomas
  • 13. Mai 2009 um 21:46
  • christian_thomas
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    1.001
    • 13. Mai 2009 um 21:46
    • #1

    Hallo Kollegen,

    noch mal eine Frage zu meinem geplanten Prüfadapter hier,welcher schutzisoliert aufgebaut werden soll:

    Bei dem geplanten Prüfadapter stellt sich mir die Frage, ob ich die PE-Anschlüsse der Schuko/CEE-Armaturen intern im Prüfadapter überhaupt in grüngelb verdrahten darf?

    Denn im Prüfbetrieb liegt da ja eigentlich nicht immer der Schutzleiter drauf, wenn die Leitungen gemessen werden?

    Da die Aderfarbe grüngelb laut VDE ausschliesslich für den Schutzleiter reserviert ist darf ich diese dort doch eigentlich nicht verwenden?

    Was ist denn nun VDE-Konform? Ich habe leider keine VDE-Vorschriftensammlung - wäre nett, wenn da mal jemand nen guten Rat hätte!?

    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.

  • binson
    Verifiziert
    Beiträge
    2.665
    • 14. Mai 2009 um 09:01
    • #2

    IMHO schließen sich "schutzisoliert", also Aufbau nach Schutzklasse II (doppelte Isolierung etc.) und ein Schutzleiter aus. Schutzklasse II + Schutzleiter = Schutzklasse I. Dann darf aber auch nicht das Zeichen für Schutzklasse II auf das Gerät. (Es sei angemerkt, dass SK-II eigentlich gekennzeichnet werden muss, SK-I und SK-III hingegen nicht!)

    Hat zufällig jemand ein defektes Isolationsmessgerät? Die sind üblicherweise auch nach Schutzklasse II aufgebaut, haben aber natürlich eine Steckdose mit Schutzleiter, um bspw. den Schutzleiterwiderstand zu messen. Wie sind denn die intern verdrahtet?

    --- I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks, been working me buns off for bands. ---
    (Chris Adamson)

    Blog: Optinal Mittelgrund

  • Audiowerk
    Verifiziert
    Beiträge
    2.757
    • 14. Mai 2009 um 22:16
    • #3

    Du fragst dich jetzt *ernsthaft*, ob ein Draht in einem verschlossenen Gerät eine bestimmte Farbe haben darf?

    Also... ich halte ja viel von Sicherheitsvorschriften, aber ich finde, das ist neurotisch und krankhaft, um nicht zu sagen, es grenzt für mich ein wenig an galoppierenden Schwachsinn. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber wird das Rad hier nicht ein wenig weit überdreht?

    Sorry, aber das ist gaga. (Meine Meinung. Keine Beleidigung.)

  • christian_thomas
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    1.001
    • 14. Mai 2009 um 22:31
    • #4
    Zitat von "Audiowerk"

    Du fragst dich jetzt *ernsthaft*, ob ein Draht in einem verschlossenen Gerät eine bestimmte Farbe haben darf?

    Also... ich halte ja viel von Sicherheitsvorschriften, aber ich finde, das ist neurotisch und krankhaft, um nicht zu sagen, es grenzt für mich ein wenig an galoppierenden Schwachsinn. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber wird das Rad hier nicht ein wenig weit überdreht?

    Sorry, aber das ist gaga. (Meine Meinung. Keine Beleidigung.)

    Sorry, dass Du ein wenig durcheinander bist. (Ebenfalls meine Meinung. Keine Beleidigung.)

    Die Frage ist, ob ich grüngelb verwenden darf oder nicht - und dazu gibt es eine VDE-Vorschrift, die ich selbst nicht habe und daher nicht selbst nachlesen kann. Daher frage ich halt.

    Was ist daran galoppierender Schwachsinn, ein Selbstbaugerät Normenkonform bauen zu wollen?

    Merke, es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten.

    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 15. Mai 2009 um 07:08
    • #5

    Wenn die Kontakte des PE nur für Messungen verwendet werden, ist es auch kein Schutzleiter, der, so sagt man, gnge gekennzeichnet sein muß.
    Entweder das Gerät ist schutzisoliert, dann braucht man keinen PE. Oder es ist mit Schutzleiteranschluß, dann darf an dem PE auch nicht herumgeschaltet werden.

    MfG

    DirkB

  • christian_thomas
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    1.001
    • 15. Mai 2009 um 07:20
    • #6
    Zitat von "DirkB"

    Wenn die Kontakte des PE nur für Messungen verwendet werden, ist es auch kein Schutzleiter, der, so sagt man, gnge gekennzeichnet sein muß.
    Entweder das Gerät ist schutzisoliert, dann braucht man keinen PE. Oder es ist mit Schutzleiteranschluß, dann darf an dem PE auch nicht herumgeschaltet werden.

    MfG

    DirkB

    Guten Morgen Dirk,

    so ähnlich dachte ich es mir bereits, da auf dem Schutzleiter grundsätzlich nur PE drauf sein darf und nichts anderes. Das Gerät ist schutzisoliert (mit Ausnahme der Schrauben für die Steckerbefestigung - da muss ich mal schauen ob es dafür Kappen gibt), die PE-Anschlüsse der Stecker/Kupplungen werden ausschliesslich zum Messen benutzt, also verdrahte ich diese in der Farbe der Messleitungen.

    Gruß Chris
    Da es durchaus sein kann, dass der Selbstbau mal von jemand anderem geöffnet wird, will ichs halt genau haben.

    Anmerkung vom 13.10.2009: Manch eine(r) hier ist sowas von ...

    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen