1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Noch mal eine Frage zum Potentialausgleich...

  • PMZWO
  • 21. Juni 2009 um 17:25
  • PMZWO
    Verifiziert
    Reaktionen
    128
    Beiträge
    546
    Marktplatz Einträge
    5
    • 21. Juni 2009 um 17:25
    • #1

    Pünktlich zur Festivalsaison sehe ich mich dem Problem Potentialausgleich gegenüber. Ich betreue eine kleine Containerburg auf einigen Festivals und habe mir vom Ausrüster der Container eine Möglichkeit zum Anbringen einer entsprechenden Leitung schaffen lassen, da ich einen Potentialausgleich für erforderlich halte (Container sind aus Metall, also leitfähig und selbstverständlich mit allerlei Elektro-installationen versehen). Die Leitung habe ich auch. Regelmäßig sehe ich mich aber dem Fehlen einer passenden zweiten Anschlußstelle meines 25mm²-Strippchens gegenüber. Am vor Ort vorhandenen (Kunstststoff-)Verteilerschrank z.B. gibt es keine dafür vorgesehene Stelle (Rock am Ring). Oder der Elektro-Dienstleister vor Ort zieht mir eine CEE-Strippe vom entfernten Aggregat, prüft diese auch noch mal und verschwindet... (Southside). Da meine Container nicht immer auf Erde stehen, auch mal auf Asphalt oder Beton, kann ich auch nicht immer einen Erdnagel schlagen, dessen Funktionalität ich auch nicht sicher prüfen kann. Wie sehen das die Kollegen mit einer aktuelleren Elektrofachkraft-Qualifizierung als ich?
    Glück Auf!
    Ralf

    Ich fordere eine Kennzeichnungspflicht für Ironie im Internet!

    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz

    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536

  • Kracky
    Profi
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    12.055
    • 21. Juni 2009 um 21:04
    • #2

    Wenn die elektrischen Anlagen in deinen Containern Regelgerecht sind sollte dieses Problem eigentlich soweit bedacht sein, ich gehe ja mal davon aus das die Vorschriften zum Personenschutz (30mA), an einer öffentlich zugänglichen Stelle gegeben sind. Um ganz sicher zu gehen gibt es doch die Möglichkeiten den Schleifenwiederstand (unbedingt < 1Ohm) zu messen. Sicherlich muß man dazu ein entsprechendes Messgerät z.B. von Beha haben, aber damit kann man dann ja auch gleichzeitig noch zusätzliche Messungen machen wie den Auslösestrom des RCD. Das du den RCD (FI) bei ortsveränderlichen Anlagen oder Baustellen täglich einmal mit der Testtaste prüfen mußt ist denke ich bekannt. Wenn du das alles beachtest würde ich meinen Prüfer zitieren, der da sagte das nach all diesen Maßnahmen ein Unfall vorschriftsmäßig wäre.

    Kracky der seit dieser Woche ganz offiziel Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist.

    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!

    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 21. Juni 2009 um 21:22
    • #3

    Auf jeden Fall würde ich den Potentialausgleich mit dem Schutzleiter der eingebrachten Stromversorgung verbinden, weil es ist wirklich böse, wenn man da - aus welchen dubiosen Gründen auch immer - ein deutlich anderes Potential hat als an der Containerwand.

    Ansonsten würde ich mich an dem Thema nicht groß aufhängen. Blitzschutz ist nicht so kritisch, da die Container einen Faraday'schen Käfig bilden. Und ja, es entspricht nicht den VDE-Bestimmungen, den Potentialausgleich über eine freie CEE-Dose zu realisieren - ist aber besser, als die Leitung irgendwo im Nirwana verschwinden zu lassen oder den Verteiler aufzuschrauben.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • PMZWO
    Verifiziert
    Reaktionen
    128
    Beiträge
    546
    Marktplatz Einträge
    5
    • 21. Juni 2009 um 22:52
    • #4

    Ich zitiere mal kurz kracky: "sagte das nach all diesen Maßnahmen ein Unfall vorschriftsmäßig wäre" :wink:
    Ja Ne Schon klar... Die Anlage ist nagelneu und hat ordentliche RCD's. Mir wächst halt nur eine Potentialdifferenz zwischen meiner Meinung, ein Potentialausgleich (kein Blitzschutz) ist erforderlich um anerkannten Regeln der Technik Genüge zu tun (und von mir gefühlt auch durchaus wünschenswert) und der praktischen Situation. Weit und breit hat niemand eine Stelle für meine schönen und überdimensionierten Potentialausgleichsleitungen vorgesehen. Auch die uns zu Wohn- und Büro-Zwecken zur Verfügung stehenden Container haben außer einem 32A CEE in- und Output nix weiter. Ich suche erfolglos nach einer Schraube M10 mit dem bekannten Symbol daneben. Eine aktuelle Baustelle bietet mir einen Generator mit 150kVA und einen passenden Verteilerschrank dazu. Der dort sogar angeschlossene Erdnagel liegt aber ohne Verwendung daneben. Was soll ich da noch was anschließen. Einzig die große Feuchtigkeit könnte natürlich über die Auflagefläche des Generators den Erdungswiderstand mindern...
    Kollegen, ich bin noch nicht ganz entspannt...
    Ralf

    Ich fordere eine Kennzeichnungspflicht für Ironie im Internet!

    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz

    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 22. Juni 2009 um 12:29
    • #5

    Die Antwort ist doch schon da:

    Code
    den Potentialausgleich über eine freie CEE-Dose zu realisieren


    Mach nen Stecker dran!

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • nojunk
    Profi
    Reaktionen
    175
    Beiträge
    1.823
    Marktplatz Einträge
    5
    • 22. Juni 2009 um 13:04
    • #6
    Zitat von &quot;ADMIN&quot;

    ... Und ja, es entspricht nicht den VDE-Bestimmungen, den Potentialausgleich über eine freie CEE-Dose zu realisieren - ist aber besser, als die Leitung irgendwo im Nirwana verschwinden zu lassen oder den Verteiler aufzuschrauben.

    No, it's not too loud. You're just too old!
    winners have parties - and loosers have meetings
    Technik haben viele - WIR können sie auch bedienen :)

    vu.gif

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 22. Juni 2009 um 15:46
    • #7
    Zitat von &quot;PMZWO&quot;

    Eine aktuelle Baustelle bietet mir einen Generator mit 150kVA und einen passenden Verteilerschrank dazu. Der dort sogar angeschlossene Erdnagel liegt aber ohne Verwendung daneben.

    Wenn der Versorgungs-/Übergabepunkt nicht über einen Hauptpotenzialausgleich (Schutzleiterpotenzialausgleich) verfügt, dann brauchen wir über die fehlende Anschlussmöglichkeit eines zusätzlichen Potenzialausgleichsleiters nicht zu diskutieren, egal ob per Schraube oder Stecker. Da liegt ja schon vorher was im Argen.

    Wenn dann ein Erdspiess gesetzt ist, kann man ja hier rangehen. Oder an die Erd-Anschlussschraube seiner Unterverteilung.

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 22. Juni 2009 um 16:36
    • #8

    timo:

    Zitat

    dem Fehlen einer passenden zweiten Anschlußstelle .. Am vor Ort vorhandenen (Kunstststoff-)Verteilerschrank z.B. gibt es keine dafür vorgesehene Stelle ... kann ich auch nicht immer einen Erdnagel..


    Also: wenn weder ein Erdnagel möglich ist, noch eine Erdungsschraube vorhanden, noch schraub ich fremde Verteiler auf - dann bleibt wohl nur die Steckdose ...

    Wenn die dann mangels fehlenden Spieß am Generator keine Erdung hat .. nun .. dann ist es immerhin nicht mehr mein Verantwortungsbereich

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 22. Juni 2009 um 17:41
    • #9
    Zitat von &quot;djobi&quot;


    Wenn die dann mangels fehlenden Spieß am Generator keine Erdung hat .. nun .. dann ist es immerhin nicht mehr mein Verantwortungsbereich

    Als Errichter der elektrischen Anlage (ab dem Versorgungspunkt) bist du dafür verantwortlich, dass deine Schutzmaßnahmen greifen. Wenn jetzt Dein RCD und Dein Überstromschutzorgan nicht auslöst kannst du natürlich sagen, es lag an der Versorgung. Ob dir das im Schadensfall hilft, und ob das verantwortliches Handeln ist....? :roll: Vielleicht fragt dann auch jemand nach den Messprotokollen der Schleifenimpedanz.

    Wenn du zudem weisst, das der Erdspieß nicht gesetzt ist, kommt ja fast Vorsatz ins Spiel :) aber das überlassen wir mal den Juristen.


    An einen nicht-VDE-gerechten Anshluss sollte man keine Anlage anschliessen. Und da hilft auch kein zusätzlicher Potenzialausgleich.

    Edith sagt: ich schrub bereits oben, dass man an die Erdanschlussschraube der eigenen (Haupt-)verteilung gehen kann, die nach dem Versorgungsanschluss kommt. Man braucht also keine fremden Verteiler aufschrauben.

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 22. Juni 2009 um 18:27
    • #10
    Zitat

    dass man an die Erdanschlussschraube der eigenen (Haupt-)verteilung gehen kann,


    der ist in dem Beispiel aber gar nicht gegeben ...
    Und auch nicht notwendig. Container haben 32A CEE in und 32A CEE out und werden nur durchverbunden. Also reicht eine (oder mehrere) 32A CEE Versorgungsleitungen.

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • Kracky
    Profi
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    12.055
    • 22. Juni 2009 um 19:47
    • #11

    Jetzt mal anderst herum gefragt, du hast an jedem Container ein CEE32 IN und Out, der hat doch in der Verdrahtung ein Potenzialausgleich, wenn natürlich der Erdspieß der Verteilung nicht gesetzt ist, ist das nicht ok. Wenn dem so wäre, hättest du ein TN-S Netz (5 Leiternetz), mit deinem zusätzlichen Potenzialausgleichsleiter würdest du daraus ein TT Netz machen, bzw. da ja der Erdspieß am Erzeuger fehlt bastelst du damit sogar ein IT-Netz, weil du die Körper deiner Anlage erdest, der Rest aber nicht geerdet ist, was eigentlich der ungünstigste Fall wäre, soweit ich aufgepaßt habe.
    Ach übrigens, ich muß mich noch verbessern, natürlich kannst du keinen Schleifenwiederstand in einem Schutzleiternetz messen, das wirft dir aufgrund des Messstroms den RCD, aber es gibt da ja weitere Messung wie Isolationswiderstand, Messung des Schutzleiterstroms oder Messung des Ersatzableiterstroms, aber das nur zur Richtigkeit.
    Der Hersteller dieser Container muß doch in seiner Dokumentation ausgeführt haben ob es zwingend erforderlich ist das du diesen Potentialausgleich zwingend zusätzlich zur elektrischen Anlage anbringen mußt oder ob es eben bestimmte Anlagenformen gibt in denen dieses zwingend wird. Aber in einem 5 Leitersystem, wenn dieses korrekt ausgeführt ist sollte es ja eigentlich nicht erforderlich sein.

    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!

    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 22. Juni 2009 um 21:54
    • #12
    Zitat von &quot;Kracky&quot;

    Jetzt mal anderst herum gefragt, du hast an jedem Container ein CEE32 IN und Out, der hat doch in der Verdrahtung ein Potenzialausgleich,


    nein, er hat einen Schutzleiteranschluss.

    Zitat von &quot;Kracky&quot;


    wenn natürlich der Erdspieß der Verteilung nicht gesetzt ist, ist das nicht ok. Wenn dem so wäre, hättest du ein TN-S Netz (5 Leiternetz), mit deinem zusätzlichen Potenzialausgleichsleiter würdest du daraus ein TT Netz machen,


    nein, ein TT-Netz entsteht, wenn man direkt die Betriebsmittel erdet. Im TT-Netz ist keine Schutzleiterverbindung zwischen Versorger und Verbraucher. Ist hier aber gegeben.

    Zitat von &quot;Kracky&quot;


    bzw. da ja der Erdspieß am Erzeuger fehlt bastelst du damit sogar ein IT-Netz, weil du die Körper deiner Anlage erdest, der Rest aber nicht geerdet ist, was eigentlich der ungünstigste Fall wäre, soweit ich aufgepaßt habe.


    Beim IT-Netz darf keine Verbindung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter bestehen. Der ist hier aber am Aggregat gegeben. Ungünstig ist das IT-Netz nicht, nur die Schutzmaßnahmen ändern sich (Isolationsüberwachung).

    Zitat von &quot;Kracky&quot;


    ...ob es zwingend erforderlich ist das du diesen Potentialausgleich zwingend zusätzlich zur elektrischen Anlage anbringen mußt oder ob es eben bestimmte Anlagenformen gibt in denen dieses zwingend wird. Aber in einem 5 Leitersystem, wenn dieses korrekt ausgeführt ist sollte es ja eigentlich nicht erforderlich sein.

    Das müsste man genauer betrachten.

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen