1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Veranstaltungssicherheit
  5. CIRS
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

[Meldung]Traversenlift hinter verfahrender Wand

  • ADMIN
  • 7. Juni 2011 um 22:01
  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. Juni 2011 um 22:01
    • #1

    Frage 1 (eigene Qualifikation): Techniker / Operator (z. B. Ton / Licht / AV)

    Frage 2 (eigene Berufserfahrung): > 10 Jahre

    Frage 3 (Verursacher): Nein, aber aktiv an dem Geschehen beteiligt.

    Frage 4 (Qualifikation Verursacher): Ing. für Veranstaltungstechnik als Verantwortlicher nach VStättV

    Frage 5 (Art der Veranstaltung): Industrieveranstaltung / "Incentive"

    Frage 6 (Jahr): 2009

    Frage 7 (Ort der Veranstaltung): Mobile Technik indoor

    Frage 8 (technische Produktionsaufwand): Mehr als 10 Techniker, Vorarbeiter / Leiter für einzelne Gewerke

    Frage 9 (Zeitpunkt Vorfall): Aufbau

    Frage 10 (Beschreibung Vorfall): Eine mittels C1-Aanlage heraufziehbare Wand aus einem FD34-Rahmen mit Stoff bespannt wurde ohne Einsicht der Wand von beiden Seiten schnell nach oben bewegt. Hinter der Wand stand ein Personenlift, dessen Ausleger dicht an der Wand war. Durch die Bewegung der Wand wurde der Personenlift umgeworfen und schlug nur wenige Zentimeter neben dem Lichtoperator ein.

    Frage 11 (Schaden): Sachschäden

    Frage 12 (Ursache): Menschliches Versagen (auch vorsätzlich)

    Frage 13 (Fahrlässigkeit): Ja

    Frage 14 (Arbeitszeit Verursacher): mehr als 12 Stunden

    Frage 15 (Gründe):
    - Mangelnde Kommunikation / Information
    - Mangelhafte Koordination durch Verantwortliche, auch Einsatz ungeeigneten Personals
    - Zeitnot durch fehlerhafte Planung
    - Personalmangel durch fehlerhafte Planung, auch Übermüdung des eingesetzten Personals (grobe Verstöße gegen ArbZG)

    Frage 16 (Änderung Verhalten): Ja

    Frage 17 (Empfehlungen):
    Vor dem Bewegen der Wand hätten Sicherheitsposten vor und hinter der Wand die einwandfreie Fahrbarkeit der Wand sicherstellen müssen.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen