Hi,
ZitatHabe heute fü ne VA 120m Kabel (4*16²) gelegt und daran dann nen Baustellenstromverteiler an der einen Seite angklemmt und nen CEE63-Stecker auf der andren Seite angeschlossen(Elektriker war dabei).
120m 16² da sollten aber schätzungsweise (hab gerade die Formel nicht im Kopf) nicht viel mehr als 3*25 A durch.
ZitatDas Kabel hat aber nur 4 Adern, im Stecker sind PE und N verbunden, der Stromverteiler(mit FI 30mA) selber hat ne eigene Erdung über n Erdspieß (hab ich ca nen halben meter in die Erde geschlagen, reicht das??).
Is das so ok/zulässig??
Zulässig nein, da halt ein CEE-Stecker verwendet wird, das heisst aber nicht umbedingt das eine Gefahr besteht. Ob das Ok/nicht gefährlich ist kann man nicht aus der Ferne beantorten. Aber grundsätzlich weiss ein Elektriker-meister was er sagt.
Zitat, im Stecker sind PE und N verbunden
Wie denn? einfach 2 Adern in eine Klemme gequettscht? nicht das dort eine Schmorstelle ensteht.
Aber was mich daran Stört ist das du schreibst du hättest das gemacht. Da hast du nichts dran zu suchen wenn du nicht 100% sicher bist das du weisst was du da tust, und deiner Frage nach zu urteilen bist du das nicht.