1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

USV oder Alternative?

  • norbert jersch
  • 22. November 2013 um 12:33
  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 25. November 2013 um 17:14
    • #21

    Also bevor der Rechner kaputtgeht, sollte auch das Netzteil hochgehen, gesetzt den Fall, es kommen 400V (N-Abriß) rein.
    Wenn man jetzt eine Steckleiste mit Überspannungsschutz (zumeist ein MOV) hat, kann das schon sein, daß Selbiger anfängt zu kokeln.

    Hing das ganze Zeugs mittels der genannten Steckleisten an einer Steckdose? Ging es von den Geräten aus weiter zu irgendwelchen fest installierten Sachen? Wenn Sachen nach dem Netzteil kaputtgehen, wäre noch eine Potentialverschleppung über den PE möglich.


    MfG
    DirkB

  • norbert jersch
    Verifiziert
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    518
    • 29. November 2013 um 00:41
    • #22

    Das ganze hing an einem 16A->Schuko-Verteiler, von dem dann eine Phase Audio, eine PC/Licht und eine für die mobilen Saalsteckdosen abgingen, jeweils mit Mehrfachsteckdosen, davon Licht und Audio mit Überspannungsschutzleisten. Schaden gab es nur bei PC/Licht, Saalperipherie war noch nicht angeschlossen.

    Ich habe schon mal die Überprüfung der elektrischen Anlage beantragt.

    Norbert Jersch

  • niggles
    Profi
    Reaktionen
    856
    Beiträge
    4.337
    • 30. November 2013 um 10:52
    • #23
    Zitat von "norbert jersch"

    Das ganze hing an einem 16A->Schuko-Verteiler, von dem dann eine Phase Audio, eine PC/Licht und eine für die mobilen Saalsteckdosen abgingen, jeweils mit Mehrfachsteckdosen, davon Licht und Audio mit Überspannungsschutzleisten. Schaden gab es nur bei PC/Licht, Saalperipherie war noch nicht angeschlossen.

    Ich habe schon mal die Überprüfung der elektrischen Anlage beantragt.

    Norbert Jersch


    Wo dran hing dann der besagte Glühweinkocher? Und wie sah der 16A->Schuko-Verteiler aus?

    Economics in eight words: "There ain't no such thing as free lunch."

  • norbert jersch
    Verifiziert
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    518
    • 7. Dezember 2013 um 11:59
    • #24

    ...diese Details kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Die Überprüfung der gesamten Anlage wird durchgeführt, mir geht es jetzt darum, nicht die Vergangenheit aufzubereiten, sondern zu erkunden, wie derartige Risiken zukünftig minimiert werden können.

    Norbert Jersch

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 7. Dezember 2013 um 16:02
    • #25
    Zitat von "norbert jersch"

    mir geht es jetzt darum,... sondern zu erkunden, wie derartige Risiken zukünftig minimiert werden können.


    Schrieb ich Dir am 22.11. Ich dachte, Du hättest den Trafo mittlerweile bestellt.
    :?

    MfG
    DirkB

  • norbert jersch
    Verifiziert
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    518
    • 8. Dezember 2013 um 09:59
    • #26

    ...hatte erst noch die weitere Diskussion abgewartet. Dazu kam, dass fast nur Trafos ohne Gehäuse angeboten werden, habe aber keine Zeit, mich um die Besorgung und Zusammenbau der Einzelteile zu kümmern.

    Wäre das z.B. sinnvoll:
    http://www.ebay.de/itm/140900507974?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 ?

    Norbert Jersch

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 9. Dezember 2013 um 11:13
    • #27

    Hallo,

    den kannst Du prinzipiell nehmen. Ich würde ihn aber dennoch als Spartrafo betreiben, d.h. mit den primären 400V-Anschlüssen an L1 und L2, an den primären 230V-Anschlüssen die Spannung abgreifen.
    Dadurch daß der Trafo als Trenntrafo gedacht ist, hat er auch mehr Eisen als ein Spartrafo und ist dementsprechend schwerer.

    Vielleicht hat noch ein Mitleser Anregungen, was man in das Kistchen noch alles einbauen könnte.


    MfG
    DirkB

  • norbert jersch
    Verifiziert
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    518
    • 9. Dezember 2013 um 13:15
    • #28

    ...für weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar...
    Norbert Jersch

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen