Uns hat man vor vielen Jahren eingetrichter:
- drum Prüfe wer sich ewig bindet!
Ne, das war wegen was anderem :lol:
Vor dem Auflegen und dem Herstellen einer Steckverbindung an fremden oder ortsveränderlichen Verteiler-Systemen prüfen wir Versorgungsspannung, Schutzfunktionen und Drehfeld!
In der A3 steht das !
In der VDE steht das !
Und es ist der wirksamste Schutz für das eigene Equipement!
Genau deshalb ist eine ausgebildete VT-Fachkraft ja auch ein speziell unterwiesene E-Fachkraft.
Ich traue nicht´mal einem 0100-/0701-/0702-Prüfprotokol, auch wenn es vom gleichen Tag ist!
Schließlich können Leben davon abhängen!
Dann sind wir doch wieder bei ....wer sich ewig bindet! Oder will sich jemand ewig an Schuld und Haftung für eines oder mehrere Menschenleben binden?
Ein nettes abschreckendes Beispiel:
Es lag ein Prüfprotokol vor mit Allem OK! Nachprüfen ergab: Der FI hat ständig ausgelöst weil ein Außenfluter inzwischen zum Aquarium geworden war. Der hinzugerufene Handwerksmeister hatte wohl noch etwas wichtigeres vor und die E-Anlage sollte ja am Abend für die VA in Betrieb sein. Also was wurde gemacht? RCD überbrückt. O-Ton: Das geht schon gut übers Wochenende. Schnell noch ein Protokol ausgefüllt und fertig. Leider war ich hartnäckiger (jetzt habe ich wohl aber einen Feind mehr!) und der Herr ist wieder angetanzt. Auf die Frage wie er gemessen hätte bekam ich einen Duspol gezeigt.
Ich kann nur sagen Ohne Worte!