Beiträge von HAMA

    Mich schauderts...... :P , <Alternativ Kabelbindervariante>


    Grundsätzlich lassen sich bei der "2-Bügel" Variante alle Steckverbinder
    Harting / Ilme / HTS / Tyco / Wieland / Walter / u.s.w. untereinander
    stecken.


    Gruss
    HAMA

    Bitte hierbei noch an eines denken:
    Egal welches Überwachungsrelais oder AMPTEC Lösung,
    letzendlich wird zum Trennen der Stromverteilung ein 3p. Leistungsschütz
    benötigt. Dieser wiederum wird durch das Überwachungsrelais
    dann zugeschaltet.... klar ! Die Erregerwicklung "hängt" dabei
    entweder an L1 / L2 oder L3, je nach dem auf welche Phase man dies
    auflegt.
    Fällt nun aufgrund einer Überlast die Vorsicherung genau diese Phase
    (kommt bei 32A aus Erfahrung schonmal vor) fällt der Schütz ab und
    damit der komplette Stromverteiler aus !
    Kann man damit leben.... gut !


    .... aber daran muss man denken.


    Gruss Martin

    0,3s sind z.B. für nachgeschaltete Transformatoren sicher
    i.O ! Für Halbleiter (z.B. die oben erwähnten Varistoren) dagegen
    eine Welt.
    Wenn man dann noch Relais nachschalten muss, die ebenfalls
    eine Zeit "X" Verzögerung haben, dann bitte freiwillige vor, die
    z.B. Ihr Siderack für Testzwecken zur Verfügung stellen.. :lol:


    Spass beiseite, für uns bislang der beste Weg ist vor der Benutzung
    der CEE Dosen diese mit einem Meßgerät zu prüfen.


    mfg
    Martin

    Richtig !
    Duspol ist billiger !
    ... bin mir aber fast sicher, dass ein großteil der hier mitlesenden
    Personen überfordert ist mit einem Duspol die Fehlbelegung
    einer CEE Dose rauszumessen. Oder gar bei Motorenbetrieb
    die Drehfeldrichtung mit Duspol ?


    Auf jeden Fall sind Schäden durch derartige "Dosen oder Kabelfehler"
    i.d.R. deutlich höher wie ein Testgerät kostet oder eben im schlimmsten Fall das Ausfallen der Veranstaltung.


    Oder ?


    Gruss Martin

    Ihr könnt in der Schweiz im z.B. Baumarkt Eures Vertrauens keine
    Verlängerungsleitungen >5m kaufen ? (mit Trommel schon.. ist klar)
    Was sagt die Vorschrift beim Stecken (verlängern) von n x 5m ?


    ... wieder was dazugelernt.


    Gruss
    HAMA

    Schau mal hierzu im Ultralite Katalog. Dort gibt es ein
    Prüfgerät für CEE 5p. Dosen. Über Adapert können damit
    im Vorfeld CEE16 bis CEE125 Dosen auf diverse Fehler geprüft
    werden.
    Fehler werden über LED + Klartext ausgegeben !
    ... eine Anschaffung fürs Leben.


    Gruss Martin

    Auf einen Nenner gebracht:
    Rechteck-BAR:
    - preisgünstiger Anschaffungspreis
    - unflexibler bei der Montage
    Rund-BAR: (mit Schukos)
    - teuerer
    - flexibel in der Montage durch Rundschellen oder Standardhaken
    - einfache senkrechte Montage möglich


    Je nach Hersteller veriiert die Geschichte mit der Schukoanbringung
    Hartinganordung u.s.w.
    Mehr denke ich kann und muß man über bearbeitetes ALU nicht sagen.


    Gruss HAMA

    Original PowerLock kommen von:
    Litton-Veam
    Vertrieb hierzu in Deutschland:
    a) Direktvertrieb VEAM
    VEAM Electro-Anschlusstechnik GmbH
    D-70794 Filderstadt
    b) Deutschlandvertrieb: Fa. TRENDCO http://www.trendco.de
    Alle anderen o.g. sind Händler bzw. vertreiben teilweise Produkte
    die VEAM kompatibel sind. Hier lohnt sich explizit nach VEAM PowerLock
    bzw. nach einer VDE Zulassung zu fragen !


    Gruss HAMA

    Hallo Laserfred,


    PN habe ich übersehen, sorry !
    Unser Problem hat sich gelöste. In die F100 passt baulich und ansteuertechnisch ein preislich interessanter, amtlicher Fremdblock rein. Wir bauen diese derzeit um.


    Gruss
    HAMA

    Wir haben von den LITEPUTER Dimmern (12 Kanal Version) schon einige Handvoll verbaut. Überwiegend in Festinstallationen. Wenn wir diese bekommen werden als erstes die Sicherungen in ABB C10..C13 od. C16 umgebaut. Je nach Projektvorgabe.
    Die ersten Projekte laufen mittlerweile 4 Jahre ohne Probleme !
    Bin selbst eigentlich kein Fan von Billigdimmern aber bei unserer Anwendung funktionieren diese gut.


    Gruss Martin

    Also Camtec-online.de ??
    Mich würde nur interessieren, wie Camtec die "modularen" Einzelblenden
    PE technisch erden ?
    Die Befestigungsschrauben (brüniert / Blenden lackiert) gelten dafür nicht !
    Schön auch, dass man von vorne in den Verteiler reinschauen kann. Ist immer gut wenn es mal staubt !


    Gruss Martin

    Also da können wir als Hersteller Markus Verza nur beipflichten !
    ... die Wärmeentwicklung ist nicht zu unterschätzen. Die Angaben
    sind so in der Größenordnung (hängt auch etwas vom Hersteller ab).
    Nach unseren Erfahrungen hat man mit 3HE oder 6HE Blechgehäusen
    (es gibt auch Mitbewerber mit 19" Kunststoffgehäusen !) wenig Probleme da eben das Blech wie ein Kühlkörper die Wärme nach außen abgibt.


    Starke bedenken bezüglich Wärmeproblemen hätte ich bei 19" / 2HE Verteilern (IN 63 und IN 32 Versionen) die man d.J. auf der Prolight & Sound bestaunen konnte, bei denen 5 Sicherungen quer liegend übereinander eingbaut sind. Hier wird von unten schön alle Sicherungen hin nach oben erwärmt.
    Hier würde ich mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor <= 50% rechnen.


    Gruss Martin

    Immer wieder hört man unterschiedliche Meinungen bezüglich der gesetzlichen Garantieleistung.
    Hat jemand eine Ahnung was nun genau gilt ?
    1) Neugeräteverkauf
    - Gewerbe zu Gewerbe
    - Gewerbe zu Endkunden (Privatperson)


    2) Gebrauchtgeräte
    - Gewerbe zu Gewerbe
    - Gewerbe zu Endkunden (Privatperson)
    gibt es hier Ausnahmen / Tricks ? Was muss man beachten ?


    Gruss Martin

    Danke für die Tipps,


    hat sich aber leider gezeigt, dass die HES Ersatzteile wohl wirklich
    diese Preisklasse haben !
    ... wird wohl dann eine neue (andere Marke) Ersatzmaschine geben.


    Brauch jemand ein anderes Ersatzteil aus der F100 ?
    ... hätte da jetzt welche ....


    Gruss Martin